Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома
попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно
для указанного сечения?

Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт

И что, если 773-32Х расчитан на 24А?

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
не будут возникать переходные процессы?

Критические нет.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SVKan написал :
Минимальное - 1 квадрат.

0,75

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
Al и Cu можно соединять?

Только Сu.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?

Да.