Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 13.11.2009 Кострома Сообщений: 16
#1945625

Добрый день.
Собрался делать проводку в доме и возник у меня вопрос, на каком уровне от пола вешать электрощиток? Где то в тех. литературе вроде видел что не менее 1.8 м от уровня пола. Прикинул щит к стене, вроде высоковато. На работе посмотрел щитки все по разному висят. Так как всё таки правильно?

Заранее спасибо.

Romag написал :
что не менее 1.8 м

не более 1.7 м

Регистрация: 13.11.2009 Кострома Сообщений: 16

Mortex написал :
не более 1.7 м

это по правилам? И если не более, то 0.5 м тоже значит можно?

Регистрация: 13.08.2007 Нижний Тагил Сообщений: 251

Romag написал :
это по правилам? И если не более, то 0.5 м тоже значит можно?

Надо, чтобы щиток был на уровне лица среднестатистического человека, то есть как и сказал Mortex, не более 1,7 м.

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

А сколько до потолка не нормируется?
И эти 170см это до середины щитка или до низа?

Ну вроде есть ограничения расстояния от труб а так тоже как то искал ни чё конкретного кроме от 0.5 до 1.8 не нашел, есть еще вроде ограничения если щит навесной и стоит в коридоре

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

Просто 170см кто-нибудь башкой зацепит если навесной щит

AliBaba написал :
Просто 170см кто-нибудь башкой зацепит если навесной щит

Это для счётчиков.
ПУЭ
Установка счетчиков и электропроводка к ним

1.5.29. ...
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

На высоте 1,4-1,7 от пола(это до шкалы счетчика)

инспектор написал :
На высоте 1,4-1,7 от пола(это до шкалы счетчика)

В Рязани свои ПУЭ ?

Зато проблем с приемкой не возникает!

инспектор написал :
Зато проблем с приемкой не возникает!

С этим полностью согласен!

Регистрация: 06.05.2006 Йошкар-Ола Сообщений: 1014

А если в щитке счетчик. (Щиток накладной.)

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

Если счетчик в щите, то

sanykrimea написал :
1.5.29. ...
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Тоже нужно повешать щиток с счетчиком в коридоре. Если будет висеть на уровне 1.7м, то при входе в квартиру я буду об него ударяться. Если я его почти под потолок повешаю? мне лично так намного удобнее. чем это грозит? И кто может меня наказать энергосбыт или жэк?

kaktus222 написал :
И кто может меня наказать

вообще раньше когда у нас были счетчики с двумя пробками висели они как раз под потолком , у многих до сих пор висят, и никто не возражает

Регистрация: 03.03.2010 Павлодар Сообщений: 3772

kaktus222 написал :
И кто может меня наказать энергосбыт или жэк?

Энергосбыт может не опломбировать счетчик, лучше заранее с ними согласовать это.

ink_mast написал :
Энергосбыт может не опломбировать счетчик, лучше заранее с ними согласовать это

     И платить вы будете не по счетчику,а по мощности,что очень не выгодно.

инспектор написал :

Почему тогда я буду платить по мощности?

Не по мощности, а по среднему. Счётчик не принят энергосбытом - значит счётчика нет.

Я сейчас по среднему плачу. Выходит дешевле. Стоял как то в очереди платил сразу за год вперед по среднему, за мной женщина, платившая по счетчику, так у нее в 2 раза больше вышло.

А если в сарайчике свечной заводик - то вообще красота!
Может пригодится: