Всем привет!
На неровную стену клеится ГКЛ на Перлфикс.
Кто и как прокладывает кабель, и устанавливает электроустановочные в данном случае?
Заранее спасибо.
2BigHarry
Можно, только штукатурить больше и тщательнее придется.
Лучше разметку сделаю и где будет разрезание ГКЛ, там подготовлю места для протяжки кабелей, таким образом штраба будет прерывистая, чтобы не сильно нарушать целостность листов.
Зачем Целостность нарушать.
Размечаешь места розеток выключателей(именно там где хочется) - делаешь дыры под установочные коробки - с запасом на 2-3 см.
Рисуешь трассы режешь стену если надо (уровень есть длинный - промерь где какой слой клея получится).
Крепишь провода. При наклейке листов замеряешь где будут подрозетники уже точно и короной делаешь отверстия на 68-70 мм.
Клеишь лист выводя провода наружу.
На жидкий гипс (если хочешь качество и для себя) вклеиваешь подрозетники.
Все
провода можно вытягивать наружу, а можно и осталять под приклеенным листом, в подрозетной дырке. Я бы оставлял под листом, т.к. торчащий потом провод будет мешать тебе сверлить дырки короной.
плавали - знаем. У ввг то оболочка к жилам приварена- не отодрать, то почти как резина, то дубовая , что нож не берет. Плюс сам кабель не круглого сечения по наруже, а как в термоусадку затянут - жилы отследить можно не вызванивая. таким ножем ввг не разделаешь..
4eh написал :
У ввг то оболочка к жилам приварена- не отодрать, то почти как резина, то дубовая , что нож не берет. Плюс сам кабель не круглого сечения по наруже, а как в термоусадку затянут - жилы отследить можно не вызванивая. таким ножем ввг не разделаешь..
Это вы кабель ВВГ пытаетесь описАть, а вам дали ссылку на аналог - ВВГз.
4eh написал :
какой-то замкнутый круг получается, правда ? Попробуйте снимать палец с кнопки дрели сразу после того как вы просверлили дырку в листе гипсокартона
фигня. выводить нужно кабель в гкл чуть выше расчётного места и клеить. потом спокойненько сверлим и долбим нужное место и выводим туда кабель.