Частный дом, питание 3 фазы, заземление ТN-C-S. Организована розетка для питания 3-фазных потребителей (сварка, станок) - РЩ на 4 контакта.
Куда идеологически верно подключать 4 контакт в розетке, который помечен символом "земля"? На шину нуля или шину PE? Подключение планируется как 3-фазных потребителей так и обычных 1-фазных, но в ту же розетку (так можно?).
можно и однофазных. В таком случае, о "земле" нечего и говорить. В розетке 4-й контакт - "ноль", или защитное зануление, но в системе ТN-C-S использование такой розетки для 3-фазного потребителя - не совсем уместно. Нужна розетка с 5-ю контактами.
Если подключить 4-й контакт на шину PE, то велика вероятность срабатывания УЗО из-за несимметрии нагрузки.