Появилась надобность отсоединить кухонную вытяжку от розетки на кухне и напрямую (+/- соединение в распределительной коробке коммутация при помощи клеммника) подключить на отдельный автомат (С1) в квартирном щитке. На эту выделенную линию не будет вообще подключаться никаких нагрузок - линия индивидуальная. Встаёт вопрос: кабель будет проложен в кабель-канале (не будет замурован в стену), согласно расчёта токовых нагрузок и номинала защищающего автомата этот кабель и вытяжку, достаточно 0.5 мм2, что приводит к вопросу о ПУЭ, где вроде бы как оговорено минимальное сечение кабельной линии (не шнура вытяжки до розетки, а кабеля от автомата до розетки) 1.5 мм2. Так какой кабель прокладывать, если этот кабель будет персонально питать только вытяжку и соединение кабеля с вытяжкой будет глухим (кабель будет заведён в вытяжку непосредственно), и номинал автомата будет 1А? Если потребуется подключение дополнительных нагрузок, это будет решаться прокладкой дополнительного кабеля, чтобы вытяжка работала независимо от других нагрузок.
Так у меня сейчас на вытяжке стоит шнур с вилкой (евро вилка с заземляющим контактом, немецкая вытяжка, куплена в 2004 году) 3*0.75 мм2, котрый я и планирую заменить. Лампочек в вытяжке нет, только многоскоростной мотор и механические регуляторы потока воздуха. Смысл не вижу 3*1.5, может всё-таки 3*0.75 мм2 до щитка проложить? Автомат всего 1А, и дополнительных нагрузок на кабель не будет, и в ближайшие 6 лет замена вытяжки не планируется, а если съезжать будем по прчине размена квартиры, то с собой заберём вытяжку, на новом месте пригодится.
Если бы я кабель в стену замуровывал, то оно и ежу понятно, что по ПУЭ положено 3*1.5 мм2 прокладывать. А так, кабель будет лежать в кабель-канале (равносильно что в гофре), длина линии 7.6 метра. Если бы я планировал в кухне щиток с автоматами ставить, то протянул бы 3*10, и оттуда бы прокладывал бы 3*6 для плиты (АВ 25А), 3*1.5 для холодильника (АВ 10А), 3*2.5 для блока розеток (АВ 16А) и на вытяжку (АВ 1А). Но у меня уже свет, розетки плита давно запитаны, просто хочу питание вытяжки сделать отдельным кабелем, в стену замуровывать не буду, а если придётся на более мощную вытяжку менять, то и кабель заменить не проблема - в кабель-канале места ещё много - 60 мм шириной (3 секции по 20 мм), а старый кабель со старой вытяжкой можно и в другом месте применить.
3/1.5 .
Запас карман не тянет,а разница в цене несущественна. Опять же - сегодня ТОЛЬКО вытяжка, а завтра что то подключат родственники/гости (по незнанию)......
avmal написал :
Объясните лучше свою заморочку. Неужели так тяжело 3х1,5 кабель кинуть?
Кабель у нас в продаже как правило ШВВП разного калибра. Не вишу смысла ставить больше, чем необходимо по электротехническим расчётам, тем более, что временно, но насколько долго (точно знаю, что не более 4 года, а то и меньше) неизвестно.
Bladiclab написал :
Или Вы в своей вытяжке не уверенны?
В трактовке ПУЭ. Там сказано, что в стене для групповых нагрузок следует прокладывать кабель сечением 1.5 мм2. А у меня индивидуальная нагрузка на отдельном автомате (а кабель не в стене, а в кабель-канале), отсюда и вопрос.
Маугли7111 написал :
Так у меня сейчас на вытяжке стоит шнур с вилкой (евро вилка с заземляющим контактом, немецкая вытяжка, куплена в 2004 году) 3*0.75 мм2, котрый я и планирую заменить. Л
Маугли7111 написал :
согласно расчёта токовых нагрузок и номинала защищающего автомата этот кабель и вытяжку, достаточно 0.5 мм2,
Вы внесли апгрейд в немецкую технику.
Маугли7111 написал :
Не вишу смысла ставить больше, чем необходимо по электротехническим расчётам, тем более, что временно, но насколько долго (точно знаю, что не более 4 года, а то и меньше) неизвестно.
3х1,5 мм.кв. Возможно проблематично (эстетика) проложить?
avmal написал :
Групповая линия в коробе или брошенная воздушкой не перестаёт быть групповой.
А раз про индивидуальные линии ничего не сказано, то вижу логически, что нет причин прокладывать линию кабелем 3*1.5 для индивидуальной нагрузки, поскольку можно обойтись 3*0.5 мм2 в связи с нагрузкой в 120 Вт и номиналом автомата 1А.
Маугли7111 написал :
А раз про индивидуальные линии ничего не сказано
По каким признакам вы её классифицировали в "индивидуальную"?
А вообще делайте чем хотите - хоть колючей проволокой ... Не понятно зачем вы вообще этот вопрос задавали?
2Маугли7111 Уж если так припёрло, то можно "притянуть за уши" эту линию к типу "Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями", где допускается сечение 0,75 мм2...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
avmal написал :
По каким признакам вы её классифицировали в "индивидуальную"?
На ней ничего не будет кроме вытяжки, и подключение без всяких разъёмных соединений.
sergey_sav написал :
Уж если так припёрло, то можно "притянуть за уши" эту линию к типу "Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями", где допускается сечение 0,75 мм2...
добрый день, с вашего позволения задам вопрос, если проложить 3х1.5 и от этой розетки будет работать вытяжка и телевизор жк маленький, можно так подключить? какой автомат номиналом ставить, везде проводка 3х2.5 медь
Alexiy, спасибо, а то кабель проложен, все розетки сделал на кухне осталась только для телека и тут вспомнил про вытяжку..... тогда от телевизора поведу розетку для вытяжки