Доброе утро заметил одну страность некоторые фирмы да и мастера электромонтажники делают разводку по полу в гофре доводят до самих то стен а в стенах не поднимают гофру до самих точек подскажете с чем это связано и стоит ли поднимать гофру в стенах до самих точек.
haramamburu написал :
Многие боятся, что при высыхании стяжки порвет провод (изоляцию), поэтому в гофре , а стена, как правило уже готова и есть - потому там и без гофры
Ну на полу я согласен лучше голый кабель не класть. Но по стенам зачем? Как может штукатурка порвать кабель? Или он бумажный? Или оболочка тонюсенькая как у ПУНПа?
haramamburu написал :
многие себя тешат "сменяемостью" - что в гофре сделать не реально
Насколько нереально? При каких условиях нереально?
Какой диаметр гофры? Впритык или с запасом?
Как проложена гофра? Плавность изгибов, их количество?
Какой длины "заменяемый" сегмент? 5 метров или 50?
В зависимости от всего этого и получается "сменяемость" или "несменяемость". Не могу не согласиться, 50 метров через 20 крутых заломов в самой тонкой гофре даже витую пару фиг протянешь. А если сегмент 5-10 метров проложен с двумя плавными поворотами и диаметр гофры с запасом - то и NYM 3x2.5 можно в ней заменить.
А "несменяемость" возникает при бездумном запихивании гофры в углы "как получится".
haramamburu написал :
главная помеха - ребристость (ребра жесткости)
Легко преодолевается с помощью правильного разделывания и обматывания стыка кабеля и зонда скотчем.
Пробовал. 2 плавных поворота (по большому радиусу!) проходятся вообще без проблем. Если эти же два поворота заломить по минимальному радиусу - тогда да, будут проблемы.
Когда займусь розетками в следующей комнате - сфотографирую, если не забуду. Там где уже сделано могу только обои сфотографировать.
Хотя слабо представляю, что вы там хотите увидеть - обычная гофра, обычная стена, только гофра идёт не как обычно вертикально вниз, а где-то в 30 см от пола плавно поворачивает и почти параллельно полу уходит вниз.
Но вы наверное правы - если делать не для себя, а для кого-то, то такими извращениями никто заниматься не будет - проще и быстрее вертикально вниз заштробить.
SVKan написал :
В кирпичном доме эти изращения с гофрами обычно нафиг не нужны
Ну, если всё же делать проводку с учётом требований сменяемости, то другие способы реализовать сменяемость придумать трудно. И материал стен тут не причём.
avmal написал :
Несменяемость допускается, а прокладку скрытой проводки параллельно архитектурным линиям никто не отменял.
Вот у меня тоже были некоторые подозрения, что тут должна быть какая-то привязка.
Вы не подскажете, в каком документе можно об этом почитать поподробнее?