#2499032

Добрый день!
Необходимо полностью переделать электроразводку в квартире.
Дом старый, 29года. Кирпич.
Двушка была коммуналкой, соответственно 2 счетчика.
Хочу убрать 2 счетчика, старую разводку, установить щит и 1 мультитарифный счетчик.

На вводе стоят 2 пробки как предохранители, потом счетчики и автоматы.
На площадке щита нет.

Соответственно вопросы:

  1. Счетчик поменяют электрики самого Мосэнергосбыта, однако могу ли я сам сделать всю разводку от ввода, поставить щит с местом под счетчик и пригласить их для установки или будут возражения с их стороны?
  2. Неизбежно в ходе переделки старые счетчики я сниму. Не будет ли претензий по поводу "незаконного использования электроэнергии"?
  3. Ниша в стене под щит - стена толстая поэтому по прочности вопросов нет, но не будет ли проблем со стороны ЖЭКа?
  4. Заземления, естественно, нет. Делать зануление и 2 Узо или как-то иначе?
  5. Проводка под деревянным полом - в стальных трубах или ПВХ хватит?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

  1. можно даже самостоятельно купить, установить счётчик и максимально подготовить его подключение, только уточните в Мосэнергосбыте перечень разрешённых моделей. Также счётчик должен быть не более 2 лет с момента выпуска, либо свежеповеренным.
  2. будет. Отключать и подключать счётчики имеют право только сотрудники энергосбыта с соответствующими записями в документах - регистрируются начальные показания счётчика и т.п.
  3. Скорее всего проблем не будет, но лучше уточнить в ЖЭКе. Раньше в стенах любили прокладывать различные коммуникации, к тому же, несущие стены - неприкосновенны. Ответить можно только зная все тонкости
  4. Зануление не делать ни в коем случае, но всю проводку закладывать с резервнй 3-й жилой на случай модернизации электросети в вашем доме. УЗО на розетки очень-очень желательно ставить в любом случае.
  5. Скрытая проводка по сгораемому основанию - только в стальных трубах, причём, даже минимальная допустимая толщина стенки нормируется в зависимости от сечения жилы кабеля! ПВХ не хватит.

Alexiy написал :

  1. Зануление не делать ни в коем случае, но всю проводку закладывать с резервнй 3-й жилой на случай модернизации электросети в вашем доме. УЗО на розетки очень-очень желательно ставить в любом случае.

Спасибо.
По п.4.:
Но если я разведу землю к розеткам, но не подключу её к нулю (или земле), то при пробитии на корпус 1 прибора на земле в квартире появится потенциал. переходящий на другие приборы. А УЗО не сработает.
Или от каждой розетки индивидуальный провод земли к щитку? и не соединять их в щитке?

просто в розетке не подключайте. А ставте розетки без с 2 контактами без земли

Переделка зарядных устройств и не только

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Anidal написал :
Дом старый, 29года.

Это не опечатка? Точно двадцать девятого???

Anidal написал :
Проводка под деревянным полом - в стальных трубах или ПВХ хватит?

Вы собираетесь делать новый деревянный?

Anidal написал :
Заземления, естественно, нет. Делать зануление и 2 Узо или как-то иначе?

Прокладывать трехпроводные кабели, РЕ-проводник в щите занулить (под отдельный зажим его!), в розетках не подключать!

Alexiy написал :
УЗО на розетки очень-очень желательно ставить в любом случае.

В данном случае - обязательно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
ставте розетки без с 2 контактами без земли

Чтобы в дальнейшем их выкидывать и покупать новые с ЗК?

да выкидывать.потому что все равно вам землю протянут лет через 5-10 а может и никогда

Переделка зарядных устройств и не только

Марсик написал :
Это не опечатка? Точно двадцать девятого???

Вы собираетесь делать новый деревянный?

Прокладывать трехпроводные кабели, РЕ-проводник в щите занулить (под отдельный зажим его!), в розетках не подключать!

В данном случае - обязательно.

Да, 1929 года.
Ну истина что делать с полом выяснится после его вскрытия. С виду целый, поэтому либо менять сам пол на старые лаги, либо просто переложить старые доски (они уже вылежались за столько лет-то), а сверху ламинат или паркетную доску.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Anidal написал :
Да, 1929 года.

Из чего перекрытия?

Марсик Бетонные плиты на ригеле и стенах.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anat78 написал :
да выкидывать.потому что все равно вам землю протянут лет через 5-10 а может и никогда

Если никогда, то и выкидывать не придётся, если лет через пять-десять, то придётся в одном случае из-за отработки своего ресурса, а в другом из-за несоответствия требованиям, если завтра, то из-за несоответствия требованиям однозначно, причём, новые ...
Так может лучше сразу поставить нормальные розетки и ничего не выкидывать при любом раскладе?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

avmal написал :
Так может лучше сразу поставить нормальные розетки и ничего не выкидывать при любом раскладе?

Да!
И сразу под интерьер подобрать.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Anidal написал :
Бетонные плиты на ригеле и стенах.

Стяжка не рассматривается? Под деревянным полом сделать по правилам будет непросто и недешево.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Да, в стяжку ПВХ-гофротрубу и в неё кабель. Так по уму.

Alexiy 51 м2 стяжки? Убиться можно.
Долго, дорого, тяжело (и делать и на перекрытия давит).
А в чем проблема с проводкой? в трубу затягиваешь, завинчиваешь и все. герметичности особой не надо (да и несложно фумлентой резьбу обмотать).
Все проще чем штробить от щитка.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

а мне проще проштрабить - у меня штраборез есть.
Да нормально в водогазопроводной трубе, только выход из-под пола в толщу стены как делать собираетесь? А если перетянуть придётся - пол разбирать, чтобы в трубу пропихнуть?

ну как, от пола шроба до розетки/выключателя, сначала под диаметр трубы а потом просто под провод.
Ну если сразу предусмотреть норм сечение провода и розеток с запасом - зачем перетягивать.
Вот сознайтесь, кто в своей квартире будет делать перекладку разводки если совсем не припрет?
А слаботочку вообще в пластиковой гофре кину, с запасом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Anidal написал :
ну как, от пола шроба до розетки/выключателя, сначала под диаметр трубы а потом просто под провод.

У вас же не железобетонные панели, а благородный и податливый кирпич - штрабите стены и прокладывайте всю проводку в стенах без всяких труб. Получится много быстрее, дешевле, надёжнее и монументальнее.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Почитаешь форум и убеждаешься - ПУЭ писали идиоты.

7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Почитаешь форум и убеждаешься - ПУЭ писали идиоты.

Если вы про эту выделенную цитату, то написано очень грамотно, если не выхватывать слова из контекста и понимать написанное.

Alexiy написал :
Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении на заводах стройиндустрии или выполняемой в монтажных стыках панелей при монтаже зданий, не допускается.

И означает этот пункт, что нельзя закладывать проводку на заводах ЖБИ при изготовлении панелей и при сборке здания из этих панелей в их стыках.

Alexiy написал :
Почитаешь форум и убеждаешься - ПУЭ писали идиоты.

А вы не только ПУЭ читайте, много нового для себя узнаете

Smily Кажется, я спровоцировал холивар...

Anidal Нет. Просто дискуссия

Ладно ладно ставьте сразу с заземлением под интерьер