Доброго всем дня. Прошу глянуть мои планы расположения электроприборов и освещения . За условные обозначения не ругайте пож. Мой щиток на старых авт.- заставляет меня все переделать и с учетом будущего ремонта получаются 15 групп. Планирую автоматы собрать линейно на рейке 50 см и на одну гребенку. Вводной автомат 40 А находится на лестнице в общем щитке. В квартирном щитке будут только (15) автоматы потребителей. Вроде все просто но хотелось бы совета мастеров. Во первых как вам со стороны выбор групп. Какой счетчик 2х тарифный лучше взять но исходя из надежности присоединения. Кабели у меня разные но тут понятно. А шины открытый вопрос . Гнездовые - смотреть не могу((( Но другого же нет . Автоматы предварительно АВВ ?
gugulaki написал :
Где видели такой щиток?Цифры это линии? Или АВ?
Извините пожалуйста если я плохо подготовился задать вопрос и готов поправиться. Цифры это конечно группы с 1 по 15 как я их распределил и главный вопрос как вам со стороны. Потом буду продумывать трассировку по месту. Сегодня я подготовил место (выдолбил в стене ) нишу 800х250х130. Щиток будет УСЛОВНЫЙ. Т.Е на монтажной панели соберу как мне нравится. Потом придумаю дверцу по месту.
Электрокамин, посудомойка и утюг вы редко используете? особенно последние два.
Проводом одним будет выполняться? опоясывая квариру? Или в каждую комнату свой провод и все в один АВ?
Спальня-гостинная: Линия 3*2.5 розетки
Линия 3*1,5 весь свет
Лоджия: вентиляция 3*2,5
ТП+розетка 3*2,5
Линия 3*1,5 весь свет
Кухня: ВП?
3*2,5 духовка+вытяжка
3*2,5 ПММ
3*2,5 все остальное
Линия 3*1,5 весь свет
Спальня: розетки 3*2,5
Линия 3*1,5 весь свет
Кондей в зависимости от мощности выбрать сечение
Ванная: Линия 3*1,5 весь свет
3*2,5 ТП+фен
3*2,5 стиралка.
НА мокрые зоны УЗО с током утечки 10мА, все остальное 30мА
gugulaki написал :
Свет можно сгруппировать под один АВ, если токи небольшие, или собрать попарно
Я особо не жмусь поставить доп автомат. А свет я хочу использовать сущ. ал. проводку а она еще к том уже поделена на две гр. Вертикаль это нормально , не колхозно!
Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт
gugulaki написал :
Плита+духовка или ВП+духовка.
Фонд старый?
Выделенная мощность?
Кабель от этажного щита до прибора учета?
Прибор учета, тот который у вас бес проблем плобирует энергосбыт
у меня Плита+духовка, вводной автомат 40А, и от него новый кабель конечно проложу 3х6.0 Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ
OnOf написал :
Счетчик можно оставить этот так как он плохо видит реактивную нагрузку, но хочется поменять на 2х тарифный, это же выгодней получается ВРОДЕ
Реактивная мощность к оплате населению не выставляется.
Двух тарифник нужно считать.
Ваш счетчик не может видеть реактивку
Это не спроектированно. Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?
С удовольствием я почему то думал что 3*10 подвергнут остракизму. (севзап или кальчугино). 2 тарифник тоже гут там провод вроде хорошо обжимается 2 винтами
gugulaki написал :
Кабель для группы "7" будет идти от первой розетки(потребителя) до последней розетки(потребителя) -один. Или в каждую комнату будет заходить свой кабель от группы"7", а в щите будет подбиваться все под один 16 А АВ?
Провода пойдут по разному и согласно какому то плану по группам. К щитку придут возможно и 2-3 кабеля одной группы. Транзит будет через распред - соединение. В один АВ будет присоединятся один провод ОБЯЗАТЕЛЬНО. Шлейфа ни где не будет.
Toshiba RAS-16SKVR-E / RAS-16SAVR-E
Мощность в режиме охлаждения 4500 Вт
Мощность в режиме обогрева 5500 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 1520 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 1400 Вт
Не грузится на радикале картинка уже больше часа, придется на завтра перенесть.
Кабель вводной будет моножила т.к. иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
Кондей не планируется пока а только резервируется, но можно через контактор его пускать по группе электроплиты если он будет шибко мощный. Мне бы вентиляцию запустить с обогреем и от автоматов старых избавится.
Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
gugulaki написал :
счетчики НЕВА
Пункт 2.1.4прочтите этот пункт
Цитата Сообщение от OnOf
иначе наружный размер 10кв возбудит инспектора.
В нормативах есть минимальное сечение, но не оговорено максимальное. Но обязателен кабель по GOST_R_53315-2009
Я предположил что наружный диаметр жилы кабеля класса 3 10кв будет смотреться толще стоячного и могут сказать что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка.)))
OnOf написал :
Вопрос ? согласно ссылке проводник долж. соответствовать максимально возможному току нагрузки. А если проводник будет на один шаг избыточно больше этого значения – это будет являться нарушением?
Вы не путайте прибор учета и рекомендации для него. И нормы типа ПУЭ и СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
OnOf написал :
что я диверсант и хочу выжечь жилы стояка
1) в щите стоит ограничивающий
2) нет требования на кабель не более. Т.к. кабеля все по ТУ, то типа сечение меньше и вы взяли с запасом.
Для контролера: если б был кабель на 8 кв мм, вы бы его проложили
gugulaki написал :
Счетчик берите тот, который ваш энергосбыт любит. Что бы избажать лишней головной боли
Сегодня взял Тех.Усл. у товарища который менял счетчик в декабре и ему предлагали купить любой на выбор. В п7 ТУ у него написано : использование для организации ввода и учета электротехнич. изделий, сертифицированных для применения на территории Российской Федерации и имеющих маркировку.
Также привез штроборез с пылесосом. Ночью нашел место для счетчика лучшее.
Сделал новую группировку, прошу взглянуть. Узо добавлю позже.
УЗО 25/10, ниже стоящий АВ какого номинала?
Плита+дух=3*6. Если вы будите подключать кабелем вытяжку и духовку прям на клеммы внутри, то можно. А если через розетку на фартуке, то АВ максимальный на 16А
подсчитайте примерную мощность сплита. 3*4 этож до х*я. В бытовых сплит-системах клемы на такое сечение кабеля не расчитаны, да и в розетку при сплите такое не засунуть
Электрокамин - стационарный электроприбор? Если он будет включаться изредка( типа маслянный обогреватель), то 2 линии в гостинном помещении избыточны. Так же избыточна вторая линия "5" в спальне. Т.к. при кабеле 3*2,5 и АВ в 16 А, выесть 3520 Вт одновременно не получится.
Эти предложения для экономии кабеля, и лучше тогда кинуть доп линию в кухню. где сосредоточенны основные мощные потребители
про гостинную
Samsung ML 1210, средняя потребляемая мощность - 250 Вт во время работы / менее 10 Вт в режиме экономии электроэнергии
телек 200 Вт
стерео( у мя усилок жрет 600 Вт - в максимуме при выходных 500 Вт на колонки) какой у вас не знаю
компьютер 300 Вт
Ноут 150 Вт
Факс лазерный 250 Вт
Синтезатор 500
итого сумма 250+200+400+300+150+250+500=2275 в пик всего и вся.
Зачем Вам две линии которые выдержат по 3,5 кВт при максимальной нагрузке в 2,5кВт?
gugulaki написал :
Зачем Вам две линии которые выдержат по 3,5 кВт при максимальной нагрузке в 2,5кВт?
Это понятно, но компютер хочу обязательно на свою линию –выделенную, и поставить упс в коридоре. А вторая линия стало быть по остаточному признаку. Кроме этого можно сэкономить на распред коробке))
gugulaki написал :
Электрокамин - стационарный электроприбор?
Он встраиваемый лиможи с пультом , я им не пользуюсь и уже три раза за два года встраивал в разные места. Он стоит 25 т.р. красивый и жалко выкинуть, но реально он мешает.