Хочу сделать соединения внутри щитка проводом ПВ-3. Сечение 6 мм2.
Есть наконечники НШВИ, но нет инструмента, пригодного для их обжатия.
Электрики на работе посоветовали обжимать непосредственно винтом автомата :-)
Вопрос: Будет ли плохо, если я вставлю конец провода в наконечник НШВИ и вместо обжатия - пропаяю его? Если плохо - то чем именно?
Паяльник 100 Вт, паять умею, масштаб работ - 10 наконечников.
VladislavV, пассатижи есть, могу даже наконечник вместе с проводом внутри расплющить в плоский контакт :-) Но надежно ли это?
Марсик, хочу чтоб красиво было :-) Тем более, что еще вилочные наконечники НВИ нужно будет применить (на автомат зажить НВИ и гребенку), в него все равно ПВ-3 обжимать или паять придется...
altor написал :
Тем более, что еще вилочные наконечники НВИ нужно будет применить
Для обжима НВИ и подобных применяется свой тип инструмента. Такие наконечники существенно более чувствительны к качеству опрессовки, нежели НШВи. Последние, как уже говорил VladislavV, в малых количествах можно и пассатижами обжать.
Если Вы собираете один щиток - все эти тонкости ни к чему. Моножилой вполне можно сделать аккуратно и красиво. Хороший пример приводился .
Моножилой мне не очень удобно получается, потому что с вводного автомата надо отвести одновременно:
6мм2 на основных потребителей
1,5мм2 на индикаторную лампу и автомат освещения в кладовке (где стоит щиток).
Можно было бы на них тоже 6мм2 пустить, зажимая по 2 провода под клемму, но кабель к плафону освещения - ВВГ 3х1,5мм2, соответственно его вместе с 6мм2 под клемму не зажмешь.
Кроме того, фазный провод после УЗО должен оканчиваться вилочным наконечником НВИ для соединения с одним из автоматов нижнего ряда (автоматы ВА47-29М ИЭК позволяют одновременно подключать шину и вилочный контакт), а НВИ на моножилу цеплять вроде не положено.
Я так понял, что все-таки можно НШВИ плоскогубцами обжать?
Никто не против? Особенно, если в этот НШВИ я одновременно многожильные 6мм2 и 1,5мм2 засуну? :-)
А если 6мм2 многожильный и 1,5мм2 моножилу? :-)
Или лучше просто облудить концы, а там где нужно (6+1,5) - скрутить и облудить?
altor написал :
Кроме того, фазный провод после УЗО должен оканчиваться вилочным наконечником НВИ для соединения с одним из автоматов нижнего ряда (автоматы ВА47-29М ИЭК позволяют одновременно подключать шину и вилочный контакт
Совершенно не обязательно, можно зажать любой провод вместе с шиной.
altor написал :
Я так понял, что все-таки можно НШВИ плоскогубцами обжать?
Вполне.
altor написал :
Особенно, если в этот НШВИ я одновременно многожильные 6мм2 и 1,5мм2 засуну? :-)
Если влезут.
altor написал :
Или лучше просто облудить концы, а там где нужно (6+1,5) - скрутить и облудить?
Олово довольно пластично, потребуется частая ревизия и протяжка соединения.
Wazawai, в будущем на кухонные автоматы будет отдельное УЗО в верхнем ряду, а на ванную - дифавтомат вместо автомата.
А НШВИ плоскогубцами лучше обжимать в какую форму? В плоский контакт? Или попытаться сделать сечение круглым, квадратным, овальным?
ПPOPAБ, не знаю про все автоматы, но в ИЭКовский сунуть одновременно шину и провод у меня не очень получается. Если сунуть провод ПЕРЕД шиной, то она должна в этом месте выгибаться назад, и с нее слетит пластиковый кожух. Если ЗА шиной - то она не вставляется на всю глубину, потому что мешает выходящий провод. Я, может, какого-то секрета не знаю? :-)
Шина зажимается контактами (толстые черные полоски) по направлению сзади вперед, в одном из автоматов стоит провод и мешает зажать шину в соседних автоматах, если ее не изогнуть. А гнуть в этой плоскости проблематично...
Развернуть шину плоской стороной вперед нельзя, она при таком развороте не входит на всю глубину.
altor написал :
Если сунуть провод ПЕРЕД шиной, то она должна в этом месте выгибаться назад, и с нее слетит пластиковый кожух. Если ЗА шиной - то она не вставляется на всю глубину, потому что мешает выходящий провод. Я, может, какого-то секрета не знаю?
Блин, целая тема с фотографиями щитов ... Неужели там тяжело подходящий вариант подсмотреть?
Марсик, этой стороной шина плохо устанавливается, ей мешают выступы на автомате и она входит в контакты менее глубоко. Возможно, это особенность ИЭК - я не знаю.
Поскольку прозвучали все-таки мнения, что обжимать наконечники плоскогубцами можно, так и сделал:
правда, вместо плоскогубцев применил вот такой инструмент:
Наконечник НВИ обжался вообще замечательно, правда под термоусадкой этого не видно.
Выдернуть провода из обжатых наконечников не удается :-)
Подниму тему: в итоге обжим наконечником НШВИ и НШВИ(2) при помощи переставных клещей, как на фото у ТС допустима? Что-то жаба душит ПКвк-16 покупать из-за одного щитка. Будут НШВИ 6кв.мм и НШВИ(2) 2х6 кв.мм.
SB3 написал: sanchez521, Пквк10, либо СТК02+СТК06 от КВТ, либо аналоги.
SB3, Спасибо, за аналоги, но steel прав - покупать клещи за 2500 р. для сборки одного квартирного щитка для меня непозволительная роскошь. Потому задал вопрос имиенно так, как задал. Бокорезами боюсь нажестить Вот у ТС на фото клещами обжался НШВИ вроде даже не страшно смотрится, вопрос в том - допустимо ли или нет?
sanchez521 написал:
Подниму тему: в итоге обжим наконечником НШВИ и НШВИ(2) при помощи переставных клещей, как на фото у ТС допустима? Что-то жаба душит ПКвк-16 покупать из-за одного щитка. Будут НШВИ 6кв.мм и НШВИ(2) 2х6 кв.мм.
sanchez521,
нарезали проводов в размер
идете в нормальный магазин даете продавану 100-200 руб и обжимаете
Radio, вот на этот ответ я и надеялся. А грозить чем может - тут полфорума убеждено, что все сломается или не будет работать, если не вызвать ультрапрофи с книпексом, ремсом и прочим пафосом, в зависимости от раздела форума.
sanchez521 написал:
Подниму тему: в итоге обжим наконечником НШВИ и НШВИ(2) при помощи переставных клещей, как на фото у ТС допустима? Что-то жаба душит ПКвк-16 покупать из-за одного щитка. Будут НШВИ 6кв.мм и НШВИ(2) 2х6 кв.мм.
sanchez521,
нарезали проводов в размер
идете в нормальный магазин даете продавану 100-200 руб и обжимаете
luzgin, Не представляю себе такого продавца который достанет новые запакованные клещи и отдаст кому то что то прессовать
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.