Добрый день, Уважаемые мастера.
Помогите грамотно подобрать под нижеописанные потребители оборудование (автоматы, УЗО, диф.автоматы). Собирать планирую из компонентов ABB (если это имеет значение).
Вся разводка по квартире делается кабелем NYM 3х2.5 для розеток и 3х1.5 для освещения.

Линия 1. группа розеток зала
Потребители: компьютерная техника (компьютер, 2 ноутбука, NAS сервер, роутер), ТВ и аудио аппаратура (телевизор, медиаплеер, ТВ-приставка, ресивер) + временные потребители (утюг, пылесос и т.д.)
Линия 2. группа розеток спальни
Потребители: ТВ и аудио аппаратура (телевизор, медиаплеер, ТВ-приставка) + временные потребители (утюг, пылесос и т.д.)
Линия 3. освещение зала и спальни
Линия 4. группа розеток ванной
Потребители: стиральная машина, фен
Линия 5. группа розеток кухни Потребители: холодильник, посудомоечная машина, вытяжка, чайник, пароварка, кондиционер №2 ()
Линия 6. группа розеток коридора
Линия 7. освещение санузла, кухни и коридора
Линия 8. группа розеток и освещение на лоджии
Потребители: кондиционер №1

Также есть следующие вопросы:

  1. Щиток планирую внутри квартиры. Каким проводом делать ввод в квартиру?
  2. Может какие-нибудь линии стоит разбить? Например, для потребителей на кухню еще кабель кинуть?

Заранее всем, благодарен.

KryukovDV написал :
Может какие-нибудь линии стоит разбить?

Можно 1 и 2 - электронику отдельно, утюги-пылесосы отдельно. Исключительно из эстетических соображнеий.
5 - холодильник лучше бы отдельно.

для потребителей на кухню еще кабель кинуть?

Полезно.

Каким проводом делать ввод в квартиру?

А какая разрешённая мощность? Какие аппараты установлены в этажном щитке?

ВТБ! написал :
Можно 1 и 2 - электронику отдельно, утюги-пылесосы отдельно. Исключительно из эстетических соображнеий.
5 - холодильник лучше бы отдельно.

Полезно.

А какая разрешённая мощность? Какие аппараты установлены в этажном щитке?

Спасибо.
По поводу аппаратов установленых в этажном щитке - сегодня сделаю фотку и выложу.

Сделал фотки щитка. Мое оборудование то, что соединено красным проводом.
Получается следующая схема
-> C32 2P -> Счетчик СО-505 -> C25 (розеточная группа), С16 (освещение), С16 (резерв, не задействован)


Глядя на фото ужаснулся, посмотрите сами, входной пакетник с обгорелой изоляцией. Автоматы разбросаны по всему щитку, провода пересекаются,
ставте один входной автомат и от него тащите провод не менее 6,0 мм.кв в квартиру, где сделаете нормальный щиток, все что после счетчика это ваша епархия.
На кухню и ванную, лоджию, после своих автоматов по направлениям ставте УЗО на 30ма, освещение автоматы на 10 а. (6а), розетки - линии желательно отдельно под защитой своего автомата на 16а и УЗО.
Бывают крайние случаи когда на кухне стоит блок из 5-6 розеток и имеются
кроме чайника, одновременно, еще мощные потребители, то на отдельную линию ставится автомат на 25а.
К примеру чайник потребляет 2,2квт это 10 ампер, и к примеру находится гриль или кофеварка потребляющая тоже 10 ампер,
а это уже превышает мощность автомата на 16ампер, это к тому что тщательно расчитываете общую мощность своих потребителей.

Starik1 написал :
Глядя на фото ужаснулся, посмотрите сами, входной пакетник с обгорелой изоляцией. Автоматы разбросаны по всему щитку, провода пересекаются,
ставте один входной автомат и от него тащите провод не менее 6,0 мм.кв в квартиру, где сделаете нормальный щиток, все что после счетчика это ваша епархия.

Я так и планирую сделать - нормальный щиток в квартире.
Когда въехал в дом - ужаснулся. В тот момент на мою квартиру вообще был один рабочий автомат (на свет). До счетчика автомата небыло. Он(счетчик) был напрямую подключен к стояку.

KryukovDV

Которая здесь нулевая шина?
Или что там вместо неё?
Корпус щитка не предлагать...

ВТБ! По поводу нулевой шины ничего сказать немого, т.к. незнаю.
Корпус щитка - планирую навесной ABB Unibox.

KryukovDV

Да я про этажный щиток - где там ноль стояка подключен?

Справа снизу от счетчиков что то на Ваге сделано. И проволочкой под болт в раме... чума.

Нулевой провод (стоячный) в данном эт. щите подключен справа внизу под нижним изолятором (фазы С), на пластине (его не видно из-за стоячных фазных проводов).
Кабель (соединение WAGO) проходящий вместе со стоячными проводами управляет техническими нуждами (освещение у щита, чердака и т. д). Ноль со щита взяли, чтоб не мучится поиском и заменой участка. Более точно местный электрик скажет (если знает почему).

Интересно совсем другое, какой умник приходящий ноль на АВ 32А прикрутил через электрокартон!!!

Bladiclab написал :
справа внизу под нижним изолятором

Это прямо какой-то "Советский Союз" получается.

Bladiclab написал :
через электрокартон!

Это что-же выходит, под полной нагрузкой винтик светится?

Резьба прогорит и начнет светится.