Вводная:
старая хрущевка, дом 2х этажный, 2х подьездный, кирпичный. Счетчики в квартрах изначально. На этажном щитке черт ногу сломит, стоят по одному предохранителю на квартиру в виде старых пробок, хотя воздушку к дому заменили недавно на СИП.
Планирую заменить всю проводку на медь, поставить квартирный щиток, сделать достаточное количество линий розеток и освещения.
Проводка планируется по такой схеме [

]()
Надо сделать достаточно безопасно и функционально, но не разбрасываться деньгами. Расходы впереди еще будут и немалые.
Что надо исправить?
По комнатам розетки будут подключены шлейфом. Проводка все таки будет 2х проводка, ибо нормальной земли в щитке на этаже не будет.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mpei написал :
Проводка все таки будет 2х проводка, ибо нормальной земли в щитке на этаже не будет.

Не вижу смысла проводку менять.

там алюминий, неизвестно в каком состоянии, какого сечения. Некоторые розетки уже искрят. Плюс все идет от одной линии, и розетки и свет, на автомате 16А. А смысл пускать 3 провод если применения ему не будет? Оставить старую проводку и ждать когда полыхнет? А жильцы этой квартиры(брат с девушкой) ждут ребенка. Надо сделать побезопаснее.

Есть смысл делать ТРЁХпроводную электропроводку. Иначе смысла нет. А то чего сейчас в стояке нету может там появится через два года или через 17 лет. Должна пятипроводка прийти в каждый дом или нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mpei написал :
Надо сделать побезопаснее.

Так что же вы ерундой занимаетесь?

mpei написал :
Проводка все таки будет 2х проводка

avmal, подключить 3 провод правильно не получится все равно, и скорее не получится его подключить никогда. Какой безопасности добавит наличие 3его непоключенного провода?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

mpei написал :
скорее не получится его подключить никогда

Если дом собираются сносить, то менять проводку смысла не имеет - есть смысл только подлатать дыры. Если снос в ближайшее время не предвидится, то реконструкция неизбежна. Вы готовы напрасно тратить деньги на повторный ремонт с заменой "новой" проводки на новую, если так печётесь о безопасности?

avmal, даже если и заменят там стояк, сомневаюсь что сделают нормально. Может в Москве и делают в подобных случаях нормально, а в провинциальном городке, населением 50 тыс. человек, при замене стояка в подьезде могут сделать даже хуже чем было. Сносить старые дома там никто не собирается, это во-первых. Во-вторых, у родителей в более новом доме вот в прошлом году меняли стояк, счетчики и автоматы в этажных щитах. Сделали алюминием, не больше 10 квадратов сечение(это сейчас запрещено), далее подсоединили так что половина нагрузки соседей была через наш счетчик, автоматы на фазу и ноль отдельные 1р(это тоже запрещено), эти же автоматы несколько раз горели.
Ну как, стоит в таком случае ждать нормально реконструкции?
P.S. Допустим, сделаю трехпроводку, не сложно купить 3*2,5 и 2*2,5 ввгнг. ЧТо по схеме?

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

mpei написал :
Может в Москве и делают в подобных случаях нормально, а в провинциальном городке, населением 50 тыс. человек, при замене стояка в подьезде могут сделать даже хуже чем было.

Вы бы указали, что дом не в столице - ведь в Вашем профиле указана Москва.

mpei написал :
Что надо исправить?

Вот это:

mpei написал :
будет 2х проводка

Ну и по щитку (хотя, без списка и расположения планируемой техники, рекомендации могут не иметь смысла). Дело вкуса, но я бы раскидал три Ваших УЗО по-иному:
*УЗО 40А 30мА - розетки кухни (для мощной техники свои линии, "общие" розетки можно под одну);
*УЗО 40А 30мА - розетки во всей остальной квартире (с линиями для серьезных потребителей ситуация та же);
*УЗО 25А 30мА - свет.

Марсик, спасибо. Планируемые нагрузки. Кухня: холодильник, чайник, газовая плита с эл поджигом и подсветкой духовки. В будущем еще микроволновка водможно и мелкая бытовая тенхника.
Зал: ТВ, торшер, периодически пылесос, домашний кинотеатр.
Спальня: ПК, настенный бра.
Возможно будет что то еще, не сильно мощное. Электрообогревателя мощного для комнаты точно не будет, и так тепло.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

mpei написал :
Кухня: холодильник, чайник, газовая плита с эл поджигом и подсветкой духовки. В будущем еще микроволновка водможно и мелкая бытовая тенхника.

Пару линий.

mpei написал :
Зал: ТВ, торшер, периодически пылесос, домашний кинотеатр.

Одна линия.

mpei написал :
Спальня: ПК, настенный бра.

Одна линия.

Марсик, ну на схеме они у меня так и разделены. только эти линии под одним узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

mpei написал :
Марсик, ну на схеме они у меня так и разделены. только эти линии под одним узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

У вас на схеме 11 линий.
Вот нафига там столько если надосделать бюджетно, а мощной техники нет и не предвидится.
А если в планах мощная техника есть, то надо губу закатать и отказаться от этих планов. С учетом изложенного вами в посте №8. Отвод от стояка какой? Поди 2,5 квадрата алюминия? Ну максимум 4 квадрата. Ну и зачем плодить десять линий медью в 2,5 квадрата? Чтобы стояк отгорел?
Сами же втыкаете на входе автомат на 25А...
По линии на комнату и одну линию на кухню будет выше крыши. Ну можно еще свет отдельной линией (ну парой линий) кинуть - хотя при нормальной проводке и приборах автоматы/УЗО не срабатывают и особой разницы сотделенным светом или совмещенным нет. Эта разница будет заметна только при монтаже - в эксплуатации будет абсолютно одинаково - работает и работает...
Розеток в ванной при отсутствующем даже в проекте заземлении не делать. Вы же сами говорили, что главный критерий - безопасность.

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

mpei написал :
узо типа А будут, из-за выпрямителей в ПК и ТВ.

Ясно.