Имеет ли право на жизнь данная схема щитка
Оборудование будеть использоватся Legrand, есть ряд вопросов:

  1. Есть ли смысл использовать УЗО типа А вместо АС, если да, то какие именно.
  2. Есть ли смысл использовать АВ типа В вместо С, если да, то какие именно.
  3. Есть ли смысл использовать АВ 2П, если да то где. (Про вводный понятно).

Этот ряд вопросов возник в силу того, что используя УЗО типа АС и АВ 1П тип С данная начинка будет стоить 6000р., а используя УЗО типа А и АВ 2П тип В начинка будет стоить 16000р....
Понятно, что делается для себя, сделал и забыл, но тем не менее, где эти затраты оправданы.
Есть возможность конечно взять и начинку на 16k, но стоит ли оно того, и не будет ли потом проблем с какимо либо потребителями электроэнергии.

P.S.: Заранее спасибо.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rone написал :
Имеет ли право на жизнь данная схема щитка

А в этажном щите ничего не стоит?

Rone написал :
используя УЗО типа АС и АВ 1П тип С данная начинка будет стоить 6000р., а используя УЗО типа А и АВ 2П тип В начинка будет стоить 16000р....

А используя УЗО типа АС и автоматы 1P+N тип С?

avmal написал :
А в этажном щите ничего не стоит?

Там останеться только вводный АВ на 40А и счётчик

avmal написал :
А используя УЗО типа АС и автоматы 1P+N тип С?

10т.р. с автоматами 1P+N 4.5kA

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rone написал :
Там останеться только вводный АВ на 40А и счётчик

У вас старый жилой фонд?

Rone написал :
10т.р. с автоматами 1P+N 4.5kA

Чем не устраивает?

avmal написал :
У вас старый жилой фонд?

~20лет дому

avmal написал :
Чем не устраивает?

В принципе устраивает, но возможно где-то желательно поставить допустим тип В, а где-то категорически не стоит, так же с автоматами 1P, 2P, P+N... Недочётов по схеме нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Rone написал :
где-то желательно поставить допустим тип В, а где-то категорически не стоит, так же с автоматами 1P, 2P, P+N...

Обоснуйте прежде, чем обсуждать дальнейшее. Если хотите получить положительный результат от обсуждения, то к финишу надо идти последовательно и методично, а не ждать ответ на все вопросы в одной фразе.

avmal написал :
Обоснуйте прежде, чем обсуждать дальнейшее. Если хотите получить положительный результат от обсуждения, то к финишу надо идти последовательно и методично, а не ждать ответ на все вопросы в одной фразе.

Это было не утверждение, чтобы обосновывать, а вопрос. В отличии от вас я в электрике не профи. Поэтому и задал вопрос относительно модулей.
Просто может где-то стоит добавить 5копеек и взять "такой то модуль", а где-то модуль с такими характеристиками не желателен из-за возможных ложных срабатываний и т.п.. Я же не знаю всех тонкостей

P.S.: Утро вечера мудренее, доброй ночи amval.

Есть у кого ещё какие предложения, пожелания по схеме, автоматам и т.п..