Необходимо сделать ответвление от алюминиевого (пятипроводной, 35мм2) стояка проводом ПВ-1 6мм2. Так как надевать орехи под напряжением как-то совсем безрадостно, а штатные колодки трогать страшновато, появилась идея: сделать ответвление с помощью зажимов . Производители прямо не запрещают делать отвод медным проводом, но вот что пишет в своем каталоге аналогичной продукции ЭКФ:
Т.е. если контактные пластины алюминиевые, медным проводом ответвление выполнять нельзя. В то же время, на форуме встречались рекомендации переходить с СИП-а на медь такими сжимами, например, при вводе с ВЛ в деревянный дом.
Как быть?
Update. Если нельзя медью, то логичное на первый взгляд решение - использовать алюминий требуемого сечения. К сожалению, это крайний вариант, ибо протяжку соединений там никто выполнять не будет...
Зажимы ответвительные N70, N640, N645 Применяется для соединения СИП магистрали сечением 6-150 мм2 с изолированными проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 (медь или алюминий).
так что можно экф видимо не все можно.
Марсик написал :
Производители прямо не запрещают делать отвод медным проводом
Минимальное сечение ответвляемого провода 1.5 мм, а алюминий от 2.5 начинается. Кроме того сплав ЗОИ 16-70/1,5-10 контактной группы это не чистый алюминий.
Приобрел парочку ИЭК. Да и нету между ними разницы - все ведь на одних заводах делается!
Smulev написал :
Минимальное сечение ответвляемого провода 1.5 мм, а алюминий от 2.5 начинается. Кроме того сплав ЗОИ 16-70/1,5-10 контактной группы это не чистый алюминий.
И о сечении отходящего, и о материал контактов тоже были соображения. Вы их подтвердили.
В общем, пока выводы обнадеживающие. Буду использовать на текущем заказе.
И Олег написал :
присоединили через ответвительные зажимы, а один провод - скруткой .
да делают так ЖКОшники, недавно открывал щит подьездный у одной бабушки, так там 2 квартиры сделаны через отводы, а все остальные с помошью накрутки медного провода на магистальный алюминиевый и сверху изоляция, плюс так сделан домофон, интернет и телевидение так запитано, быстро закрыл и даже фото не стал делать, вдруг что отпадет
да так делать нельзя