Лучше провести 3х4,0. Запас не повредит, а для такой протяженности разница в цене не большая. И еще, вместо ВБбШв можно провести ВКбШв - они отличаются только броней. У первого ленточная, а у второго плетенка.
А кабелем называется любой проводник, который можно закопать в землю.
Автомат поставьте 25А.
$ol написал :
по двум жилам фаза и ноль , третья на запас
А защитный проводник подключать не будем?
$ol написал :
глубина 50 см , а к наружней оплетке присоединю через каждые 10 м арматуру по 2м вниз (заземление)
Не надо цепляться к броне в земле - оболочка кабеля должна остаться целой. Если нужно заземлить броню, то делать это нужно в местах присоединения кабеля к щитам.
$ol написал :
( не опасно что местами в воде может быть этот кабель?)
Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?
Речь о дачном участке, на столбе всего лишь ноль и фаза.
web-rr написал :
Вот вопрос, будет ли эффективным (и допустимым) заземление от брони кабеля если трасса (подземный её участок) будет иметь протяжённость всего 14-15 метров?
конечно нельзя использовать броню кабеля в качестве заземлителя.
товарищам надо бы описать как правльно кабель в земле прокладывать,глубины ,подсыпки,кирпич,переход через дорогу уже описали