Дык я-ж и говорю, если есть нагрузка, какие проблемы, мы своей ДГшке переодически давали полную нагрузку, добавляя к прочему оборудованию вагонных обогревателей, минут 5-10 из выхлопной дым валил, а потом ничего, а с бочкой с рассолом это жестоко! как минимум резиновые сапого и диэлектрические перчатки не забыть одеть, да, и не забыть равномерно распределить нагрузку между фазами, и всё будет хорошо! а грузить, да чем угодно, могу сопротивлений мощных отсыпать.
юра Т написал :
амперметр и бочка с подсоленой водой и электродами..., на 250 кВт, 250 литров вскипят за 4-5 минут
самый верный вариант.На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
amidant написал :
На заводе для этих целей была сделана треугольная емкость из текстолита ,внутри которой при помощи электродвигателя(опускался поднимался) ходил треугольник из текстолита с прикрученными к нему ножами треугольной формы вырубленными из металла на 12.То есть ,чем ниже опускаешь,тем больше нагрузка.Вода подавалась непрерывно.
Всего ничего условий для нормальной работы установки. делается просто на коленке ))
Конечно решать автору, и скорее всего уважаемый [amidant]() ваша схема для него идиальна, ибо агрегатов не мало, значит занимается он этим в плотную, и если вы ещё добавите габаритные размеры установки, и плотность соленого раствора, то лучшего совета наверное человеку не найти, только если агрегаты стоят стационарно, никуда не катаются(плавают) и за ними с этой бочкой бегать не придётся, хотя это так-же решать уважаемому [tutaev]()
В общем размеры, и я голосую за ваш вариант ))
Простите за шрифт, он сам!
Гудвин,Этим нагрузочником грузили генераторы после ремонта на судах.Плотность соленого раствора не знаю т.к использовали обычную океанскую воду которой в избытке.А размеры на память я не помню.но емкость была литров 100.
дг - на продажу
нагрузочник - для испытаний
чтоб было понятно вот мой временный сайт -
морской воды у нас нет, и я полагаю что нужно следить за уровнем в бочке, и кол-вом соли + к этому на разные можности должен быть рассчитан, как при этом всем сделать так, чтоб перед включением например для проверки 10 квт после 200 например, была правильная нагрузка?
в планах прикупить тэны и их параллелить...
я про это и спрашиваю, может что то есть готовое, изобретенное ...
Регулируется площадью погруженных электродов, Вам же уже написали. А ТЭНы (просто ТЭНы) придется, наверное, охлаждать, потечь могут. Поэтому лучшее решение - или балластники, или тепловентиляторы.
Хотя, я согласен с Гудвином - жидкостный реостат, древнее, абсолютно надежное нагрузочное средство.
Реостат балластный РБ-302 предназначен для регулирования величины тока при ручной дуговой сварке и наплавке металлов плавящимся электродом. Реостат включается последовательно в сварочную цепь.
Ступени регулирования 5:10:15
Напряжение питания (В) 60
Номинальный сварочный ток при ПН 60% 315/120
Диапазон регулирования сварочного тока 50-490
диаметр электродов, мм. - Масса (кг.) 10
Для 200кВт ДГУ, точек фазный около 300А. Напряжение фазное 220В. Соединить 3 шт. РБ звездой? Как с напряжением (изоляция, зазоры) - некритично?
вот и че то не пойму, на конце опять нагрузку или звездой! и 5 минут - это ни о чем ...
разве что последовательно по 4 штуки на фазу и в звезду? то регулировать как? у каждого из 12ти рычажок поднять и посчитать?
Есть шкафы с сопротивлениями, на почти списанном агрегате, подбирай, да проверяй, могу попозже фото сделать, но греться всё это в любом случае будет, а с кипящей бочкой, просто вытяжку делаете добрую, и проблема решена, только проточная вода должна быть, и проходить через охолодитель, и вполне возможно что даже закипать не будет!
Цен не скажу, ибо не моё, фото сделаю, к кому подойти тоже шепну, могу и клиентов найти, несколько агрегатов менять пора уж давно, мех пока в запое. говорить не с кем
Подсказка- шкафы крановых сопротивлений.
Имеются на большинстве мостовых/козловых кранов для управления скоростью вращения двигателей с фазным ротором, на буровых станках (для нефтяных и газовых скважин). Выбрасывали тоннами.
тогда еще проще берет собираете мост трехфазный(покупаете), на 250 кВт это всего 350 амперные диоды (сварочный выпрямитель и) в нагрузку один реостат мощный и не надо заморачиваться с фазами
реостаты только надо будет точно рассчитать и все. А так примерно 12 штук надо на нагрузку 250 кВт
vitil написал :
60/300=0,2 Ом
0,2*4=0,8 Ом
220/0,8=275А
275*220/1000=60,5 кВт на фазу - почти гуд.
вот и отлично берем 12 таких реостатов все всключаем последовательно к выпрямителю и получаем нагрузку в 230 кВт (740 вольт на 2,4 ома ток 310 ампер). При трехфазном подключении оказывается мало ступеней регулировки 5, а тут их 12*5
Гудвин написал :
Цен не скажу, ибо не моё, фото сделаю, к кому подойти тоже шепну, могу и клиентов найти, несколько агрегатов менять пора уж давно, мех пока в запое. говорить не с кем
отлично, если через вас получится поставить агрегаты, то с нас будет причитаться однозначно ...
Так, с мехом поговорил он не против, прикрепляю фото:
Это те шкафы за которые разговор, 2 шкафа по 25 сопротивлений за них всё договоренно
Есть ещё такие-же на другом кране, там около сотни, думаю тоже обсуждаемо, если не хватит первых.
в общем прикидывайте сколько вам их надо, сейчас попробую найти их номиналы в сети.
ПС. прошу прощения за качество фото, автофокусной оптики не имею. а там темно!
vitil написал :
Еще есть тепловентиляторы КЭВ, по 90 кВт штука.
vitil написал :
С ТЭНАми тоже - Ваши 200 кВт рассеять нужно. Цех будете отапливать).
В свое время нагружал и ДГ и УГП не тепловентиляторами а печками. Было их у меня 8 печей по 60кВт. Вот для УГП использовал 5 печек а для ДГ - там была своя "левая" технология при проверке, потому что нагрузки не хватало до номинала, вот и приходилось "чудить" чтобы дать номинал и потом +10%.
Что касается тепла - то не так уж и жарко было, вполне нормально, хватало и машзала чтобы рассеялось оно. От работающей машины больше тепла выделялось чем от печек.
Да и если будете испытывать разные машины. то с печками можно сделать более-менее "мобильную" в перекоммутации и подключении установку.
Во нашёл: "Длительная рассеиваемая мощность блоков при допустимом перегреве резистивного материала в 350º С – 6,2 кВт."
ТО-есть, 50х6.2 = 310Квт два шкафа с запасом будут работать!