Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2556253

Добрый день!
Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше.
Балкон холодный, первый снизу. Чем может грозить такая схема?
Длина проводов на балконе, как назло около 2 метров (сделали вывод под розетку не там где нужно).
Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде?
Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь).
Балкон застекленный.

Спасибо всем откликнувшимся!

Зимой будет иметь значение что часть провода на холоде?
Будет ли срабатывать постоянно УЗО из-за влажности на балконе (дождь).
Балкон застекленный.

Каким проводом и как проложили проводку? Если ВВГнг или NYM, то важно чтобы не было механических повреждений кабеля. NYM предназначен для прокладки внутри помещений, поэтому не желательно воздействие ультрафиолета. От способа прокладки кабеля зависит, будет ли зимой дуть холодом из розеток.

Так вообще делать нельзя, на балкон заводится розетка через свой автомат и УЗО 10 ма. поскольку это сырое помещение.
На помещения внутренние, розетки ставятся тоже через свой автомат и УЗО 30ма. и отдельной линией от щитка, все что вам сделали это бред пьяного электрика, впервые в жизни с таким встречаюсь,
надо в обязательном порядке переделывать.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Starik1 написал :
Так вообще делать нельзя, на балкон заводится розетка через свой автомат и УЗО 10 ма. поскольку это сырое помещение.

Можно завести и через свой автомат и УЗО 10мА, а можно и через 30мА, если линия на балкон не отдельная.

Starik1 написал :
все что вам сделали это бред пьяного электрика, впервые в жизни с таким встречаюсь

Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.

Starik1 написал :
впервые в жизни с таким встречаюсь,

мало вы в жизни видели....

ArVicBor написал :
мало вы в жизни видели....

Учится никогда не поздно, а ваши "мало вы в жизни видели" не воспринимаю, лучше бы дали дельный совет, если способны.
Прочитайте первый пост -
"Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше."
человеку подключили другую комнату через провод на балконе.
Одно дело защитить розетку на балконе, Автоматом и УЗО, а другое что не сделана нормальная внутриквартирная проводка, по стенам или в стенах квартиры, ни одна норма это не предусматривает, Счастье что не через чердак дома.
На мой взгляд от этого соеденения нужно избавлятся и в последнюю комнату заводить провод на розетки отдельно внутри квартиры.

avmal написал :
Можно завести и через свой автомат и УЗО 10мА, а можно и через 30мА, если линия на балкон не отдельная.
Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.

"то это не значит, что так делать нельзя"
Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно

avmal написал :
это не значит, что так делать нельзя

Тем более не значит, что так делать нужно.

Регистрация: 17.07.2008 Красноярск Сообщений: 12168

avmal написал :
Если не встречались, то это не значит, что так делать нельзя.

И всё же согласитесь, что так делать не нужно. Не нужно ни при каких обстоятельствах.
Скорее всего электрик так сделал потому что это было ему проще.

ИМХО (IMHO)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Starik1 написал :
Обоснуйте с сылкой на правила что так делать можно

Обычно ссылкой на правила обосновывают то, что делать нельзя - вам и флаг в руки.

ВТБ! написал :
Тем более не значит, что так делать нужно.

ADM05 написал :
И всё же согласитесь, что так делать не нужно.

Скажем так - не очень желательно, но если место в щите для защитных аппаратов ограничено или бюджет ограничен, то почему бы и так не сделать? Почему никого не возмущают розетки в нескольких комнатах, кухне, прихожей, сидящие на одной групповой линии, а одна единственная розетка, установленная за пределами помещения на адекватно защищённой линии уже вне закона? Другое дело, что эта розетка должна иметь соответствующую степень защиты.

ADM05 написал :
Скорее всего электрик так сделал потому что это было ему проще.

Вне всякого сомнения - зачем тащить ещё одну линию на одну единственную розетку и расходовать уйму кабеля, если за стенкой проходит розеточная линия ...

avmal написал :
зачем тащить ещё одну линию на одну единственную розетку и расходовать уйму кабеля, если за стенкой проходит розеточная линия

Сделал бы ответвление на балкон от ближайшей розетки или коробку бы поставил.
А так вышло "я его слепила из того, что было".

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Сделал бы ответвление на балкон от ближайшей розетки или коробку бы поставил.

Так и сделано.

avmal

По описанию ТС совсем не так:
шлейфом через балкон.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
шлейфом через балкон

Не вижу особой разницы. Если бы ТСу сразу поставили механизм с соответствующей защитой на балконе, то этот вопрос даже и не поднимался бы. По крайней мере, если есть сомнения в надёжности клемм на механизмах розеток, то ничто и сейчас не мешает сделать соединения облюбованным способом за механизмами розеток, а на клеммы механизмов сделать ответвления.

Oleg34 написал :
...закольцевали остальные розетки...

а закольцевали, это что значит?
к каждой розетке в кольце с двух сторон электричество подаётся?
тогда это мина замедленного действия.

Бориска написал :
а закольцевали, это что значит?

Закольцовка это когда в эт. щите с АВ и нулевой колодки (к примеру розеточная группа) уходит 2 кабеля. В каждой розетке 6 концов. В данном случае розетки идут шлейфом.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Ну, конечно, же не "закольцевали", а "зашлейфовали".
Если балкон сухой, то и так сойдёт. Но по возможности желательно запитать остальные розетки (те что после балконной) ответвлением от внутрикомнатных розеток, а не через балкон. Но криминала в этом (если проводка и соединения выполнены грамотно) нет.

Alexiy написал :
Ну, конечно, же не "закольцевали", а "зашлейфовали".
Если балкон сухой, то и так сойдёт. Но криминала в этом (если проводка и соединения выполнены грамотно) нет.

Для себя любимого вы бы так не сделали, а сейчас рекомендуете по русскому на авось, а вдруг все будет нормально.
Электрика, на авось, всегда боком выходила.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Вы не поверите, но лет 15 назад я именно так себе любимому и сделал. Так и осталось до сих пор, только я там сейчас уже не живу.

ВТБ! написал :
avmal

По описанию ТС совсем не так:
шлейфом через балкон.

Да, именно шлейфом через балкон. Сейчас стяжка уже залита.
Что лучше сделать: штробить стяжку, прокладывать провод между розетками (две стороны комнаты) минуя балкон, а на балкон отдельное ответвление через коробку? Или оставить все как есть, кабель NYM спрятать в гофру на балконе?
Какие ваши мнения?

Oleg34

Схемку можно?
От входа на балкон до выхода.

Штробить в комнате смысла ни малейшего...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Oleg34 написал :
кабель NYM спрятать в гофру на балконе?

Обычно все штрабления делаются в комнате, а на балконе из проводов только то, что торчит из установочной коробки. Зачем гофра-то?

avmal

Ты исходный пост невнимательно прочёл:
там пара метров кабеля просто так болтается.

ВТБ! написал :
Oleg34

Схемку можно?
От входа на балкон до выхода.

Штробить в комнате смысла ни малейшего...

Схемку к сожалению не могу - сканер не под рукой: сделано так: розетка около балкона на стене - от нее через стену провод на балкон - там 1,5 метра до розеткибалкона, от розетки балконна обратно в ту же дырку (рядом ок 30 см) и далее под стяжкой к противоположной стене - к следующим розеткам.

Oleg34 написал :
Схемку к сожалению не могу - сканер не под рукой: сделано так: розетка около балкона на стене - от нее через стену провод на балкон - там 1,5 метра до розеткибалкона, от розетки балконна обратно в ту же дырку (рядом ок 30 см) и далее под стяжкой к противоположной стене - к следующим розеткам.

Неверная постановка вопроса или вы что то хитрите, "через балкон в соседнюю комнату" ?, а столько людей подняли.

Не, я не писал что в соседнюю комнату - в эту же, но через холодный балкон (первый снизу)!

Oleg34 написал :
Мне, к сожалению сделали розетку на балконе и через нее закольцевали остальные розетки. Т.е. розетка комнаты - балкон - розетки комнаты дальше.

"Розетки комнаты дальше"
Как хочешь так и понимай, загадка в вопросе, или другой "комнаты дальше".

Oleg34 написал :
от розетки балконна обратно в ту же дырку (рядом ок 30 см)

Так в ту же или рядом?

Рядом, около 30 см.
Это имеет значение?
Важно знать что теперь со всем этим добром делать

Oleg34 написал :
Это имеет значение?

Да.
Если бы в то же отверстие, тогда коробку внутри можно было бы поставить.

А так можно коробом всё это хозяйство закрыть.
Можно и розетки в короб поставить.

В короб вариант, солнце не будет на NYM действовать. А как с перепадами температур лето/зима и влажностью? Риск?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Oleg34,Можно поступить проще - установить розетку на балконе в месте выхода кабеля из комнаты.

на практике лет семь на открытом балконе торчали клеммы в открытом подрозетнике(закольцованно было на комнату), т.е розетка долгое время не была установленна.. узо не срабатывало, ничего не коротило

avmal

А третью в месте входа обратно?

Oleg34 написал :
солнце не будет на NYM действовать

Да, защиты от УФ достаточно.
Остального изоляция не боится.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
А третью в месте входа обратно?

Да вот я уже второй день и размышляю - как можно ухитриться просверлить стенку два раза из одного места, чтобы выходные отверстия оказались в 30см друг от друга ...

--