доброе время суток. Возможно ли удлинить провод ввода в дом при замене щитка, если нужно его опустить. И если возможно, то как.

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Технически возможно, с точки зрения закона-нет. Вводный провод должен быть неразрывным и всякие скрутки-соединения до счетчика на нем не допускаются. Можно в месте, где стоял старый щиток поставить бокс с двуполюсным автоматом и опломбировать как доучетный, на клеммах автомата и произвести соединение с новым куском провода к счетчику.

А если наростить и заштукатурить?

Регистрация: 29.10.2005 Одесса Сообщений: 111

Так обычно и делают, но это неправильно, да и соединение должно быть очень надежным, распаечную коробку нужно обязательно ставить и место запомнить. Ну и конечно чтобы работники энергосбыта не заметили...

QWERTY+ написал :
А если наростить и заштукатурить?

Вы для себя или врагу делаете?
Во первых - все места соединений проводов должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Во вторых - уже ответили, это может караться материально. Обнаружить соединение не составит большого труда, даже в штукатурке, с последующим вскрытием стены и составлением акта...

Регистрация: 05.10.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 102

Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Singer написал :
Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

Если учёт был на одной стене и вдруг оказался на другой, то много ли интеллекта надо, чтобы догадаться, что провода нарастили?

Singer написал :
Что-то не совсем понимаю, каким образом можно обнаружить соединение под штукатуркой? Инспектора будут просвечивать стены приборами по наводке соседей что-ли?

Современные приборы позволяют найти неоднородность кабеля и отпайки от него даже в грунте, на глубине около 2х метров. Как, в прочем, и пластиковые газопропроводы, на которых вообще нет потенциала. Газовиков сейчас - здорово оснастили. Да и в энергосбыте найдут "миноискатель", что-то типа "Сонэл".
На вводе в дом - провод старый, а в щитке на счетчике - новый. И не надо "пинкертона", искать будут - "левую" отпайку!
Я, так понимаю, дом не новый, коль ремонт затеяли. Так, и замените старье, пока есть возможность.
А, что у Вас проложено, к стати?

ВВод в дом на 2-м этаже. Сразу стоит опечатанный автомат. Потом медный провод на 1-й этаж к счетчику. проводка вся была сделана из медного провода 2,5 мм, но переделываем все под себя. Дому 8 лет. Меняем счетчик и ставим новый ящик с новой начинкой, но ящик хотелось бы расположить ниже на 40-50 см. Никто у меня искать ничего не будет. Я сам устанавливаю все, подключаю счетчик и электрик опечатывает его. Провод к счетчику менять возможности нет-сделан ремонт на 2 этаже. Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

QWERTY+ написал :
Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

Это наихудший вариант - шантаж и душа не на месте. Не надо электрику ничего знать.

QWERTY+ написал :
ВВод в дом на 2-м этаже. Сразу стоит опечатанный автомат. Потом медный провод на 1-й этаж к счетчику. проводка вся была сделана из медного провода 2,5 мм, но переделываем все под себя. Дому 8 лет. Меняем счетчик и ставим новый ящик с новой начинкой, но ящик хотелось бы расположить ниже на 40-50 см. Никто у меня искать ничего не будет. Я сам устанавливаю все, подключаю счетчик и электрик опечатывает его. Провод к счетчику менять возможности нет-сделан ремонт на 2 этаже.

Пожалуйста конкретизируйте:
1.Номинал вводного автомата.
2.Марку проложенного провода.

QWERTY+ написал :
Самый лучший вариант, обговорить вопрос с электриком, объяснить ситуацию, поставить коробку и заштукатурить ее.

Вы ведь уже всё решили...

[QUOTE=ПPOPAБ;1917940]Пожалуйста конкретизируйте:
1.Номинал вводного автомата. - 2Р 100А
2.Марку проложенного провода. - ХЗ

sanykrimea написал :
Это наихудший вариант - шантаж и душа не на месте. Не надо электрику ничего знать.

В принципе может быть так и проще.
Шантаж- дело простое))))) Стоять-бояться, в носу не ковыряться))))

QWERTY+ написал :
1.Номинал вводного автомата. - 2Р 100А
2.Марку проложенного провода. - ХЗ

При сто амперном автомате "проводок" должен быть не мене 16 мм кв. или или 25-ти алюминия. По простому - жила толще сигареты. Соединять такое - только гильзами, не маленькая коробочка получится.