Электрик в СНТ делает повторные заземления нейтрального проводника на ВЛ (неизолированная). Как правильно выполнить заземления крюков фазных изоляторов и установить разрядники РВН-0.5 на столбах ВЛ (там, где есть повторные заземления)? Какие сжимы (или хомуты) использовать для крюков? Где-нибудь делается ответвление от заземляющего проводника (катанки) для подсоединения крюка и нейтрального проводника?
Для разрядника обязательно отдельный спуск к ЗУ?
Как установить разрядники на ТП (50 кВт)?
Если дадите ссылки на фото, будет просто здорово.
Заранее спасибо.
Столбы деревянные. Диаметр крюков чуть меньше 16 мм. Катанка стальная 6 мм. Сечение магистральных проводов (неизолированных), к сожалению, не знаю, но небольшое. От ВЛ питается 40 дачных домов. На данный момент сделано 5 повторных заземлений.
MichaelSB написал :
Столбы деревянные. Диаметр крюков чуть меньше 16 мм.
MichaelSB написал :
Как правильно выполнить заземления крюков фазных изоляторов
Читаем:
ПУЭ-7 написал :
2.4.41. Крюки и штыри деревянных опор ВЛ, а также металлических и железобетонных опор при подвеске на них СИП с изолированным несущим проводником или со всеми несущими проводниками жгута заземлению не подлежат, за исключением крюков и штырей на опорах, где выполнены повторные заземления и заземления для защиты от атмосферных перенапряжений.
Вроде бы и нужно заземлить, в порядке исключения...
Но:
ПУЭ-7 написал :
1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:
...
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
...
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.
Вроде и не требуется.
Честно говоря- ни разу не видел заземления крюков на деревянных опорах.
Если же и делать то см. п.1.7.139.- приваривать куски катанки к крюку, затем к опуску.
MichaelSB написал :
Для разрядника обязательно отдельный спуск к ЗУ?
Да.
ПУЭ-7 написал :
2.4.44. Защитные аппараты, устанавливаемые на опорах ВЛ для защиты от грозовых перенапряжений, должны быть присоединены к заземлителю отдельным спуском.
ВН, НН-? Желательно фото ТП и первой опоры ВН, НН.
MichaelSB написал :
Как установить разрядники на ТП (50 кВт)?
Спасибо большое за ответ.
Я понял, опыт говорит, что крюки на деревянных столбах можно не заземлять.
А в чем состоит идея отдельного спуска для аппаратов защиты от перенапряжений? Я знаю, что ПУЭ это требуют, но почему? Казалось бы, для уменьшения остаточного напряжения импульса между фазой и нейтралью надо было бы ставить разрядник максимально близко и к фазному и нейтральному проводнику. А синфазнай импульс уйдет в землю через заземляющий спуск от нейтрального проводника. Чем обусловлено такое требование?
Фотографии ТП найду, выложу.
MichaelSB написал :
Чем обусловлено такое требование?
Скорее всего- возможностью повреждения проводника грозовым импульсом. Настоятельно рекомендуется их прокладка с воздушным зазором от основания (50 мм и более), для защиты от возгорания.
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал :
3.3.43. Крюки и штыри, устанавливаемые на деревянных опорах, заземлению (занулению) неподлежат, за исключением подлежащих заземлению по пп. 3.3.46 настоящего руководства. Нарис. 3.3.4 показано, каквыполняется заземление крюков в этом случае.
Понятно. Спасибо.
А если на столбе три разрядника (три фазы), то от каждого из них отдельный спуск, или их можно объединить?
Что говорит Ваш опыт - с точки зрения разумной достаточности, сколько разрядников надо поставить на линию, питающую 40 домов? Требование ПУЭ я знаю.
MichaelSB написал :
Что говорит Ваш опыт - с точки зрения разумной достаточности, сколько разрядников надо поставить на линию, питающую 40 домов?
Тут больше от особенностей местности и длинны линии зависит, чем от количества потребителей.
Как-то так:
MichaelSB написал :
На данный момент сделано 5 повторных заземлений.
+
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал :
б) на конечныхопорах линий, имеющих ответвление к вводам, при этом расстояние от среднегозаземляющего устройства этих линий должно быть не более 100 м для районов счислом грозовых часов в году от 10 до 40 и 50 м для районов с числом грозовыхчасов более 40. К указанным заземляющим устройствам должны быть присоединены надеревянных опорах крюки и штыри, а на ж/бетонных опорах также и арматура опор.
В местах,указанных в п. а) и б), кроме того, рекомендуется устанавливать разрядники.
Что позволит отказатся от разрядников первой категории у потребитей (в домах).
MichaelSB написал :
А если на столбе три разрядника (три фазы), то от каждого из них отдельный спуск, или их можно объединить?
Смотрю типовые проекты, везде- спуск один, общий на три разрядника.