Помогите кто может. В инструкции к машинке (бытовой; "бош") требуют отдельную электропроводку с отдельным автоматом. Электрощит с автоматами - в общем коридоре. Вопросы:
можно
Но я делал отдельно, т.к. в эту же розетку еще включается проточный нагреватель на 3 кВт.
Да, по уму - просчитать какие потребители будут будут включены одновременно и раскидать их на разные группы, если суммарный ток нагрузки будет превышать 16 А.
В худшем случае сработает автомат от перегрузки. Это совершенно не смертельно.
Требования подключать машинку отдельной группой не обоснованы ни соображениями электротехники, ни безопасности, ни надёжности, ни какими-либо иными.
А стиральная машинка где стоять будет?
Вам нужно обеспечить защиту питания машинки УЗО 10мА 16А и контактом PE ("зазаемление"). А является ли это личной линией машинки или она ее с кем-то еще делит - вопрос не безопасности и требований производителя, а удобства использования (сколько еще нагрузить можно на эту линию). В нагреве почти все стандартные машинки кушают 2кВт (ток около 10А).
Хочу посоветоваться,изначально планировал и проложил прямой от щитка кабель 3х1.5 на стиралку и 3х1.5 на кухню и ванную
(свет в кухне ~150 Вт,в ванной ~100 Вт,тёплый пол в ванной 150 Вт и предположительно вентилятор в ванной ~150 Вт).
Т.к. места мало для кабелей по стене из щитка в квартиру,задумываюсь оставить одну общую линию,которая получается будет нагружена на максимальный ток 12.5 А .Вроде проходит по нормам ПУЭ,особых минусов не вижу
падение напряжения посчитайте. Если суммарная длина линии более 25 м, то на 1,5 м2 получим около 5% падения напряжения при токе, близком к номиналу автомата - нормальная работа оборудования уже не гарантируется. Поэтому на кухню следует 2,5 мм2 тянуть.
Кухонные потребители запросто загружают автомат под номинал (чайник + СВЧ). Если ещё стиралку туда привесить - автомат отключится, если всё одновременно будет работать.
Поэтому лучше на отдельные линии (стиралка в режиме нагрева воды до 2 кВт жрёт и любой мощный потребитель с кухни - уже перебор.)