есть заземление - идет вдоль стены дома снаружи. один конец в земле, второй приходит в щиток на колодку. с колодки идет на розетки и на корпус ванны. так вот. если кто неть на улице его перебьет, то скажем ток из телевизора по земленому проводу пойдет не в землю, а на корпус ванны. так что делать две земли? или может в разрез провода идущего на корпус ванны поставить какой небуть диодный мост?
все должно быть закопано , а от заземления должна выйти только полоса железная (40мм*5 мм) на стену дома, ее то не оторвеш .
Про диодный мост даже не заикайтесь без знания
тупо идет провод. от колодки щитка до железной палки в земле (арматурина 1.5 метра на конце приварил болт). думаю по стене сделать штробу, спрятать его - замазать закрасить. железную полосу пустить не получиться. дом выходит торцом на улицу. и мне уже звонили откуда следует, с прозьбой убрать.
Контур это три уголка 45, длиной 2,5 метра забиты треугольником со сторонами 2,5 метра и обварены полосой. Вы сделали контур в многоквартирном доме для отдельно взятой квартиры?
Bladiclab написал :
Контур это три уголка 45, длиной 2,5 метра забиты треугольником со сторонами 2,5 метра и обварены полосой. Вы сделали контур в многоквартирном доме для отдельно взятой квартиры?
Не уж то вы "первый раз замужем"?
Контур- замкнутый периметр. Бывает внутренний и наружный. От заземляющего устройства(ЗУ, наружного контура) ко внутреннему контуру идет минимум два заземляющих проводника.
kepelson написал :
нет.просто вбил в землю арматурину на 1.5 метра
И далее? Сечение проводника, куда присоединен? Что за дом вообще?
И далее? Сечение проводника, куда присоединен? Что за дом вообще?[/QUOTE]
сечение 3 кв. одинконец к арматерене второйна планку (штука такая с дырочками и болтиками) дом 5-тиэтажный уменя 1-й но высокий-у нормальных домов это уровень второго этажа
kepelson написал :
но если учесть что в наших домах весто заземления зануление, то может всётаки это лучше чем не чего?
Нет. И это не заземление, а лишь фикция!
kepelson написал :
И все же может ктонеть скажет как защититься от отгарания заземления. кроме как физически бронировать провод - есть какие не буть средства?
Подход в корне не верный. Попробуйте хелп по заземлению прочесть.
В вашем доме система заземления TN-C, т.е. с глухозаземленной нейтралью. Заземление без зануления в данном случае не допустимо (система ТТ).
Необходимо проложить проводник сечением не менее 6 мм кв. от ВРУ дома+ В квартирном щитке и ванной комнате установить шины РЕ, выполнить систему уравнивания потенциалов.
Свой персональный заземлитель можно будет подключить к шине РЕ вводного щитка.
kepelson написал :
И все же может ктонеть скажет как защититься от отгарания заземления.
Значит это не заземление вовсе.
kepelson написал :
все. вбил еще две арматурины и сварил треугольник. теперь то есть что защищать?
Это ещё не всё, и неизвестно что и как будете защищать.
Вот умное предложение:
ПPOPAБ написал :
В вашем доме система заземления TN-C, т.е. с глухозаземленной нейтралью. Заземление без зануления в данном случае не допустимо (система ТТ).
Необходимо проложить проводник сечением не менее 6 мм кв. от ВРУ дома+ В квартирном щитке и ванной комнате установить шины РЕ, выполнить систему уравнивания потенциалов.
Свой персональный заземлитель можно будет подключить к шине РЕ вводного щитка.
ПPOPAБ написал :
Не уж то вы "первый раз замужем"?
Контур- замкнутый периметр. Бывает внутренний и наружный. От заземляющего устройства(ЗУ, наружного контура) ко внутреннему контуру идет минимум два заземляющих проводника.
В больших зданиях не делал. А на производстве у наз распределеная земля.
Ж,Б, опоры несущие пролеты крыш внизу имеют наконечник якобы. И через сварные металлоконструкции превращают весь металлокаркас в зазаемленный. Площади огромные.
Насяльника,- естественные заземлители и заземляющие проводники предусмотрены в строительной части проекта.
В общем: если обойдете вокруг любой ТП увидите два ввода заземления.