Подскажите плиз как соединить... Имеется шкаф из ГКЛ с 5 нишами-полками, 7 встраиваемых светильников с ЛН (2 полки по 2 светильника)... Подскажите как можно подробнее, как их соединять? Вчера спалил розетку, когда хотел проверить работоспособность цепи, не хотелось бы больше такого))
ну и в чем проблема? светильники на 220В? провод ШВВП? по штучно светильники горели? (бывает дефектные попадаются) как к самому светильнику жилы подсоеденили?
220В. ШВВП. Поштучно не проверял. Подсоединил так: верхние три отдельный шлейф, все нижние тоже отдельный, все параллельно. Подсоединил вилку, сунул в розетку и розетке пришел конец(((
ШВВП, похоже, не оконцован? В клеммниках патронов будет греться, окисляться, и так вплоть до искрения. Хорошо бы обдавить НШВИшками, или хотя бы облудить.
Тестер есть? включить на измерение сопротивления, явно в цепи что-то нехорошее.
Надо выкрутить все лампы и посмотреть насколько далеко там торчат жилы. Жилы не должны торчать совсем. Очень часто жилы зачищают настолько, что при засовывании их в клемму, они касаются того, чего не нужно ( как правило, цоколя лампы ) и организуют КЗ после вкручивания лампы. Все жилы, разумеется, надо опрессовать наконечниками, если по уму, - винт жилы все порежет.
Адресата? Адресовано всем.
Вопрос всем, не только тому, кто подчеркнул наличие именно ШВВП.
А первая изоляция на ШВВП и на ПВСе бывает практически одинаковой.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.