#2651080

Всем привет
Прокомментируйте пожалуйста данный щит, может что то надо добавить или переделать?

  1. Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?

  2. Можно поставить одно УЗО на все потребители, например на 50А-30мА, кроме ванны и кухни, и далее через авт. выключатели. Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.

  3. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.

  4. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Богатый человек. 9 диффов...

Левша-мастер написал :
Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.

Рекомендация, а не правило.

А разве плохая рекомендация?

  1. Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?

ток утечки в дифах 30ма
провода 3х2.5
провода на плиту 3х6
зачем ставить более мощные автоматы, если потребитель берет меньше 10а?

  1. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.

так вроде так оно и есть на схеме

  1. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.

розетка именно от автомата 16А, из световой группы

SVKan написал :
Богатый человек. 9 диффов...

вопрос не заключался в том что бы оценивать материальное состояние

Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку.
Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.

Ferrari написал :
так вроде так оно и есть на схеме

Есть автомат? А номинал? Ввижу только УЗМ-51М.

Ferrari написал :
розетка именно от автомата 16А, из световой группы

Прошу прощения. Вместо 16А увидел 6А.

Автоматы на некоторые розетки можете поставить на 10А. Вам этого никто не запрещает.

Есть автомат? А номинал? Ввижу только УЗМ-51М.

перед узм-51м стоит автомат 2п на 50А там еще написано ввод

web-rr написал :
Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку.
Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.

Отходящие линии ввг нг 3х2.5, плита 3х6, свет 3х1.5
по поводу нагрузки, в принципе все ключевые на схеме написаны (нагревалка 1,6кВт, плита 6,8 кВт, кондей 1.8 кВт, стиралка -вот хз сколько она, но в инструкции написано, что за цикл потребление 1кВт :cool, а розетки в комнатах и коридоре так это обычные потребители: компьютер, телек пылесос и еще что то

Попробуйте упростить схему, как Вам порекомендовал web-rr. Много диф.авт. - это лишнее. Лучше УЗО+авт.

На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?

web-rr написал :
На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?

Европа, шнайдер

Левша-мастер написал :
Лучше УЗО+авт.

Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится

На кухню, нужно больше линий. А то совсем скромно Можно поставить УЗО+АВ и линии на кухню.

Исхожу из того, что ориентироваться надо на Шнайдеровскую серию Multi9.
На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250
Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано.
С выхода УЗМ питаем три УЗО.
Первое УЗО для ванной комнаты 25А/10 мА тип Asi – каталожный номер A9R30225 – от него питаем водонагреватель через автомат С16 (он в ванной?), от него же можно и розетку в ванной через автомат С10 (что включать планируете, фен?).
Второе УЗО точно такое же, от него питаем через автомат С16 розетку для стиральной машины (где она на схеме?) и от него же питаем линию на освещение в ванной (через С6).
Третье УЗО будет питать все остальные линии в квартире (включая и электроплиту) 63А/30 мА тип Asi – каталожный номер A9R61263.

Советую на кухню завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.

web-rr написал :
Советую на квартиру завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.

В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10
Спасибо за предложение по схеме, надо подумать

Ferrari написал :
В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10
Спасибо за предложение по схеме, надо подумать

А почему Вы так уверены в своей правоте? Каждая линия должна быть защищена автоматом на соответствующий ток, и поменять просто так сечение с 6 мм на 2,5 не получится. Не хотите тащить пять линий - тащите одну, в кухне делайте маленький щит, в нём ставьте пять автоматов - будет Вам экономия в 15-20, а то и 30 метров кабеля 3*2,5, но потратитесь на сам щит, работу, кабель большего сечения.

Ferrari написал :
чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10

Это, что бы на кухне еще один щиток не лепить.

web-rr написал :
Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано

Позвольте с Вами не согласиться. Читаем на сайте производителя:

Устройство защиты УЗМ изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на рейку ДИН, в котором смонтировано электронное реле напряжения с фиксированными нерегулируемыми порогами (УЗМ-51 с регулируемыми порогами) выполненное на базе микроконтроллера, имеющее на выходе поляризованное электромагнитное реле с мощными контактами.
!!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).

Да, вот еще с той же старницы " Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. "
И как Вы предполагаете его использовать в качестве авт. выключателя нагрузки?

iK60N - это серия Acti9, а не Multi9.

Ferrari написал :
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится

При КЗ должен отключаться только автомат, при утечке - УЗО. Разделение на группы через УЗО дает простоту поиск неисправности. А так у Вас получается слишком дорогой щиток. Дело конечно же Ваше, но все-таки подумайте о рациональности схемы.

Пардон, верно, не Multi, a Acti. Это просто я задумался. Что касается УЗМ, то противоречий то я не вижу. Я же писал На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250 а далее уже УЗМ и за ним три УЗО параллельно. Что не так

Упс. Виноват. Я Вас не понял, прошу простить за невнимательность.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Ferrari написал :
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится

В целом так.
Просто установка нескольких УЗО (никто не предлагает все вешать на одно единственное) дает незначительные неудобства и значительную экономию. С учетом того, что один дифавтомат стоит больше чем УЗО с несколькими автоматами. Экономия получается в разы. А если захотеть поставить тип А (а не АС), то еще больше. Про A-Sl даже говорить не стоит...

web-rr написал :
А почему Вы так уверены в своей правоте? Каждая линия должна быть защищена автоматом на соответствующий ток, и поменять просто так сечение с 6 мм на 2,5 не получится. Не хотите тащить пять линий - тащите одну, в кухне делайте маленький щит, в нём ставьте пять автоматов - будет Вам экономия в 15-20, а то и 30 метров кабеля 3*2,5, но потратитесь на сам щит, работу, кабель большего сечения.

Вы не так поняли меня, или я Вас
Имелось в виду, что вход в щит подразумевается один- это кабель 3х10, а потом по квартире все идет по своим линиям, к примеру:
на кухню 4 линии идет(плита, холодильник, розетки и свет), в ванну 2, в туалет 2 и т д
Вы про это говорили?

Я недеюсь Вы хотите расспросить про щит установленный внутри пределов квартиры, Верно ли моё предположение?
О том, что я описываю именно щит установленный в квартире можно узнать хотя бы из того, что я писал фразу На входе двухполюсной автомат iK60N C50.. На входе. Т.е. откуда-то извне щита пришёл кабель с питанием. Далее я описываю структуру щита и указываю что на кухню нужно больше чем у вас предусмотрено линий.

Вообще самоуверенность с которой Вы отвергаете советы, которые сами спрашиваете несколькими часами ранее... Мягко говоря это невежливо.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Ferrari написал :
Вы не так поняли меня, или я Вас
Имелось в виду, что вход в щит подразумевается один- это кабель 3х10, а потом по квартире все идет по своим линиям, к примеру:
на кухню 4 линии идет(плита, холодильник, розетки и свет), в ванну 2, в туалет 2 и т д
Вы про это говорили?

Перевожу...

Он просто очепятался. И уже исправил свою ошибку. Перечитайте снова...
Он хотел предложить пять линий на кухню, а не в квартиру.

Вы хотите расспросить про щит установленный внутри пределов квартиры, Верно ли моё предположение?

Абсолютно верно

Далее я описываю структуру щита и указываю что на кухню нужно больше чем у вас предусмотрено линий.

Хорошо, допустим. По Вашему сколько надо линий и для чего они?

Вообще самоуверенность с которой Вы отвергаете советы, которые сами спрашиваете несколькими часами ранее... Мягко говоря это невежливо.

Я ничего не отвергаю, интересуюсь и спрашиваю