  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
    • под землей ( 20 см - вода не стоит )
    • нужен ли металлорукав?
    • можно ли сверху провести бетонную дорожку?

$ol написал :

  • какая марка кабеля нужна для подводки (220 в \ до 5кВт ) ?
  • под землей ( 20 см - вода не стоит )
  • нужен ли металлорукав?
  • можно ли сверху провести бетонную дорожку?
  1. ВБбШв 3х2,5 -0,66 на 70 см под землю (для однофазной нагрузки).
  2. Нет, не нужен.
  3. Да, можно. Если дорожка автомобильная, то кабель под ней убрать в асбоцементную трубу.

$OL

Полная длина трассы до распределительного щита?
Мне сечение 2.5 кажется несколько сомнительным для пятикиловаттного ввода, в особенности протяжённого.

  • длина трассы 70-80 метров
    • на глубине 70 см в межсезонье стоит вода ( не опасно?)
    • какой автомат ставить на выходе с трассы?
    • на сколько лет гарантия от пробоя?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка.
А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю.
Автомат поставьте 25А.

Slawa

Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?
По цене как бы то на то не вышло после подорожания меди.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Не думаю, что лучше - могут возникнуть проблемы с подключением. Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

ВТБ! написал :
Может быть, автору стоит положить кабель с алюминиевыми жилами 16 кв.мм?

На мой взгляд, и АВБбШв 3х6,0 (ож) -0,66 с головой хватит. Даже с учетом падения напряжения.

avmal написал :
Сейчас все клеммники медные или латунные, а там алюминий.

Ерунда полная. "Орешки", Wago, вводные клеммы автоматов - все расчитано не только на медь, но и на алюминий.

Slawa написал :
с головой хватит

И точно, PEN уже раздёлён, раз речь о трёхжильном кабеле.

$OL

Разделён, подтверждаете?

  • спасибо всем
  • надо взять ВБбШв или ВКбШв или АВБбШв
  • трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)
  • по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
    арматуру по 2м вниз (заземление)
  • на выходе поставлю автомат на 25А
    ( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

$ol написал :
по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

А защитный проводник подключать не будем?

$ol написал :

  • глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)

Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.

$ol написал :
( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Не опасно, он на это расчитан.

$ol написал :
трехжильный от 3х4,0 до ( скоко денег хватит)

Больше 3*6 по алюминию (3*4 по меди) особого смысла нет - только если остаток со скидкой предложат.

по двум жилам фаза и ноль , третья на запас

Третью и броню занулить со стороны линии, по возможности повторно заземлить с обеих сторон.

глубина 50 см

Я бы добавил пару десятков сантиметров, если энтузиазма хватает. Хотя бы на потенциально опасных участках.

к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м
арматуру по 2м вниз (заземление)

В качестве горизонтального заземлителя тоже сталь на сварку. Смысла в таком количестве заземлителей нет, достаточно устроить заземление возле дома.

не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)

Если умышленно повредите наружную оболочку (как планируете), то срок службы заметно снизится.

Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?
Речь о дачном участке, на столбе всего лишь ноль и фаза.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

web-rr написал :
Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?

конечно нельзя использовать броню кабеля в качестве заземлителя.

товарищам надо бы описать как правльно кабель в земле прокладывать,глубины ,подсыпки,кирпич,переход через дорогу уже описали

$OL написал :

  • какой автомат ставить на выходе с трассы?

С выходом вроде разобрались... а что стоит/будет стоять на "входе"?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

haramamburu написал :
С выходом вроде разобрались...

Ага, ещё 5 лет назад. На даты сообщений смотрим!
А последний раз тут на форуме автор темы был 2 года назад!

Alexiy написал :
Ага, ещё 5 лет назад. На даты сообщений смотрим!

Мне это зачем ? См на то что Я отвечал

Олень , лять..