Хочу посоветоваться по установке светильника IP 20 в потолок на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2.
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте? ПУЭ в данной зоне нормирует IP X1, а у меня
IP 20 .Это критично?
VaLLeon написал :
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте?
Практически нулевая.
ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.
Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды.
Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.
ПPOPAБ написал :
Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды.
Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.
Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
Учитесь читать. Осталось уточнить, что такое "ванна общего пользования". Вообще-то если посмотрите нормативы, то в квартирах все помещения кроме жилых комнат - помещения общего пользования.
То есть требуется IP65. Если выше 2,4 м - уже не требуется
Это так в ГОСТ Р 50571.11-96 написано - на него ссылается ПУЭ. Конечно, если вам ГОСТ и ПУЭ - не указ, то можете ставить.
Может в своем глазу бревна поковыряете?..
Глядишь перестанете путать горизонтальные плоскости с вертикальными...
На высоте 2,25м зона 3 закончилась. Все что выше ни в одну из зон не попадает...
Значит теоретически допускается, а практически (и по уму) - нет.
Я, например, люблю под горячим душем в 43 градуса в ванне за шторкой постоять минут 10... При этом всё в ванной покрывается конденсатом и даже с потолка капает... Не исключайте такой вариант! Тут любой светильник заржавеет, в который хотя бы пар внутрь проходит!
VaLLeon написал :
Значит каков вердикт,теоретически (и практически?) IP20 допускается в моём случае?
Не запрещается.
Но IP20 это ни о чем. Их слишком много разных. Не надо ставить те у которых лампа внизу открыта и не надо ставить такие у которых конденсат может сверху налиться на провода/контакты/патрон. Большая часть светильников по таким критериям отсеется сразу.
Оставшиеся надо изучать и думать.
Допустим есть два практиески одинаковых полностью закрытых светильника, только один с уплотнениями второй без. На первый дадут IP44, на второй про влагозащиту никто заикаться не будет. Но его поставить на потолке ванной будет вполне уместно...