Покритикуйте электропроводку котеджа.
На розетки хочу ставить 2-х полюсные автоматы, т.к. есть место в щитках и есть сами автоматы в наличии.
Проводка в доме уже сделана, всё заштукатурено... Осталось только автоматы поставить и в монтажных коробках соединить провода...
1) Нет ли явных косяков?
2) Риторический вопрос: характеристика автоматов В или С? Не выбьет ли "В" при запуске насоса газового котла или при включении пылесоса, духовки (автоматы B16); при включении ламп накаливания, дневного света (автоматы B10, B6)?
3) Хватит ли ВВГ 3х1,5 для стиральной машины (2,2кВт, 10А - вроде допустимо, просто в розетки ведут обычно 3x2,5, а у меня не так...)?
4) По фазам нормально раскинута нагрузка (на вскидку)? Понимаю, что надо бы подсчитать...
5) Не сработает ли пожарное УЗО на 300 мА, если оно будет одно на всю схему от дома+цоколь+сараи на улице?
6) Нулевой рабочий начинается после пожарного УЗО? Верно?
7) Страшны автоматы и УЗО ИЭК? Они хоть сами не возгорают ? Отключаются при КЗ, перегрузке?
8) Групповые автоматы АВ2-АВ5 на 20 А с какой характеристикой ставить (С20 или B20)?
9) На схеме одним УЗО защищаются и розетки и свет. Может это не очень хорошо, ведь при срабатывании отрубится всё...?
10) Может весь свет на одну фазу, розетки на две другие?
11) Не выбьет ли АВ B6 при включении освещения в ванной-туалете через импульсный трасформатор 220V -> 12V
12) И еще появился вопрос: как сделать, чтобы при перегрузке фазы в доме (1-2 этаж)не отрубились цокольный этаж и внешние сараи.
Поставить на каждую из 3-х фаз по отдельному автомату на 20-25А и пустить всю проводку этажей через них?
ну и что . это что практика ежедневная? При хорошем пробое изоляции вообще весь дом отрубится. У щита выведите лампу аварийного освещения и запитайте ее через автомат С 2А сразу после счетчика до 300мА УЗО
10.нет
11нет
12 ВВодной автомат на 25А нельзя ставить из отдельных 1 полюсных автоматов. Смиритесь.
Спасибо всем!
Видел, что монтаж делается многожильным проводом с наконечником. Я планировал внутрищитовой делать с помощью ПВ-1 (4мм2). Читал, что делают и таким.
Можно ведь? ПВ-1 придется изгибать по нужной траектории, вымерять расстояния?
13) А есть какие-нибудь требования по количеству проводов, закрепленных в одной клемме автомата или УЗО?
14) По поводу отключения конкретной фазы при её перегрузке: в приложенном рисунке вариант схемы.
На каждую фазу по собственному автомату С25 1P (вводный автомат С25 3P).
Можно так? Или неизвестно, какой автомат первее сработает?
Не всё так хорошо, прошу обратить внимание на ввод.
ПУЭ 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
ГЗШ опломбировать? А если понадобится к ней что-то ещё присоединить?
Да, возможность разрыва нулевого провода до счётчика нужно исключить.
Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать
quote="Alexiy;2537396"]Опломбировкой части ГЗШ или ГЗШ разделить на 2 части и одну из них (с транзитным присоединением нуля к счётчику) опломбировать[/quote] - А это зачем?
ПУЭ, 7 издание, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присоединенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак.
[