Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1932413

Доброго времени суток. Нужен Ваш совет, так как в электрике я не силён))) В квартире сменил проводку. Проложил провода 2.5 медь, идут к выключателям и розеткам. Теперь сами вопросы:стоит ли к водонагревателю и стиральной машине вести провод большего сечения или это перебор? Подскажите номинал и фирму для автоматов. Саму разводку хочу сделать так:эл.щит далее щиток в квартире на 6 автоматов
1 комната свет телек ноут
2 комната свет телек комп
3 кухня+ванна+туалет свет микроволновка
4 коридор свет
5 водонагреватель 2 кв/ч
6 стиралка (её пока нет, поэтому точной мощности не скажу)

Регистрация: 29.07.2010 Красноярск Сообщений: 16

Sergio69 написал :
Доброго времени суток. Нужен Ваш совет, так как в электрике я не силён))) В квартире сменил проводку. Проложил провода 2.5 медь, идут к выключателям и розеткам. Теперь сами вопросы:стоит ли к водонагревателю и стиральной машине вести провод большего сечения или это перебор? Подскажите номинал и фирму для автоматов. Саму разводку хочу сделать так:эл.щит далее щиток в квартире на 6 автоматов
1 комната свет телек ноут
2 комната свет телек комп
3 кухня+ванна+туалет свет микроволновка
4 коридор свет
5 водонагреватель 2 кв/ч
6 стиралка (её пока нет, поэтому точной мощности не скажу)

Это перебор конечно, на приборах уже же стоят провода расчитвные на номинальные нагрузки. Автоматы ставь 16А , фирма любая наша. Если на кухне электроплита то на нее нужно отдельный автомат 25А. Еще совет поставить на вход в квартиру дифавтомат на 40А, а уже от него писать остальные автоматы.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Kotische написал :
любая наша.

например? какие тут *наши*?

Регистрация: 29.07.2010 Красноярск Сообщений: 16

Да вообще насчет фирмы автоматов это не критично, у них у всех она функция.

Регистрация: 26.10.2007 Саратов Сообщений: 5697

Kotische написал :
у них у всех она функция.

только некоторые выполняют её на свой манер, типа выпендриться хотят...

Sergio69 написал :
В квартире сменил проводку.

уже сменил?

Sergio69 написал :
Проложил провода 2.5 медь, идут к выключателям и розеткам.

уже проложил?

Sergio69 написал :
стоит ли к водонагревателю и стиральной машине вести провод большего сечения или это перебор?

или еще сменяю и провожу?

Sergio69 написал :
3 кухня+ванна+туалет свет микроволновка>>

кухня= чайник 2кВт + микроволновка 1 кВт~1.5 кВт

Sergio69 написал :
водонагреватель 2 кв/ч>>

что за размерность? может кВт/ч

Sergio69 написал :
стиралка (её пока нет, поэтому точной мощности не скажу)>>

до 2 кВт.

Sergio69 написал :
Проложил провода 2.5 медь, идут к выключателям ...

излишне. полторашку, как правило, ставят.

Обычно розетки и освещение разделяют.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Kotische написал :
Да вообще насчет фирмы автоматов это не критично

Ну ну ...