Нельзя так ставить автоматы, как вы это сделали. От вводного каждый последующий автомат должен быть меньшим номиналом для обеспечения селективности. Т.е. нельзя ставить, 50А автомат, потом кабель, потом еще 50А.
И суммарная нагрузка у вас явно превышает отпущенную мощность...
УЗО уже кокретные смотрели? Или это абстракция?
УЗО на 50А вообще не существует. Есть на 40А, а потом сразу на 63А.
УЗО 40А/10мА это тоже несуществующий зверь.
Имеется виду у нормальных производителей...
Что за водонагреватель под автоматом на 32А и проводом в 6 квадратов?
Если накопительный, то ему это нафиг не нужно. У них как правило мощность 2-2,5кВт и обычная розетка. То бишь 16А провод 2,5...
Если проточник, то мощностью получается около 6кВт. Для квартиры абсолютно беспонтовый вариант. Потребление высокое а толку мало - только руки помыть...
Три линии освещения нарисованных под один автомат это соединение где-то в коробке? Или вы под один автомат решили запихнуть три провода? Больше двух пихать не надо. Три провода может не зажаться...
Ставить 40А автомат после счетика значит заведомо ограничить общее потребление. Не слушайте этот бред насчет того что нельзя ставить после 50А еще раз 50. Смысла этом особого нет, но и вреда тоже нет. По сути один из них стоит в качестве рубильника...
SVKan написал :
Не слушайте этот бред насчет того что нельзя ставить после 50А еще раз 50. Смысла этом особого нет, но и вреда тоже нет. По сути один из них стоит в качестве рубильника...
Перед тем как говорить, что это бред, почитайте зачем нужна селективность. Тем более, если вы утверждаете, один из них в качестве рубильника, то почему бы не поставить рубильник?
Arbitech написал :
Перед тем как говорить, что это бред, почитайте зачем нужна селективность. Тем более, если вы утверждаете, один из них в качестве рубильника, то почему бы не поставить рубильник?
Может для начала сами почитаете про селективность?
А заодно про характеристики автоматов и про то как эта селективность может быть обеспечена. Тут рядышком помнится даже тема недавно про это была...
Нафига в данном случае вам понадобилась селективность?
Отрубится автомат перед счетчиком или после него, какая разница? И тот и другой обесточат всю квартиру... Разница только в том в каком щитке полезете включать обратно.
Селективность здесь нафиг не нужна. Селективность нужна на уровне автоматов отдельных линий, чтобы из-за одной розетки не обессточить всю квартиру.
Обеспечить селективность поставив за автоматом С50 другой автомат в С40 нельзя. Точнее она будет только по тепловому расцепителю. Ну отрубится при меньшей нагрузке. А зачем? Чтобы своими руками уменьшить себе выделенную мощность?
Селективности по КЗ все равно не будет. Может вылететь любой из автоматов. Даже установка автоматов типа В на группы и типа С на входе ее не гарантирует.
Установить автомат перед счетиком можно. И в теории даже нужно. Но на практике вы фиг найдете в продаже нормальный модульный выключатель. А если найдете, то стоить он будет раза в два дороже автомата. Посему обычно для этой цели и используют автоматы. Ну или используют в этом качестве "пожарное" УЗО...
ArVicBor написал :
Вот еще бы на духовку хотя бы 4 кв.мм. Ну и вытяжку на 1,5 максимум чтоб с подключением потом не мучаться.
Зачем духовке провод в 4 квадрата?
Чтобы в стандартную розетку зарядить нельзя было?
Абсолютное большинство духовок имеет мощность 3-3,5кВт. И комплектуются обычными вилками для 16А розетки.
Более мощными бывают только очень отдельные духовки со встроенной микроволновкой и ценой от самолета. Если такая не предусматривается, то никакого смысла в этом нет. А если вдруг потом передумает и возьмет киловатт на 5, то проще будет организовать отвод от линии плиты/варочной...
ArVicBor написал :
А по мне так проще сразу нормальный провод положить - что 2,5 класть, что 4., чтоб потом не колхозить отводы от линии плиты.
По мне, проще сразу запланировать какая духовка будет и ложить тот провод, что под нее требуется.
А то можно положить провод на 4 квадрата, а потом колхозить от него отвод, чтобы обычную розетку поставить...
а что за автомат на 50 ампер ставить на вход в квартиру ? двухполюсный имеетс ввиду 1+N ?
пример автомат можно? в продаже опять таки не видел.
если водонагрев накопительный, то получается можно на ванну узо 10мА 25А?
можно ли к этому же узо включить и посудомойку (автомат на 16А говорят должен быть у ПММ)?
пишут что для индукционной плиты и стиралки лучше узо класса А = этого зверя то реально купить? везде класс АС.
Magistr написал :
а что за автомат на 50 ампер ставить на вход в квартиру ? двухполюсный имеетс ввиду 1+N ?
пример автомат можно? в продаже опять таки не видел.
Двухполюсный имеется в виду 2Р. Есть у любого произодителя. И в магазинах обычно такие есть. Обычный автомат С50 двойной ширины...
Magistr написал :
если водонагрев накопительный, то получается можно на ванну узо 10мА 25А?
можно ли к этому же узо включить и посудомойку (автомат на 16А говорят должен быть у ПММ)?
Если ты ставишь УЗО на 25А, то или до него или после ток должен быть ограничен на уровне не выше 25А.
А у тебя до него ограничение 50А и после ты втыкаешь несколько групп с общим током явно выше 25А. Так нельзя. Если ты хочешь воткнуть одно УЗО на 3-4 группы с таким током, то УЗО бери на ток 63А (ну или если все группы в сумме дадут не более 40А, то можешь поставить на 40А)...
Magistr написал :
пишут что для индукционной плиты и стиралки лучше узо класса А = этого зверя то реально купить? везде класс АС.
В обычном магазине практически нет.
В правильной фирме можно. Может быть придется брать под заказ.