Доброе утро форумчане!Вопрос такого плана. Заказал проект эл.разводки внутри квартиры хочу выставить его на обозрение дабы не прогадать т.к. скупой платит дважды! Ввод от щитка до счётчика выполняется кабелем сечением 6м./3 далее идут центральные жилы в каждую комнату ,а на кухню идут две такие жилы сечением 4м./3 далее к каждой из таких жил кроме кухни на скрутках привязывается освещение и розетки сечением 1.5м и 2.5м а, на кухне к одной из линии также привязывается освещение и повседневные розетки а ко второй линии двумя кабелями запитывается всего 2 розетки на стиралку и ду.шкаф все комнаты ставятся на 16а.автомат ну а на кухню идёт один на 16а. а другой на 25а. Хочу узнать такой подход допустим или лучше внести корективы! С уважением Алексей!
Каримыч написал :
Правильный подбор сечения кабеля!
Прежде всего, вся разводка должна быть трёхпроводной. Далее, забудьте про сечение 4мм и, тем более, про 4м - освещение 1,5 кв.мм ( 6-10А ) и розеточные группы 2,5 кв.мм ( 16А ) должны идти непосредственно от щита. И про скрутки забудьте, как про кошмарный сон. На духовой шкаф и СМ нужны отдельные линии 2,5.