#2604407

Здравствуйте. Когда включаю микроволновую печь дома на 80 -100% загрузки ИНОГДА пропадает напряжение где-то на секунд 30(вообще по разному бывает и 5 сек) во всей квартире, а потом восстанавливается само-собой, при этом в подъезде и в соседних квартирах питание присутствует. В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А. Размышляя над всем этим пока приходит только следующее: скорее всего дело в счетчике(он только в цепи остается) - индукционный, старого образца. У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

bromberg написал :
У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

Ищите плохой контакт в соединениях, включая и протяжку винтовых клемм во всех розетках и автоматах.

Регистрация: 26.11.2009 Касимов Сообщений: 1353

Может быть есть соединение медь-алюминий?

bromberg написал :
У кого какие соображения по данной теме прошу высказываться.

А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

старик написал :
А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

Намекаем на подляну?

haramamburu написал :
Намекаем на подляну?

Ну почему сразу подлянка? Может люди не сошлись по политическим мотивам.Уж сильно это смахивает на стандартный прикол.

старик написал :
Уж сильно это смахивает на стандартный прикол.

колитесь

А что такое стандартный прикол?

FAV1976 написал :
А что такое стандартный прикол?

Гильотина в свое время была стандартным приколом для французких вельмож.Очень просто, очень надежно.

bromberg написал :
скорее всего дело в счетчике(он только в цепи остается) - индукционный, старого образца.

bromberg написал :
В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А.

bromberg написал :
Размышляя над всем этим

Приходит понимание, почему вымерли динозавры.

bromberg написал :
Здравствуйте. Когда включаю микроволновую печь дома на 80 -100% загрузки ИНОГДА пропадает напряжение где-то на секунд 30(вообще по разному бывает и 5 сек) во всей квартире, а потом восстанавливается само-собой

Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .

avmal написал :
Ищите плохой контакт в соединениях, включая и протяжку винтовых клемм во всех розетках и автоматах.

Протяну все что получится.

лев написал :
Может быть есть соединение медь-алюминий?

Вроде все то, что попадалось мне алюминием сделано. Обращу внимание.

старик написал :
А не нанимали ли Вы уважаемый электриков для каких либо работ? Перед появлением такой проблемы естественно.

В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.

iyri написал :
Посмотри в щитке нулевой провод, который идёт до счётчика .

Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

bromberg написал :
Протяну все что получится.

отгорающий контакт, работающий на таких токах обычно сразу видно по оплавленной и обугленной изоляции, почерневшему металлу...
Начните с полного осмотра всех розеток, распаечных коробок, квартирного щитка (проверить качество соединений) - достаточно аккуратно, но с усилием подёргать все провода, подключенные к винтовым клеммам, а скрутки придётся вытащить, снять намотанную изоляцию с них и попробовать пошатать провода - если они в скрутках двигаются, значит это и есть непорядок!
Вообще, скруток следует избегать! Соединения должны быть выполнены только с использованием соответствующих технологий.

подпишусь почитать

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Alexiy написал :
Вообще, скруток следует избегать!

Скруток надо не избегать, а не допускать их.

bromberg написал :
Что там смотреть? - с какой клеммы уходит на какую приходит клемму. Это? Сегодня посмотрю.

К этажному щиту нужно относится с уважением.
Имеется ввиду главный нулевой провод. Изучаем глубоко мат часть – с чего начинается родина (подключение рабочего провода от стояка) и плавно на отходящие линии квартиры. Не забывая про фазные.

bromberg написал :
В квартиру въехал не давно - предыдущий хозяин вроде всю проводку поменял. Своими или заказными руками я не в курсе.

Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?Если во всей (тухнет) то и смотреть нужно не так уж и много, только общее для всей квартиры, а это обычно только в этажном щите.

старик написал :
Я Вам напишу в личку только пожалуйста на форум не выносите идею,люди разные а хрень нехорошая, но так иногда делают. Сам не видел но легенда такая ходит что делали если клиент кинул с деньгами ( слышал это несколько раз от разных электриков).На саму приблуду чтобы глянуть можете в поиске набрать она существует реально и стоит почти копейки.Может все у Вас сведется к плохому контакту (дай бог).Да кстати хоть контакт хоть приблуду искать нужно на вводе ведь свет тухнет во всей квартире или не во всей?

Ничего никуда не вынесется - гарантирую. А свет во всей квартире тухнет.

старик, если что то типа тепловухи от МП - то хрень все это, а не подкол

bromberg написал :
А свет во всей квартире тухнет.

Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.

старик написал :
Вот и смотрите только общее для всей квартиры до первого разветления на комнаты.Это щит на площадке и первая распредкоробка в квартире откуда расходится по комнатам.Если конечно у Вас сделано по старинке.Если найдете плохой контакт или приблуду напишите а то любопытно.Удачи.

У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.

bromberg написал :
В этажном щите стоит две автоматические пробки на 16А.

Вот их тоже замените на новые обязательно.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

bromberg написал :
У меня две линии идут в квартиру, т.е. скорей всего дело в щите. Отпишусь как чего.

да, скорее всего. У вас, наверняка ещё и нули через отдельные ПАР-16 подключены?
Тогда подозрение падает на счётчик или даже на присоединение к магистральным проводам в щитке...

В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят . В квартиру идет три линии - с одной из пробок две линии взяты и отдельным кабелем утащено(кабель не понятно AL или Cu, остальное все AL(ремарка для польз. Льва)) в квартиру под розетку эл плиты(я вспомнил видел этот плоский кабель когда на место электро ставил газовый духовой шкаф). Между прочим заметил, что когда я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает(видать идет утечка, ток падает и опорного магн потока не хватает). И не посмотреть то никак все опломбировано. К слову сказать счетчик 1969 года 0_0 его тоже в скором времени менять буду как и пробки. Вот это все пока розетки не смотрел еще. Вводная коробка в квартире утоплена не найти, в детской комнате только видно коробку.

bromberg написал :
переключателю(разъединителю)

Возможно ли его фото?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

bromberg написал :
я нажимаю на счетчик в сторону монтажного листа счетчика диск перестаёт крутится, при этом напряжение в квартире не пропадает

фича!

bromberg написал :
В щите никаких посторонних коммутационных аппаратов нет. И все провода надежно прикреплены к счетчику, пробкам, переключателю(разъединителю); клемме, на которой магистральные фаза и pen сидят .

Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет.Если непоможет останется только счетчик.

старик написал :
Поставте перемычки заместо пробок

афигеннный совет, может для ТС и последний

старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть

haramamburu написал :
старик,это не завод, где вместо ПН-ок можно ложку воткнуть

Чтобы не покупать сразу новые пробки и убедится точно что причина не в них я бы их загрубил на 10 минут и попробовал проблема осталась или нет.В чем тут трагедия незнаю,но ради бога пусть купит новые.Я человеку это и писал(за новые).Я бы еще и счетчик обошел (на пять минут) если убедился бы что пробки в норме.Просто представил скоко крику теоретики подымут при таком совете,поскромничал .Автор с его слов проверил все,не разбирал только пробки и счетчик, вот у него и остается вариант поменять их на новые или плюнуть и проверить нарушив все библии. Я бы плюнул, автору советую купить новое.Вы профи Вам я нечего не советую Вы и сами все понимаете и плювали не раз в чем я уверен, так что не будем воду толочь в ступе.

Так чем закончилась- то эпопея? Неделю живем с такой проблемой? Пора электрика приглашать, зима на носу однако.

В посте 24 четко написано что «все провода надежно прикреплены к счетчику». И дальше «и не посмотреть то никак все опломбировано». Искать можно до бесконечности.

iyri написал :
Так чем закончилась- то эпопея?

старик написал :
Поставте перемычки заместо пробок и попробуйте поможет или нет

haramamburu написал :
афигеннный совет, может для ТС и последний

НАКАРКАЛ

старик написал :
НАКАРКАЛ

Ну это вАщето не я подобное советовал.... чайнику, да опять таки , нельзя лишнего "чайнеГу" советовать - а то действительно...

Всем чайникам, чайнегам и самоварникам - пока времени нет манипуляциями заниматься. Планирую пробки местами поменять, закорачивать пробку не буду. Потом новые куплю если не поможет.

bromberg написал :
Планирую пробки местами поменять,

1.Я рад что Вы живы
2.А в чем смысл пробки поменять местами?
Что камушком по кувшину что кувшином по камушку, кувшину одинаково.

старик написал :
Что камушком по кувшину что кувшином по камушку, кувшину одинаково.

филосов аднака

есть стойкое ощущение что вторая пробка на одну розетку работает, которая не нагружена(и врядли две пробки неисправны)

bromberg написал :
есть стойкое ощущение что вторая пробка на одну розетку работает, которая не нагружена(и врядли две пробки неисправны)

Хорошо если так,а то раньше ставили пробки одну на фазу одну на ноль.А посколько счетчик у Вас очень древний то и пробочки могут так стоять тогда хоть меняй хоть не меняй.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

bromberg написал :
Планирую пробки местами поменять,

Видимо, с одной группы на другую переставить.

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 180

Пробки к данной проблеме никакого отношения не имеют. Если до эл.счётчика нет пакетника (ну очень частая причина в них ввиду нагревания и остывания пластин),то проблема в самом эл.счётчике. Решение проблемы: вызвать электрика с жэу , снять пломбу и наверняка увидите ,что счётчик "поплыл".Другие варианты настолько незначительны,что и рассматривать не стоит. Ну если только как вариант пощупать сами пробки (не горячие значит нормально).

uc1wwg написал :
Пробки к данной проблеме никакого отношения не имеют.

Да я тоже сомневаюсь что пробки,но это осталось последнее что автор может сделать сам лично. Потом только когото вызывать.

Alexiy написал :
Видимо, с одной группы на другую переставить.

Да я так понял что у автора только две пробки и вся квартира на них и висит.

есть пакетник - я уже писал, за него позже возьмусь.

старик написал :
Да я так понял что у автора только две пробки и вся квартира на них и висит.

Две группы.

Регистрация: 03.10.2007 Витебск Сообщений: 180

независимо от того какой стоит (10 или 25 А) ф топку. Хотя при наличии индикатора в момент,когда пропал свет проверить чего нет на выходе пакетника нуля или фаза....проблема в моём городе архираспространённая.Вместо пакетника лучше поставить двухполюсный автомат на 40А. Да...про пробки...вывернуть их и заглянуть внутрь колодки...чернота значит ф топку и опять же лучше вместо них поставить автомат на динрейку (как бы Вы ни старались закрутить крепко пробку,отвёрткой на автомате всегда надёжнее).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

старик написал :
у автора только две пробки

В типичном квартирном щитке их всегда четверо (2 пары).

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 802

Alexiy написал :
В типичном квартирном щитке их всегда четверо (2 пары).

Не знаю как там в типичном - а у меня раньше 2-е штуки было.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

А в Москве и в Подмосковье - всегда их 4 шт.

Alexiy написал :
В типичном квартирном щитке их всегда четверо (2 пары).

Дак я и не спорю но у автора счетчик 1969года выпуска, и подозреваю что все там очень нетипично.

Регистрация: 19.07.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 802

старик написал :
но у автора счетчик 1969года выпуска, и подозреваю что все там очень нетипично.

У меня, например, был счетчик 1961 года и всего две пробки. У тещи та же картина, правда счетчик чуть помоложе, а пробок тоже 2 штуки.