Народ.
Помогите подобрать реле конлроля фаз для защиты электродвигателя насоса. Посмотрел на сайте ЗАО "Меандр" и нашел реле , которое вроде и предназначено для защиты электродвигателей, но смущает, что оно сработает при ассиметрии линейных напряжений более 25%. Не многовато? Какакя макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
Кстати как у Меандра с качеством? Может посмотреть в сторону других производителей этой же ценовой группы?
У меня на обслуживаемом объекте (п. Костюшино Андреапольского р-на Тверской обл.) на глубиннике была собрана (от бедности) простенькая схемка с двумя релюшками - фаза А через оба реле на пускатель, фазы В и С, соответственно, на катушки этих реле. Дешево и сердито. Можно обойтись и одним реле с катушкой на 380 В.
Схема с пускателями не защищает от ассиметрии фаз. Какакя макимально допустимая ассиметрия линейных напряжений для электродвигателя? Одинаковая ли она для подключения треугольником и звездой?
haramamburu написал :
В том и то, что одним не получится, одним "контролируете" 2 фазы, а надо все 3
Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз. А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" ....
Одно время пришлось много менять ЕЛ-11 (), но позже - как-то все устаканилось. Наверно такая партия была..
Ким написал :
Одно время пришлось много менять ЕЛ-11
Я как то тут на форуме спрашивал про ЕЛки.. тему вроде создавал.. ответа не последовало.. лето было видимо все в отпусках были..
по поводу "контроля фаз" .. по схеме с релюхами был случай.. когда выпала/отгорела жила уже отходящая к насосу.. т.е. после реле.. разумеется насосу кирдык.
SVKan написал :
И от чего Вы собрались им защищать? Синус и есть синус. С какой стороны на него не посмотри...
Во первых есть потребители капризные к перефазировке. К примеру котел отопления,который отключается и приехав из гостей можно обнаружить размерзжееся отопление Во вторых распределительный щит металлический и если монтер на станции ошибется,неизвестно чем все закончится? Примерно так!
Ну вы даете! Человек мертвяка поднял, имея конкретный интерес, а вы давай копаться! DDD
haramamburu написал :
по поводу "контроля фаз" .. по схеме с релюхами был случай.. когда выпала/отгорела жила уже отходящая к насосу.. т.е. после реле.. разумеется насосу кирдык.
Ну, речь-то о вторичке шла изначально.
Ким написал :
Вот именно, два реле только "контролируют" наличие фаз. А для насоса еще нужно и важно - "направление вращения" ....
Ну, если город на "десятке" перефазирует, переключить-то недолго, а насос не сгорит хотя бы. А то с 30-40 метров (если не глубже) эту дуру вытаскивать - пупок развяжется.