Вообще то это называется составить проект, за который некие организации берут неплохие деньги.
А Вы хотите все быстро и бесплатно.
Может Вам с такими знаниями про L и N лучше нормальных электромонтажников позвать?
Также хочу заметить, что при необходимости отключения и фазы и нуля необходимо устанавливать автоматы 2р или 1P+N. Установка двух 1р автоматов (и вообще 1р автоматов или предохранителей в цепи нулевого проводника) не допускается.
это с
ГОРНЯК 46 написал :
прошу объяснить с опыта работы или эксплуатации сетей
Если с опыта работы или эксплуатации сетей, то автоматический выключатель или плавкая вставка в нулевом проводе это предполагаемые инвалиды или трупы в границах функционирования такой сети.
люди добрые - я конечно верю что вы все мастера-но что-то меня не устраивают ваши комментарии ниочем-прошу конкретики.
и кстати вопрос- автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
мы говорим о частном доме 220в
крометого, я не предлагаю кому-то делать два раздельных автомата-а предлагаю порассуждать что будет при такой схеме происходить по факту. в частности при кз с человеком и -автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
ГОРНЯК 46 написал :
вопрос всеже один остался - автомат где сработает при кз? на ноле или фазе? или сработают вместе??
Не известно.
Возьмите парочку костей(зары, кубики) и считайте: 6 точек оба АВ, чет- фазный, нечет- нулевой АВ. Встряхните их в непрозрачном стаканчике, поставьте на стол и не глядя прикоснитесь руками... -Не угадали? -Суньте палец в розетку, держась за батарею! Опять не повезло...
Ну так до счетчика отдельные автоматы в фазу и ноль сбытовая компания ставить не разрешит, очень легко воровать будет, а после и особого смысла их так ставить нет.
ГОРНЯК 46 У нас на улице еще полно таких домов где две пробки стоят, одна на фазе другая на нуле, все живы ни кого не убило, и что обидно не приглашают переделать
спасибо но чтото радикал не дает просмотреть(
.........................................
спасибо
нашел такую внете полную))
.........................................
в этой схеме меня не устраивает ав перед счетчиком- после узо пойдет
.........................................
ГОРНЯК 46 написал :
до счетчика согласен полностью-нельзя вообще ничего ставить-у нас это 100% привяжутся что воруешь)) и уж не отмажешься)
))))
.........................................
кстати, кто что думает про оголенную шину нуля-что-то она меня всегда смущает и с опаской к ней отношусь)
.........................................
а я имею ввиду в распред щитке
ГОРНЯК 46 написал :
в этой схеме меня не устраивает ав перед счетчиком- после узо пойдет
Лично вас это может не устраивать, а по правилам ПУЭ .1,5,36
это обязаловка и действует по всей стране.
По правилам до счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат , а это может быть автомат, рубильник, мощный выключатель или предохранители.
После счетчика желательно УЗО на 30 ма, и автоматы, минимум, на свет и розетки, если жаба не душит то автоматы и УЗО на 10-30ма и на другие линии, вплоть до сарая.
пуэ это конечно хорошо, но у нас ва до счетчика в частном секторе расценивается энергосбытовой ко не иначе как чуть ли не доказательство факта воровства эл эн((
они даже когда ставят в селе сейчас счетчики в боксе на улице ставят ва после счетчика и пломбируют только счетчик. а перед счетчиком под крышей скрутки )) причем иногда не изолируют))) ваще капец
пот вам и пуэ
))) сколько электриков столько и мнений, и умений, и подходов к работе))
кстати, почему когда пишешь одно за другим сообщения они автоматически не объединяются в одно??????????
ГОРНЯК 46 написал :
пуэ это конечно хорошо, но у нас ва до счетчика в частном секторе расценивается энергосбытовой ко не иначе как чуть ли не доказательство факта воровства эл эн((
Глупости не пиши, проверяющая, энергоснабжающая и эксплуатирующая организации работают согласно этого документа, есть еще внутренние инструкции но они не противоречат ПУЭ.
ГОРНЯК 46 написал :
на бумаге все у нас хорошо, а не деле-как мастер сделает так и есть, правда слава богу, стоит так работает годами))
Вы еще про лампочку Ильича вспомните, и про запрет розеток в маломощных сетях.
Отстаивать свою точку зрения с откровенно неверными данными, просто глупо.
Все организации энергосбытовые и энергоснабжающие работают по правилам, и проверяется не одним электриком, но и их представителями, как правило совершающие обход домов не реже 1 раза в год, касательно нашего конкретного случая в случае установки Коммутационного аппарата, все работают по ПУЭ1,5,36 или повторяющего его СП 31-110-2003 и разработанных на их основе документов, да я с вами готов согласится про примотанные провода, скрутками при отводе на дома, это частое явление, но про то что вам электрик запрещает ставить автомат до счетчика, я вам не верю.
Вы ссылаетесь на мифического электрика, дайте его фамилию и название энергосбытовой организации с ее телефонами, и адресом электронной почты, вы им платите деньги и у вас это все есть, что легко проверить, иначе это все от вас исходящее, пустая болтовня.
Уже до 53 поста доехали в пустых препиратильствах, и доказательствах.
Starik1, я не писал что кто-то конкретно кому-то или мне что-то запрещает , но тот факт что неопломбированный ва до счетчика установленный мной может быть спорным моментом (так сказать)никто оспорить не может.
тем более в частном доме.
а про обход-это и естьтот самый человек который к этому и придерется
ГОРНЯК 46 написал :
но тот факт что неопломбированный ва до счетчика установленный мной может быть спорным моментом (так сказать)никто оспорить не может.
По правилам входной автомат пломбируется также как и счетчик.
Инспекторы с проверками ходят всегда по два человека,
и от разных организаций, Энергосбыта и от Энергоснабжающей
организации, ваш электрик должен иметь удостоверение от какой организации он пришел и журнал учета, в противном случае это разводилово особенно пожилых жителей, которых можно вследствии их неграмотности доить неперестовая.