На лестнице в электрошкафу стоит узо 25A какое то желтенькое.
На входе в квартиру стоит рубильник 3 фазный :
ABB 32A черненький с красной кнопуой? А далее на свет стоят автоматы ABB 10A и 16A, а так же на розеточные группы, теплые полы...... стоят дифавтоматы ABB 16A на 30 mA. Так вот несколько раз уже срабатывало УЗО на лестнице от чего не знаю, но вроде от удлинителя и что то еще с лампочкой было. Почему не сработали автоматы в квартире, в чем проблема? Причем проект по электрике согласовала УК. На лестнице желтенькое УЗО можно менять только на такой же номинал другой фирмы, другой номинал ставить нельзя!!!
Желтенькое в лестничном щитке УЗО 25A, ссылку не могу дать, так как не помню как выглядит, местный электрик говорит УЗО. Фирма: IEK
Фото не грузится, странный сайт или я дурак, но на всех других сайтах с загрузками проблем!!!
Вообще вся схема согласована с УК. Один раз узо сработало когда моргала лампочка на удлинители и его выключили-сразу сработало, потом что то случилось с обычной лампой на 150 ват так же вырубило.... Причем монтаж давно делался и раньше не вырубало, вырубает последний месяц. Проводка врятли нарушена, разве что могли оголиться где то местами провода, так как лампочки невсе подключены. Но мне важнее понять почему в квартире не срабатывает?!!!!
remont2010 написал :
Но мне важнее понять почему в квартире не срабатывает?
Так у вас ведь
remont2010 написал :
На лестнице в электрошкафу стоит узо 25A какое то желтенькое.
А далее на розеточные группы,теплые полы...... стоят дифавтоматы ABB 16A на 30 mA.
У вас УЗО только на вводе вот и срабатывает на линии света, ДИФы это на теплый пол и розетки им все равно, что на линиях освещения. А больше нечему срабатывать.
Либо суммарная утечка для всей квартиры достигла порога срабатывания, а по отдельным линиям все в норме.
Вы хотите сказать что срабатывает на линии света? Но удлинитель был подключен к группе ведущей к ДИФАВТОМАТУ в квартирном щитке. А рубильник разве не должен устранять проблемы линии? Для чего на входе в квартиру стоит трехфазный рубильник?
waw0375 написал :
Пусть поставят в этажном щите нормальное УЗО(ABB), 25А., ток утечки 100mA..
Думаете вся проблема в марке УЗО на лестнице? Поставить 25 ABB непроблема, вот про 100 мА нужно уточнить. А для чего у меня рубильник стоит. он не защищант на линии света....? Значит новое УЗО на лестнице все спасет?
Проводка хорошо сделана, вся в говрах. вся спрятана. Разве что местамы концы проводов могут быть оголенными, но вроде бы эти линии выключены. И причем тут проводка когда проблема возникала по разным группам.
remont2010 написал :
А для чего у меня рубильник стоит. он не защищант на линии света....?
Если будет КЗ, то всё равно выбьет УЗО на площадке. Рубильник чтобы обесточить щит и спокойно работать. Лестничное УЗО( я уверен 30mA) суммирует утечки всей квартиры и поэтому выбивает раньше диффа. Ставьте в этажный щит на 100mA., будет всё нормально. Постарался "на пальцах" объяснить. Конкретно всё разжёванно в хелпе.
Хм, тогда нафиг рубильник мне в квартире?! Может вместо него УЗО влепить? Ведь узо тоже можно отключить и нормально работать..... А по щитку есть какие то замечаня?
remont2010 написал :
Хм, тогда нафиг рубильник мне в квартире?! Может вместо него УЗО влепить? Ведь узо тоже можно отключить и нормально работать
Вы поймите. У Вас в этажном щите "слабое звено". Возможно(фоток не вижу, так как не авторизован) что вообще, квартира подключена по временной схеме, на одну фазу. Если уж потратились на диффы в квартиру, то лучше выкинуть IEK и поставить .
Да ABB невопрос поставить. поставлю. просто не понимаю зачем мне рубильник, только место с занимает.
А если утечка или КЗ будет на линии света, то придется на лестнице ABB отключать?!!!!!! То что Узо+автомат=дифавтомат я понимал, а что рубильник весит для галочки нет. А как потом проверить после установки ABB на лестницы изменилась ситуация или нет?
remont2010 написал :
Проводка хорошо сделана, вся в говрах. вся спрятана. Разве что местамы концы проводов могут быть оголенными, но вроде бы эти линии выключены. И причем тут проводка когда проблема возникала по разным группам.
Хорошо или не хорошо только мегомметр покажет. И от чего отталкиваться? Где фундамент (диагностика)?
А что именно в самом квартирном щитке не понравилось, что нужно переделывать и почему? Ведь вроде решили что УЗО на лестнице меняем... фото щитка на лестнице нет.
проводка давно в гофрах и замурована, почему тогда она раньше не проявлялась? и почему первый раз узо сработало тогда, когда лампочка на удлинители заморгала и его отключили. тут же привыключении удлинителя вырубило узо..
Тогда обоснуйте зачем мне рубильник если он не от чего не защищает? А про щиток вы загнули, все остальное я понимаю зачем мне нужно, ну конечно правильность сборки я бы уточнил, но зачем мне нужны дифы и автоматы понимаю....
Не ожидал от вас непрофессианального ответа, вернее каши, специалист ценен нетолько результатом своей работы, но и процессом!
От профессианальных электриков я жду в этой теме помощи, хотя думаю нетак все и страшно, просто нет профессианалов чтобы немного довести до ума результат.
remont2010 написал :
Не ожидал от вас непрофессианального ответа, вернее каши
Желательно писать через о. Похоже, Вы запутались, каша у Вас в голове.
По порядку. В электрике давать точные советы, не имея полной информации-чревато. Поэтому профи воздерживаются от комментариев. Разместите фото обоих щитов во вложениях, тогда начнутся разговоры по делу.
По сути вашего вопроса; УЗО(если ИЕК 30mA) в этажном щитке лучше поменять, иначе так и будете бегать в коридор при любом срабатывании. Да и марка не внушает доверия.
Рубильник нужен чтобы обесточить щиток(квартиру) при плановом ремонте оного.
Щиток надо переделать. Но не имея схемы, можно лишь догадываться, что куда идёт. Что заметил навскидку: на плиту идёт 2 фазы, нет нейтрали на большинстве диффов. Один дифф пустой, а в соседние приходит по 2 группы. Непонятно что там делает ИЕК на фоне АВВ, и т.д.. Может профи ещё что подскажут.
Проводку в стенах проверить мегаомметром.
Вывод- Вам нужно обратиться к помощи специалиста, чтобы сделать полное ТО.
Services,
От Вас я не получил никакой помощи, электрик делал по электропроекту согласованному с УК,Ростехнадзором.
Пожалуйста не пишите больше в этой теме!
waw0375, только вы мне и помогаете. А что за нейтраль, что она дает? Пустой диф, ну он не подключен, так как я думал нужна мне еще одна группа или нет. Там есть запасные провода.....
Наверное лучше вызвать электролабораторию....
waw0375,
вообще делал хороший электрик.... но он сейчас в европе.....
а про 2 фазы на плиту... я помню что мы этот момент затрагивали с электриком и он мне чем то обосновывал почему лучше на 220 вольт пустить. не помню сейчас почему, но разговор долгим был...
remont2010 написал :
вообще делал хороший электрик.... но он сейчас в европе...
Плохо что пуско-наладочные будет делать другой электрик. Разбираться надо, что он там наковырял. 2 диффа пустых, в 4 воткнул по 2 группы, хотя места в щите достаточно. Да ещё и есть разные сечения под одну клемму. Расфазовку сделал моножилой, из-за этого верхний ряд раскорячен. Желательно пригласить спеца на подключение.
remont2010 написал :
Проводка хорошо сделана, вся в говрах. вся спрятана.
Что за спец такой щиток накуролесил. (похоже на 1 месте была стоимость щитка, не щиток, а мечта менеджера из магазина, но менеджер про электрику ничего не знает). Сколько Вам выделено мощности.
(проще параметра подключения) и на входе желтенькое похоже дифф. (по логике) что-бы ограничить аппетиты.
filvik написал :
похоже на 1 месте была стоимость щитка, не щиток
Ага, тож считаю, что ТС развели на бабки. Там не тока рубильник, вообще полщитка лишнее, зато АВВ (интересно сколько по стоимости вышел щиток?). Не говоря уж сколько кабели лишнего уклали и сколько взяли за работу.
И все для чего? чтобы какое-то желтенькое подъездное УЗО имело мозг Ремонта2010 (а вместе с ним и форумских завсегдатаев).
Хорошо живут в МСК, завидую.
2remont2010
Да, я и не тороплюсь
Спасибо за добрые пожелания.
Кстати, почему вы уверены, что профессионализм в электрической специальности - моя цель? В данный момент я вообще в другой отрасли работаю.
А вот когда некоторые "профессионалы" (это не про вас) начинают с умным видом рассуждать на простые темы, да еще и выдавать свое ЛИЧНОЕ (т.е. субъективное) мнение за истину в последней инстанции - это да, я цирк люблю.
filvik, Аникей,
Интересно бы увидеть щитки вашего воплощения. Наверное пару автоматов и наверняка желтеньких.....
Уверен, что и оборудование должно быть достойныи и работа, но купить хорошее оборудование гораздо проще чем найти специалиста для его монтажа. Просто мы живем в такой стране где если что то виноват Президент и сами не понимаем что только мы сами можем вылечить менталитент нашего государства (наших граждан).
Думаю вы меня поняли!
remont2010 написал :
Не завидую вашему профессианализму.
Увидев такое кол-во дифов, сразу стовится ясно что, ну не знает чел. для чего создавалось УЗО, не знает что 30мА не полезно для 95% людей. Особенно понравилась Ваша обида на критику Вашего порно-шкафчика, и Вы принялись учить профи
Аникей,
Я не хотел никого обидеть, просто хочу сказать что данную тему я завел для того чтобы проконсультироваться с людьми разбирающимися в данном направлении. А мне только один форумчанен старается помочь разобраться с моим вопросом. Ведь даже разные профессианалы наверняка предложили бы разные варианты монтажа. Я и сейчас уверен что в целом щиток достойный.....
filvik,
А вы профи? Тогда прокомментируйте сборку щитка по факту, по делу, а не про стоимость..... Что собрано неправильно? Если что то собрано НЕПРАВИЛЬНО, то как исправить? Сейчас все группы работают. Предложите реальные решения.....
remont2010 написал :
Наверное пару автоматов и наверняка желтеньких.....
Уверен, что и оборудование должно быть достойныи и работа, но купить хорошее оборудование гораздо проще чем найти специалиста для его монтажа. Просто мы живем в такой стране где если что то виноват Президент и сами не понимаем что только мы сами можем вылечить менталитент нашего государства (наших граждан).
Думаю вы меня поняли!
Не, три-четыре желтеньких, фотать там и нечего.
Если для вас не проблема купить оборудование (вбухать деньги в излишниый запас - с моей точки зрени), рад за вас, но не у всех есть такие возможности, а отказывать им только на этом основании не вижу смысла. И не надо путать Специалиста (с большой буквы) и того кто кладет кучу кабелей и аппаратиков ставит, загибая пальцы на форумах. Резюмирую: богатым клиентам расточительных монтажников! Это как с фотографами - не всякий купивший топовую фотокамеру стал Мастером, надеюсь вы меня тоже поняли. А может и не поняли, поскольку взялись судить о моем профессионализме не видя меня в деле (моветон какой-то! вам бы понравилось, если бы выдал о вас такие же суждения по вашей профессии?). Кстати, чтоб напрасных ожиданий не было, не собираюсь здесь ни фотками, ни чем-то еще "доказывать" свое "мастерство" - мне это не надо.
Я вас понял, потому и претензий не имею, меня действительно (как и вас) интересует зачем в вашем щитке рубильник (поди тыщщи полторы стОит?)
А вам один путь указали: купить УЗО за 2550руб. в подъезд, странно, что вы это не приняли на вооружение.
remont2010 написал :
Аникей,
Я не хотел никого обидеть,
Это у вас от мании величия меня обидеть невозможно в принципе - изжил в себе такую дурную наклонность.
Чтобы закончить с претензиями: в целом щиток у вас достойный (кстати, я и не говорил, что недостойный, я говорил, что затратный по деньгам).
filvik,
Я непрофи в мире электрики, если вы пишите в моей теме то прошу вас конкретнееписать. А то ...профи поймут..... Вы кому пишите мне или профессианалам?
Аникей,
Так filvik написал что щит уродский......., бездарный.......
Про замену УЗО на лестнице я и до размещения темы понимал....
Объясните чем 30 мА для 95% людей плохо? Почти все ставят дифы 16 на 30.
remont2010 написал :
Я непрофи в мире электрики, если вы пишите в моей теме то прошу вас конкретнееписать.
Для правильнной защиты хватает одного УЗО- это понятно?
График приложенный понятен?
remont2010 написал :
Вы кому пишите мне или профессианалам?
Вы дергаетесь со своим щитом, собрав крутой как Вы считаете щиток вдруг выясняете что это это создает Вам проблемы, что куча дифов навороченных в щитке только лишнее бабло.
Просить совета мне кажется нужно было раньше, а сейчас Вам нужен электрик и по "телефону" трудно решить проблему. (большой пробел в инфе сколько у Вас выделено мощности, чем это ограничивается, что за "желтенькое" в щите).
(второй раз спрашиваю - ответа нет)
remont2010 написал :
Аникей,
Так filvik написал что щит уродский......., бездарный.......
Про замену УЗО на лестнице я и до размещения темы понимал....
Объясните чем 30 мА для 95% людей плохо? Почти все ставят дифы 16 на 30.
Почему вы спрашиваете меня обосновывать мнение Филвика? У меня дома нет УЗО и это для меня не плохо, поскольку я не вхожу в 95%.
Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице при нафаршированном щитке? поставьте там автоматик нужным вам номиналом (можно АВВ, если от ИЭК воротит), и забудьте как страшный сон.
Аникей написал :
Я вообще не понимаю, зачем вам УЗО на лестнице
Противопожарное, защищает кабель идущий в квартиру. При данной схеме ещё и группы освещения и плиту от утечек.
А что касается "нафаршированности", уверен что делался щиток по утверждённому проекту. Сам собирал неоднократно очень похожие щитки. У "проектантов" есть "рыба"(макет) по которой они и лепят диффы всем подряд, а свет на обычных автоматах.
waw0375 написал :
В электрике давать точные советы, не имея полной информации-чревато. Поэтому профи воздерживаются от комментариев. Разместите фото обоих щитов во вложениях, тогда начнутся разговоры по делу.
Мы так и не увидели фото эт. щита.
Аникей написал :
меня действительно (как и вас) интересует зачем в вашем щитке рубильник (поди тыщщи полторы стОит?)
Все элементарно нет фото эт. щита значит, нет доступа, и как обесточит (проверка, замена и. т.д.). Рубильник!!!
filvik,
Технические условия:
Расчетная мощность квартиры,определяемая проектом жилого дома, равна 14 квт с током 22А, при трехфазном вводе.
В электропроекте есть записи:
Руст=23,4квт
Кс=0,6
Ррасч=14квт
Iрасч=22,9А
Вот как то так!