Добрый вечер! Имеем четыре однофазных электроприемника на 2 кВт, 5 кВт, 5 кВт, 7 кВт. Необходимо скомплектовать щит. Какие автоматы следует подобрать для них, какого номинала поставить вводной трехфазный автомат (питание на щит - 380 В) и каким кабелем соответственно подать питание на щит? Заранее большое спасибо
В16 и три В32. Сервисный ТКЗ неизвестен.
(Номиналы "впритык" нежелательны - это не своя квартира. 7кВт на 3*4 - вынужденно без запаса, если нагрузка длительная.)
Общий автомат в этом щитке точно нужен?
Лучше поставить его в вышестоящем щите.
А тут выключатель нагрузки или УЗО.
- Выбор сечения провода по нагреву и потерям напряжения
Для конечных потребителей выберите "ТЭН, лампа 230В".
Для общего автомата нагрузки по фазам распределите так: 5 + (5+2) + 7 ~= 7+7+7 = 21КВт, нагрузка -"ТЭН, лампа 3*400В". Способ прокладки - лоток. И видим, что пиковую нагрузку 6мм2 не выдержит. Нужно 10мм2.
Но нагрузки потребляют 30А, следовательно, для нее нужен автомат 40А. Поэтому для обеспечения селективности входной автомат должен быть не менее 50А. Кабель 3*10мм в лотке выдерживает 50А, что есть совсем впритык - абсолютно без запаса. Да и в воздухе он выдержит только 55А. Поэтому благоразумно на ввод взять кабель 16мм и поставить на ввод автомат 50А (предпочтительнее) или 63А.
Взводатор написал :
пиковую нагрузку 6мм2 не выдержит
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах ... для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Смотрим 1.3.6. - и видим 42А.
И не пиковой - а длительной.
ВТБ! написал :
"Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах ... для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе."
Смотрим 1.3.6. - и видим 42А.
И не пиковой - а длительной.
Согласен, термин не тот применил. Не пиковой нагрузки, а максимальной, если она длительная. В случае с дискотекой это скорее всего так и будет.
"ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"
А ВВГ - с поливинилхлоридной изоляцией. Посему - таблица 1.3.4. Это если по ПУЭ. Производители дают существенно более высокий ток и даже выше, чем в 1.3.6. ЮжКабель, например - 46А для 4*6мм2 в воздухе. На какие данные ориентироваться - дело проектанта/исполнителя/хозяина, но я рекомендую выбирать наименее нагруженный вариант. Т.е. ПУЭ таблицу 1.3.4.
Алюминий 3*6? Для трех фаз? Для несимметричной нагрузки? С массой аппаратуры, требующей защитного заземления?
Определяющим фактором здесь выступает селективность автоматов. Дискотека - место массового скопления людей, увеселительное заведение. "Торг здесь неуместен!"(с)
Взводатор"3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току."
Так что неточность в названии таблицы не помешает применить защиту 40А для защиты линии ВВГ 3*6.
Селективность защиты по перегрузке будет обеспечена.
А по КЗ - пока мало исходных данных.
"когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника ... не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок"
т.е. любое промежуточное значение
"допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения"
т.е. с максимальным током, меньшим, чем требуемая/расчетная
"но не менее, чем это требуется по расчетному току"
т.е. с током более или равноым расчетному.
Взводатор написал :
"ПУЭ, Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных"
А ВВГ - с поливинилхлоридной изоляцией. Посему - таблица 1.3.4. Это если по ПУЭ. Производители дают существенно более высокий ток и даже выше, чем в 1.3.6. ЮжКабель, например - 46А для 4*6мм2 в воздухе. На какие данные ориентироваться - дело проектанта/исполнителя/хозяина, но я рекомендую выбирать наименее нагруженный вариант. Т.е. ПУЭ таблицу 1.3.4.
А я всегда ориентировался при подборе медных кабелей на табл. 1.3.6,не кроется ли здесь неточность,т.к. в 1.3.4 указаны провода и с ПВХ и с резиновой изоляцией,а в 1.3.6 уже кабели но почему-то только с резиновой