Не подскажите какой провод и диф автомат поставить для проточного водонагревателя 8-8,8 квт.

Ввод на квартиру стоит автомат на 50A.

Хватит ли мощности если я поставлю дифавтомат на 40А и провода 3х6.

И каким проводом лучше подвести многожильным или одножильным.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Skom написал :
Хватит ли мощности если я поставлю дифавтомат на 40А и провода 3х6.

Если вы хотели спросить про номинал автомата, то хватит.

Регистрация: 04.09.2011 Нижний Новгород Сообщений: 6

Не мощности водонагревателя. А не будет ли вырубать дифавтомат и хватит ли сечения кабеля или надо больше?

Например вот такой дифавтомат- АД63 2P 40А 30мА
и вот такой кабель - Кабель ВВГнг 3x6 плоский

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Skom написал :
А не будет ли вырубать дифавтомат и хватит ли сечения кабеля или надо больше?

Моему ответу тоже перевод требуется?

avmal написал :
Если вы хотели спросить про номинал автомата, то хватит.

Регистрация: 04.09.2011 Нижний Новгород Сообщений: 6

с автоматом понял. А с проводом?

И еще дифавтоматы есть с током утечки 30мА и 300мА.

Мне я так понял надо 30мА?

дифф 50А 30мА
Кабель 3*6 ВВГнг или NYM3*6

Занятно. На вводе 50 А и на нагреватель 50А? И кабелем 3х6? А условия прокладки вам известны?

Извиняюсь. Конешноже 40А. Прокладка в слое щикатурки.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Skom написал :
с автоматом понял. А с проводом?

А с проводом что в ответе не понятно?

Регистрация: 04.09.2011 Нижний Новгород Сообщений: 6

Прокладка штроба в кирпичной стене от щитка в ванну длина около 6 метров

CAMPER, Ок.

А обязательно ли для такой нагрузки, РЕ проводник такого же диаметра как и фаза с нолём, или можно 2.5 мм.кв.?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ionchik написал :
А обязательно ли для такой нагрузки, РЕ проводник такого же диаметра как и фаза с нолём

Обязательно.