Возник вопрос при сборке щитка ВРУ 380В (выбрана система TN-C-S, не обсуждаем ) - Делаю разделение PEN в данном щитке, на мощной медной шине под болты, дык вот вопрос, как поступить лучше: С шины PEN с отдельного болта уйти на ОТДЕЛЬНУЮ ШИНУ N под винт, а уже с нее на счетчик и далее потребителей подключать с этой шины, также вывести с другого болта тоже ОТДЕЛЬНУЮ ШИНУ PE под винт и потребителей тоже вести от этой шины. Или же учитывая реалии - много лишних соединений (под винт - не надежны) поступить проще: с отдельного болта шины PEN уйти в нулевую клемму счетчика, с нулевой клеммы счетчика уже на шину N (под винт) - потребителей, а с отдельного болта шины PEN - уйти на шину PE (под винт) потребителей.
Потребители в моем случае это отдельный простенький щиток пластиковый рядом с ВРУ (на момент стройки и голого участка) со шинами потребителей N (под винт) и PE (под винт), набором автоматов и входным УЗО и розетками.
Блин как сумбурно- но может кто-нить поймёт суть вопроса.
Делать шины (конкретные такие китайские шины под винт) PE и N в Первом щитке(ВРУ) и соединять их с такими же шинами под винт во Втором щитке (потребители) - получается как бы много соединений лишних по ощущениям китайских шин и тп)?
halsol написал :
Потребители в моем случае это отдельный простенький щиток пластиковый рядом с ВРУ (на момент стройки и голого участка) со шинами потребителей N (под винт) и PE (под винт), набором автоматов и входным УЗО и розетками.
Если вы строите ИЖС и у вас обычные для такого случая 5-15 кВт мощности.
То винтового китая за глаза хватит.
Задумывался себе таким же вопросом. Выход нашел в шине уравнивания потенциалов. По сути обычная шина, только позволяет подключить проходной проводник насквозь, т.е. не разрывая его. Нулевой провод проходит через эту шину и уходит в счетчик. После счетчика идет нормальный N. А шина разводит PE.
Шины разные встречаются, некоторые расчитаны на подключение плоского проводника, а некоторые допускают качественный прижим проходящего круглого проводника.
halsol написал :
учитывая реалии - много лишних соединений (под винт - не надежны) поступить проще: с отдельного болта шины PEN уйти в нулевую клемму счетчика, с нулевой клеммы счетчика уже на шину N (под винт) - потребителей, а с отдельного болта шины PEN - уйти на шину PE (под винт) потребителей.
Именно так.
Игоревич написал :
Местный инспектор откажется пломбировать счетчик
И будет неправ. Впрочем, это слабое утешение. Но есть вариант, который должен всех устроить - это проходная клемма на ПЕН (как у Мишутк)