День добрый. Во время использования установленного проточного водонагревателя периодически выбивает УЗО (32А, 30мА) на входе. Подскажите пожалуйста, чем его можно заменить? Интересуют основные характеристики устройства, по возможности рекомендации производителя или конкретные модели? Заранее спасибо.

А если УЗО не виновато (если вводное УЗО, а не диф... )?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Ну надо понять для начала почему выбивает. Утечка или перегрузка. На какой ток расчитана проводка. А заменить можно на дифавтомат с теми же параметрами или ВДТ + АЗ

Хоть бы написали модель УЗО.
Если У Вас нормальное электромеханическое УЗО, а не диф, то лучше заменить проточный водонагреватель .

В любом случае для правильного диагноза нужно видеть всю схему, включая модель водонагревателя и то как Вы "сделали" заземление.

Модель УЗО в теме- ВАД1 фирмы "Энергомера". Автомат, который отвечает за водонагреватель не срабатывает. Выбивает почему-то именно УЗО. Нагреватель подключал не сам, а специалистами сервисной службы продавца. Насколько правильно судить не могу.

Ну если замените Ваш дифавтомат на нормальное механическое УЗО+АЗ (легран, абб) хуже не будет в любом случае. Но возможно дело и не в УЗО.

PoSer написал :
Автомат, который отвечает за водонагреватель не срабатывает. Выбивает почему-то именно УЗО.

Повторно, если не поняли с первого раза. У Вас не УЗО, а дифавтомат. Теперь озвучьте мощность проточника и номинал АВ в цепи его питания. Может после этого определим "где собака порылась"?...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Проточник ATMOR In Line 7 кВт, АВ IEK C40, кабель "ПВС 3х4"

PoSer написал :
Проточник ATMOR In Line 7 кВт, АВ IEK C40, кабель "ПВС 3х4"

Ну и не стоило ожидать иного развития событий. ВАД1 32А/0,03 имеет встроенную защиту от сверхтока, поэтому и вырубается. А АВ IEK C40 стоит для "красоты"... просто рубильник.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

И все таки... Чем посоветуете заменить ВАД1 32А/0,03? Желательно с характеристиками, чтобы сам мог купить, а не полагаться на ЖЭКовского электрика?

Ну если этот дифавтомат стоял не только на водонагреватель то например ВДТ 63 А /0.03 любой нормальной торговой марки(Legrand, ABB ) , и автомат защиты не более 63 А , автомат защиты на водогрей 40 А как я понял у Вас уже есть.

PoSer написал :
...а не полагаться на ЖЭКовского электрика?

А менять кто будет? И кто даст "добро" на увеличение выделенной на квартиру мощности в 2 раза? Или у Вас каждый волен делать, что захочет?
Аргумент, что проточнику не хватает мощи, не прокатывает, ибо прежде чем покупать такие энергоёмкие агрегаты, принято немного думать...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._