Есть две линии электроснабжения (220В). Первая (основная) и вторая, соответственно, резервная.
Задача - при пропадании электроэнергии в основной линии переводить одну из линий потребителей (в основном, освещение) на вторую линию.
Где найти нечто такое, что может решить эту задачу?
Если вручную, то продаются такие рубильники. Три положения - среднее - все отключено. Покупал на дачу для запитки дома от генератора в случае пропадания сети - НАШ ответ Чубайсу. Рубильник исходно предназначен для переключения направления вращения мощных электродвигателей, но прекрасно идет и для указанных целей. Покупал пару лет назад на Митинском радиорынке - подошел к первому попавшемуся продавцу электрики, сказал зачем нужно - он тут же указал пальцем. Более точных сведений не имею.
Достаточно одного реле (контактора) с переключающим контактом. Если ноль не общий, то с двумя контактами. Естественно, контакты нужный ток должны позволять коммутировать. Обмотку запитать от основной цепи, подвижный контакт - к потребителям, а неподвижные замыкаемый к основной цепи, размыкаемый - к резервной.
Можно чуть хитрее: наоборот, обмотку и неподвижный размыкаемый контакт запитать от резервной сети, но обмотку включать через маломощное реле (размыкающее, естественно), запитанное от основной сети основной. Тогда сама обмотка мощного реле не будет постоянно включена при прользовании основным источником.
beck написал :
...Где найти нечто такое, что может решить эту задачу?
Не ясно:
автоматический ввод резерва должен быть однофазным или трёхфазным;
о каких амперах идёт речь.
Есть простые варианты реализуемые одним прибором.
Вариант 1 (однофазный):
Вариант 2 (16 Ампер):
Реле промежуточное РПК1-031. В нём есть 3 нормально открых и 3 нормально закрытых контакта.
Это не очень хороший вариант, но в своё время мы их в массовом порядке ставили в ГЩВУ жилых домов на АВР для освещения.