Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590
#2566757

Хочу посоветоваться по установке светильника IP 20 в потолок на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2.
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте? ПУЭ в данной зоне нормирует IP X1, а у меня
IP 20 .Это критично?

VaLLeon написал :
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте?

Практически нулевая.

ГОСТ Р 50571.11-96 написал :
Зона 3 ограничивается:
— внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м;
— полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м.

Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды.
Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.

VaLLeon написал :
Какова вероятность попадания брызг через декоративные щели на такой высоте?

50 на 50 или попадут или не попадут . Нормы надо соблюдать

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78 написал :
50 на 50

Анек. - У блондинки спрашивают, какова вероятность встретить динозавра?

  • Она:

Anat78 написал :
50 на 50

или встречу или нет

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

ПPOPAБ написал :
Т.е. вне зоны 3. Но это не отменяет требование на соответствие оболочек оборудования условиям среды.
Если вентиляция запотолочного пространства слабая, светильник может преждевременно выйти из строя.

Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

VaLLeon написал :
Светильник планируется устанавливать корпусом под потолком,в запотолочном пространстве только крепёж

Тем более. Вы посмотрите на боковины корпуса - они же как специально для сбора влаги и грязи созданы.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

VaLLeon написал :
на высоте 2.35 - 2.4 м. в ванной комнате в зоне 3 над зоной 2

ПPOPAБ написал :
Т.е. вне зоны 3.

То есть чётко в зоне 3

в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).

Учитесь читать. Осталось уточнить, что такое "ванна общего пользования". Вообще-то если посмотрите нормативы, то в квартирах все помещения кроме жилых комнат - помещения общего пользования.
То есть требуется IP65. Если выше 2,4 м - уже не требуется

Это так в ГОСТ Р 50571.11-96 написано - на него ссылается ПУЭ. Конечно, если вам ГОСТ и ПУЭ - не указ, то можете ставить.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Alexiy написал :
То есть чётко в зоне 3

Учитесь читать.

Может в своем глазу бревна поковыряете?..
Глядишь перестанете путать горизонтальные плоскости с вертикальными...
На высоте 2,25м зона 3 закончилась. Все что выше ни в одну из зон не попадает...

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

SVKan написал :
На высоте 2,25м зона 3 закончилась.

А, да, согласен.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Значит каков вердикт,теоретически (и практически?) IP20 допускается в моём случае?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Значит теоретически допускается, а практически (и по уму) - нет.
Я, например, люблю под горячим душем в 43 градуса в ванне за шторкой постоять минут 10... При этом всё в ванной покрывается конденсатом и даже с потолка капает... Не исключайте такой вариант! Тут любой светильник заржавеет, в который хотя бы пар внутрь проходит!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

VaLLeon написал :
Значит каков вердикт,теоретически (и практически?) IP20 допускается в моём случае?

Не запрещается.
Но IP20 это ни о чем. Их слишком много разных. Не надо ставить те у которых лампа внизу открыта и не надо ставить такие у которых конденсат может сверху налиться на провода/контакты/патрон. Большая часть светильников по таким критериям отсеется сразу.
Оставшиеся надо изучать и думать.
Допустим есть два практиески одинаковых полностью закрытых светильника, только один с уплотнениями второй без. На первый дадут IP44, на второй про влагозащиту никто заикаться не будет. Но его поставить на потолке ванной будет вполне уместно...

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

SVKan написал :
Но IP20 это ни о чем. Их слишком много разных.

Обсуждается вполне конкретный светильник и фотография его имеется.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

avmal написал :
Обсуждается вполне конкретный светильник и фотография его имеется.

Этот вполне конкретный на мой взгляд не самое подходящее решение, о чем вы уже писали...