Насяльника написал :
Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....
Располагайте как нравится и удобно монтировать. и без ошибок.
Насколько мне известно после счетчика PEN -нельзя считать PENом
Насяльника написал :
Да ну
И что с ним стало?
И кто вам это сказал написал?
PEN должен идти на главную шину заземления (ГЗШ) без коммутации. По ПУЭ разрывать PEN нельзя . Как-то для себя решил, что нулевая клемма счетчика - вполне может считаться разрывом (коммутацией) или не прав?
halsol написал :
По ПУЭ разрывать PEN нельзя . Как-то для себя решил, что нулевая клемма счетчика - вполне может считаться разрывом (коммутацией) или не прав?
Разрывать нельзя, коммутировать(соединять) можно, а вот коммутационные аппараты- не допустимы...
Впрочем, счетчик - лишь клемник для ноля (за редким исключением).
halsol написал :
Вопрос стоит про подключение участка ИЖС.
А что вам дает по вашему мнению ваше желание сделать так, а не иначе,
PEN в щиток.
Выписка - Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обознач. Буквой N и голубым цветом
Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники обозначаются
PEN и цветовое обознач голубой цвет по всей длинне и желто - зеленые полосы на концах.
Нулевой рабочий и защитный проводники обьеденены на головных участках сети у ТП
в проводник PEN, а далее разделены на проводники N и PE
В домах разделение PEN на N и PE (не помню пункт ПУЭ) должны производится
до коммутационного аппарата и счетчика , коммутационный аппарат в данном случае
это входной автомат.
По ПУЭ 7.1.70
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках
под общий контактный зажим.
Насяльника написал :
Если PEN вводного кабеля не введете сначала в счетчик, а потом на шину, то могут (если не дураки) отказать в пломбировке счетчика .....
Как раз если дураки. Трехфазному счетчику ноль не очень-то и нужен. А поменьше соединений ПЕНа - очень даже не помешает. Такая схема подключения трехфазного счетчика обычно прописана в его РЭ наравне с пропусканием нуля через оный. Плюс тут когда-то гулял ГОСТ на щитки и там имеется типовая схема для ИЖС именно с непосредственным заведением ПЕН на шину РЕ ВРУ, а с нее на счетчик.
От дураков с "компостером" выручает лишь то, что
ПPOPAБ написал :
Впрочем, счетчик - лишь клемник для ноля (за редким исключением).
Но у новых "модных" однофазных есть шунт и в нулевом полюсе...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Их (дураков) не переделать. Зачем тогда вообще производят 3ф. счетчики с клемником N?
Для того чтобы при пропадании 2ф из 3х все равно происходил подсчет эл энергии.
Минимум соединений ПЕНа - ДА я только за!