Взял в ЭТМ клеммник WAGO 773-324 Cu-Cu на 2.5 кв. для соединения провода на 1.5 кв. Продавец сказал что можно.Дома
попробовал,провод проворачивается но особо не болтается.Это нормально? Или всё таки они предназначены только ровно
для указанного сечения?
Ставлю их на свет, как раз 1.5, работают заразы
Эх а у меня сия проводка планируется кратковременно нагружаться до 2.5 кВт
имел ввиду что при не совсем плотном контакте в моём случае при этой мощности не будут возникать переходные процессы?
Провод в полтора квадрата для 773 ваги это штатный режим. 2,5 квадрата это максимальное сечение. Минимальное - 1 квадрат.
Эти клеммники без контактной пасты, Al и Cu можно соединять?
А в 773-30х с пастой можно смешанный монтаж?