Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2588137

Провожу ремонт на кухне. Старая газовая плита подключена металлическими трубами к стояку. Хочу ее убрать, недели через три ставлю кухонный гарнитур и встроенную газовую панель.
Как правильно отсоединить плиту? После газового крана на отходящей трубе к плите есть гайка и муфта. Видимо, их надо открутить, предварительно закрыв кран. Как убедиться, что не будет утечки из крана. Мыльной водой? Но у трубы больщой диаметр, получится ли?

Да обычно. Закройте кран и откройте конфорку у плиты. Нюхом можно газ сразу ощутить. Обычно газовщики эти краны проверяют на утечку один раз в несколько лет. Скорее всего в прямом направлении утечки не будет, иначе бы давно на кухне пахло газом просочившийся через регулировочные винты или гайки на нём.

Вобще-то положено в таком случае на трубу ставить заглушку!

Vovanchik58 написал :
газовщики эти краны проверяют на утечку один раз в несколько лет

Два раза в год.

SergAS написал :
Но у трубы больщой диаметр,

Чопик вколотите. Деревянный с тряпкой или пробку от шампанского.

Регистрация: 01.04.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 2025

Пока затевался ремонт, немного травило из муфты. Подлатал холодной сваркой - всё одно под снос. После этого стало подтравливать из крана (стаааренький такой - конУсный). Заменил и забыл.
Чтобы вывернуть трубу со старым краном, за ним (за краном) пришлось изъять кусочек стены. Чтобы отвернуть уголок и навернуть кран, соответственно, за уголком тоже. Без специальных знаний и уверенности в себе - самостоятельно не повторять.

Юбер написал :
Два раза в год

Должны, но не проверяют в 80% не у кого так. Ко мне вообще приходят 1 раз в 5 лет.

SergAS написал :
ставлю кухонный гарнитур и встроенную газовую панель.

Поскольку сегодня ЛЮБАЯ газовая панель имеет пьезорозжиг от сети, то рекомендуется подключать газовый шланг (сильфонный)
через диэлектрическую вставку. Она позволяет "развязать" саму панель и подводнУю трубу.

Регистрация: 24.04.2009 Хельсинки Сообщений: 109

А вот интересно, на комбинированной варочной поверхности (газ+электрическая) обеспечена ли надлежащая изоляция электрической части ? На таких наверное в случае неисправности шанс закоротить лектричество на газ.трубу поболее, чем просто от пьезоподжига ?
Хотя... полюбэ диэлектрическая вставка спасёт, да ?

olafson4eg,

Если я правильно понимаю, то в электрической части комбинированной варочной поверхности искра отсутствует (??),
а в газовой части присутствует.
Спасет ли ДВ на 100% ??
Во всяком случае, гальванический контакт отсутствует, поскольку ДВ и снаружи и внутри выполнена из диэлектрика.

Почему недостаточно просто перекрыть вентиль чтобы отключить газ. плиту?
Зачем ставить заглушку?
Как выглядит такая заглушка?
Такая же полдюймовая как в сантехнике применяется ?