Помогите кто может. В инструкции к машинке (бытовой; "бош") требуют отдельную электропроводку с отдельным автоматом. Электрощит с автоматами - в общем коридоре. Вопросы:

  1. Обязательно ли так проводить отдельную проводку к машинке, нельзя ли её подключить к имеющийся сети?
  2. Можно ли подвести провод к щитку и подключить его параллельно к УЗО (группа с/у и кухня), без отдельного автомата к стиральной машинке (просто места не хватает на планке)?
    Заранее спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

можно

Но я делал отдельно, т.к. в эту же розетку еще включается проточный нагреватель на 3 кВт.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Да, по уму - просчитать какие потребители будут будут включены одновременно и раскидать их на разные группы, если суммарный ток нагрузки будет превышать 16 А.
В худшем случае сработает автомат от перегрузки. Это совершенно не смертельно.
Требования подключать машинку отдельной группой не обоснованы ни соображениями электротехники, ни безопасности, ни надёжности, ни какими-либо иными.

А стиральная машинка где стоять будет?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9184

Вам нужно обеспечить защиту питания машинки УЗО 10мА 16А и контактом PE ("зазаемление"). А является ли это личной линией машинки или она ее с кем-то еще делит - вопрос не безопасности и требований производителя, а удобства использования (сколько еще нагрузить можно на эту линию). В нагреве почти все стандартные машинки кушают 2кВт (ток около 10А).

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

web-rr написал :
А стиральная машинка где стоять будет?

Если в ванной,что учитывается?

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

Хочу посоветоваться,изначально планировал и проложил прямой от щитка кабель 3х1.5 на стиралку и 3х1.5 на кухню и ванную
(свет в кухне ~150 Вт,в ванной ~100 Вт,тёплый пол в ванной 150 Вт и предположительно вентилятор в ванной ~150 Вт).
Т.к. места мало для кабелей по стене из щитка в квартиру,задумываюсь оставить одну общую линию,которая получается будет нагружена на максимальный ток 12.5 А .Вроде проходит по нормам ПУЭ,особых минусов не вижу

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

падение напряжения посчитайте. Если суммарная длина линии более 25 м, то на 1,5 м2 получим около 5% падения напряжения при токе, близком к номиналу автомата - нормальная работа оборудования уже не гарантируется. Поэтому на кухню следует 2,5 мм2 тянуть.

Кухонные потребители запросто загружают автомат под номинал (чайник + СВЧ). Если ещё стиралку туда привесить - автомат отключится, если всё одновременно будет работать.
Поэтому лучше на отдельные линии (стиралка в режиме нагрева воды до 2 кВт жрёт и любой мощный потребитель с кухни - уже перебор.)

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 612

кухонные розетки у меня запитываются не с этой линии а только

VaLLeon написал :
свет в кухне ~150 Вт,в ванной ~100 Вт,тёплый пол в ванной 150 Вт и предположительно вентилятор в ванной ~150 Вт

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

VaLLeon написал :
кухонные розетки у меня запитываются не с этой линии

тогда автомат - однозначно 16 А, а кабель всё же лучше 2,5 мм2. Современные машинки часто глючат при колебаниях напряжения в сети - не следует создавать дополнительные условия для этого.