]() мое творчество, собирать сам не буду, планирую привлекать специалиста. фразу 28 мест - не читать.. На входе в квартиру стоит узо на 63\100 и автомат на 50 ампер.
Ну во первых стоило дорисовать линии.
Вы от УЗО 25А 10 ма запитываете кучу автоматов с суммарным током намного больше 25А, это недопустимо.
Лучше не запитывать от УЗО на 10 ма кучу техники одновременно со светом, если сработает, то будите ходить в потёмках и искать причину.
Роутер и домофон и возможно UPS это "стратегические устройства" их не стоит запитывать от одного УЗО на 10 ма со всем остальным. В роутере и домофоне всё равно стоят трансформаторы, просто заземлите их корпуса.
На освещение можно ставить 6А, Вы ведь не собираетесь вешать киловаттные люстры
Барристер написал :
Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение?
Конечно имеет, только если хотя бы один промежуточный кабель имеет сечение 1.5 мм2 и менее, то лучше автомат больше 10 А не ставить.
Объединить можно и непосредственно в щитке.
Свет везде кроме ванной, и может быть кухни, можно подключить к одному автомату на 10А, а перед ним лучше не ставить УЗО на 10 ма, объединённое с "мокрой зоной".
Барристер написал :
Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора?
Ну если Вы считаете, что там всё хорошо заизолировано и когда будут менять лампочку будут отключать свет, то можно. При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.
2Барристер На вводе имеет смысл поставить реле напряжения, для защиты от повышенного/пониженного напряжения (частный случай отгорание общего ноля, при котором в квартиру/дом придет 380В вместо 220В).
пост 14
Прокладывается 3х проводка (где и как подключается РЕ)? Состояние вашего стояка? Автоматы используете где 1Р, где 2Р - почему так решили? Кабель 2,5мм защищаете где В10, где В16, где В20 ампер - почему так решили?
Mortex написал :
При этом имеет смысл на "вход в квартиру" поставить селективное УЗО на 100 ма.
Рисую в Ехсеl -ле, так что извиняйте. У меня проложены все кабели к щитку по схеме. Есть ли смысл объединить часть цепей путем распаечной коробки, например: спальню\ коридор\гардеробную для уменьшения числа мест в щитке или целесообразнее оставить разделение? Действительно, на освещение можно установить 6А, 14 встроенных потолочных светильников и 1 люстра - это 300 Вт...
На световую группу попытался бросить минимум техники, будет только роутер ну и фен в ванной, остальная техника на розеточной части. Может сделать отдельно на автомате без узо освещение коридора? Если везде свет выбьет, то светлое место будет возле щитка.
[
]()
На входе в квартиру, на лестничной площадке, до счетчика, стоит узо на 100 МА и выключатель на 50 А. Дом новостройка, приходит фаза, ноль и земля.
разброс УЗО по току - определял планируемую нагрузку так - гостинная - телевизор\аудио\видео - 1 Квт+ утюг включили (2 Квт) при работающем нагревателе (2 Квт). Такое совпадение редко, но возможно. В спальне - максимум обогреватель\пылесос\телевизор. В детской - телевизор\пылесос\обогреватель
Щит АББ, Шины Легранд, АВ Шнайдер и общая не аккуратность.
Просто вы насмотрелись на местные щиты, вот и не совпадение.
Нужно просто его причесать, уложить и приклеить сердечко
Точно. Не нравится куча проводов, похоже на растрепанные волосы. "Местные" щиты - лучшие! Планируется монтаж слаботочной части, скорее всего буду привлекать специалистов с форума. Но это в другой ветке тему открою.
Барристер, некрасивость монтажа на работу не влияет. красиво делают проф монтажники. электрики особенно эксплуатационщики делают чаще как попало. но от этого надёжность особо не страдает. главно всё зажать нормально. и правильно выбрать номиналы проводов и ав. по узм да это оно . но как оно подсоеденено не видать. вроде как идёт выход на прапвую группу узо из3шт. как левая часть запитывается я не пойму. и помоему по цветам и ноль с фазой перепутаны. но как там вашему электрику вздумалось цвета принимать один бог знает.
Вот и я смотрю, так как новостройка, цвета проводов, подходящих сверху к УЗМ штатные - цвет должен соответствовать, - синий - рабочий ноль, фаза -белый. Желто-зеленый защитный ноль. Провода не меняли. А электрик даже на автоматах\узо подключил синий как рабочий ноль, а вот УЗМ почему-то наоборот.
И еще вопрос - узо и дифы вверху идут как то лесенкой, а автоматы снизу - ровно. Может это неправильная затяжка, вследствие которой произошел перекос? И нормально ли то, что в УЗМ приходит толстый провод, а уходит тоньше? ( у меня проточник стоит на 9.5 КВт)
витаон написал : Барристер, главно всё зажать нормально.
На это я попал Холодильник выведен на отдельный автомат. Вот я и искал фазу в розетке, пока не догадался протянуть автомат холодильника. Фазовый провод просто болтался в клемме автомата, то есть контакт то нет его
Cs-Cs написал :
Стоп. А это не случаем Куркино? Меня звали переделать похожий щит, и я отказался.
Да, это он. Помню нашу встречу, благоприятное впечатление. Пользуясь случаем скажу, что CS-CS.Net вменяемый специалист, а не экстремист, как его тут на форуме иногда пытаются представить. Щит наверное сам переделаю, когда будет время.
дружба написал :
сколько эл.плита кВт? у вас установлен 20А.
У меня духовой шкаф со встроенной микроволновкой и отдельно варочная панель, рассчитывал на макс. нагрузку каждого элемента, варочная узкая, на 2-3 комфорки, до 4 кВт. все типы входят
avmal написал :
А бывают ещё и невменяемые? Типа "Мишка Шихман впал в экстаз после литры выпитой ..."?
Вот щит у меня делал не вменяемый. Фазу перепутал, провод недокрутил, щит собрал криво, а говорил, что будет все идеально. Не внемлет заказчику и все тут
matroskin210 написал :
Не нравится, что фотопарат плохо фотопарирует.
Когда я этот щит увидел... высказал электрику, но денег дал столько, сколько попросил. Работал же человек в меру своих сил.
И еще, после установки мастерами из ООО .... натяжных потолков со светильниками - у меня в щитке появились надрезанные опаленные провода, их можно увидеть справа вверху над дифами. Страшно подумать, что произойдет после прихода установщиков дверей
Стоят сейчас отдельные линии: на варочную - 3х6мм, на духовой 3х4 мм. С дифами надо подумать, по мощности каждый аппарат не более 4 кВт ест. То есть минимум на 20 А, 16 маловато будет. Но и с 25 на дух шкаф перебор вроде.
Барристер, Спасибо!
Я тогда честно отпишусь, что на тот момент я принимал решение - корячиться ли на месте, перебирая щиток прямо там, или оказать, или как-то ещё что-то выдумать.
И последующее решение было таким:
а) Щитки я окончательно стал собирать только дома, где всё есть под рукой
б) И только на ABB, потому что не стал брать не себя ответственность за незнание номенклатуры другого производителя (какие куда гребёнки и прочее).
Поэтому тогда от заказа я отказался, но зла ни на кого не затаил.
А вам - удачи! Если хотите - поройте мой блог, по поводу сборки щитков. С тех пор у меня многое поменялось.
Барристер, Вы посмотрите духовку, которая будет. Если она с вилкой (обычной) - значит вы включаете её в обычную розетку на 16А, защищаете дифом на 16А и не паритесь ни о чём. А еслит с кабелем - тогда смотрите мощность и думаете что да как.
Барристер написал :
но денег дал столько, сколько попросил. Работал же человек в меру своих сил.
Жалость Вас погубит - если работа не сделана Вам же придёться ещё деньги вкладывать.Поэтому аргументировать претензию и либо доводит до ума и получает расчёт либо денег меньше(переделку как-то надо оплачивать)
Спасибо, я так понимаю, мне надо купить такую . А есть планки с боковой клеммой под провод, чтоб не зажимать в узо в одном гнезде шину и толстенный провод?
Нет. Купите лучше родную, шнейдеровскую.
Для 2п УЗО у шнейдера шинка 14882 (12 мод).
Для 1п автоматов шинка 14881 (12 мод).
Для 1п+н дифавтоматов шинка 14880 (12 мод).
При подключении УЗМ как минимум перепутан цвет проводов. Как максимум перепутана фаза с рабочим нулём.
Мне не понятно, как на второй рейке одной шинкой 2п соединяются 2п и 1п автоматы. Получается, что один из 1п автоматов размыкает ноль, а не фазу.
Не понятно, как шнейдеровские дифы запитаны не родной шинкой. Ведь эти дифы имеют зажимы N и Ph на разных уровнях.