Добрый всем день. Решил поставить щиток дома чтобы заменить всю проводку, имеется такая схема, только вместо плиты на кухне будет независимые варочная панель и духока, всё ли в ней верно? И еще вопрос, если в кухне добавится посудомойка, то к ней тоже нужен отдельный кабель с автоматом 16А?
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей!
Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А.
Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия.
А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
web-rr написал :
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы? Вернуть и не экономить на жизни людей!
Кто автомат на освещение делает один? Разделяйте по числу помещений, не экономьте на копейках. Каждую из линий освещения защищайте автоматом на 6А, максимум на 10А.
Для посудомойки также будет нужна отдельная своя линия.
А ещё нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов.
УЗО зачеркнул я, да на схеме они были и это идеальный вариант, но многие говорят, что хватает и двух, один общий, один на влажное помещение, т.е в сан. узел.
По поводу освещения так вроде не один а два автомата.
Для посудомойки, я тоже думаю, что нужна отдельная линия.
В ванне будет только одна розетка для стир. машины.
И еще, может на кухонные розетки поставить всё таки автомат на 25А?
web-rr написал :
А кто это все УЗО вычеркнул из схемы?
Однозначно вернуть!
Mr.Shurik, у вас на схеме нарисован комп, плита, холодильник - приборы с металлическим корпусом, доступным прикосновению. Представьте, что при каждом прикосновении они могут хреначить вас током и только УЗО (диффавтомат) на 30 мА могут спасти вашу жизнь. Ставьте хотя бы одно УЗО на всех...
Ну если многие говорят... у них и спрашивайте далее. Джамшуты?
Квартира сколько комнат имеет?
Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.
web-rr написал :
Квартира сколько комнат имеет?
Кондиционеры, тёплые полы, электрополотенцесущитель, водогрейка, стиральная машинка, освещение и розетки на лоджиях. Опишите толком всё своё техническое задание, где и сколько и чего.
Квартира 3-х комнатная, задание такое
Коридор: Освещение-3 люстры, розетки-4 шт. (без постоянного использования)
Гостиная:Освещение-1 люстра, Duralight по периметру потолка, розетки-10 шт.
Кухня: Освещение-галоген. светильники, розетки-10 шт. Из техники-варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновка, эл. чайник, вытяжка.
В Вашей квартире получается минимум 14 линий кабелем различного сечения. И это только силовая проводка, не считая провода от щитка к КУП в ванной комнате. И конечно ещё линии слоботочки нужны. Щиток нужен на 24 модуля - он будет занят весь.
Кто монтировать будет, мастера искали? Кто щит собирать будет, на какое качество комплекующих ориентируетесь (Китай или Франция, Германия - ЕС)?
Посмотрите тему про сборку щитов под заказ - возможно Вам понравятся цены и качество и Вы сделаете заказ у человека
Если же нужны ещё консультации - то я могу помочь, но не хочу это делать на безвозмездной основе. Если что - пишите в личку.
УЗО на несколько групп ставится до групповых выключателей
После групповых выключателей группы ни в каких аппаратах не объединяются по определению, а вы в одном УЗО 2 группы объединили.
Самое забавное, что ваш вариант тоже будет работать! За всю жизнь первый раз такое вижу!
Как сделать правильно - варианты:
после каждого группового автомата на 16 А - 1+N-полюсное УЗО 16 А 10 мА
ставим 1+N-полюсное УЗО 63 А 10 мА и после него уже сколько угодно групповых автоматов на 16 А
У нас на работе холодильник, микроволновка и чайник - на одной группе 16 А. Ещё ни разу не отключались. То есть, так можно и оставить, но если разморозить холодильник, а затем включить всё сразу на макс. мощность, то автомат, вероятно, через минуту сработает и всё отключит. А вам оно надо?
дружба,
Спасибо за комментарии, ванную исправил, добавлю еще одну линию на кухню, а щиток еще не куплен, так как не понятно его содержимое, но думаю купить на 24 места........еще тут web-rr, говарил, что нужно будет в ванной делать систему уравнивания потенциалов, это обезательно?
Поставте Узо 16А10мА,не запутайтесь с нулями, у вас в щитке должно быть 3 шинки 1) РЕ,2) Н,3)Н( будите подключать нули линий которые будут от АВ после узо)
1.Освещение ванны нужно тоже ставить под УЗО.2.Узо для розетки для с/м и фен,подключенно не правильно,на розетку отходящий ноль должен идти от Узо.Можно отдельно поставить Узо на спальня,детская,гостиная(чтоб отдельно не ставить Н шинку,можно 2 нуля от линий подключить в Узо)3.Отдельно Узо на 4 линии на кухню.
дружба написал :
1.Освещение ванны нужно тоже ставить под УЗО.
На освещение не хочиться узо ставить, ограничюсь автоматами.
дружба написал :
2.Узо для розетки для с/м и фен,подключенно не правильно,на розетку отходящий ноль должен идти от Узо.
Здесь накосячил, вы правы.
дружба написал :
Можно отдельно поставить Узо на спальня,детская,гостиная(чтоб отдельно не ставить Н шинку,можно 2 нуля от линий подключить в Узо)3.Отдельно Узо на 4 линии на кухню.
Чета запутался, видимо три узо для меня максимум , тоесть убираю нижнюю шинку (N), а с верхней кидаю один ноль на узо (спальня, детская, коридор, гостиная) и один ноль на узо (4 линии на кухню)?
У вас на схеме 3 Узо 1.63А300мА,2.25А30мА.3. 63А30мА.Можно поставить еще одно узо и под него подключить линии детская,коридор,гостиная-будите ставить или нет??? А то у вас получилось что под одним Узо 63А30мА-6 линий.Когда будите рисовать схему, вы на шинках поставте цифры.Тогда я вам напишу куда какие нули бросать.
Mr.Shurik написал :
На освещение не хочиться узо ставить, ограничюсь автоматами
Под узо 25А30мА ставите 2 АВ одну линию на освещения ванны,другую на с/м и фен.2.Можно сделать так, из под Узо 25А30мА кидаете линию на ванну,ставите коробку(не ванне) с коробки подключаете освещение ванны, розетка для с/м и фена.Можно коробку р/с и не ставить а разключить все в подрозетнике-это как вам удобно будет.
Я вот не пойму, если линии сидят на узо 63А,30mА, зачем эти линии разбивать на два отдельных узо? если освещение в ванне нуждается в узо, эту линию можно так же подвесить на узо 63А,30mА, или нет?
то есть 6 линий на узо 63А,30mА - это перебор? какой узо должен быть на линию (детская,коридор,гостиная)? По ванне всё ясно, буду думать какое освещение в ней будет, тогда и приму решение, но узо будет одно 25А30мА.