в квартире перестала работать варочная поверхность ariston с сенсорным управлением. при прибавлении убавлении температуры на любой из конфорок щелкает релюшка раза 4 внутри поверхности, конфорка не греется, отвез ее на ремонт на дачу, включил, работает как ни вчем не бывало, привез обратно в город - те же симптомы, замерил напряжение в сети - оказалось между нолем и землей напряжение составляет порядка 135 в. на даче где я делал заземление самостоятельно ( 4 45мм уголка 6м длины вбитых в землю и обваренных 2мя 12мм арматуринами) напряжение между землей и нолем равно 0. измерения проводил цифр мультиметром без нагрузки. а сегодня пожаловалась жена, что и духовка не выключаеться при установке на ноль градусов, хотя всегда выключалась. скажите может ли быть причиной таких глюков напряжение между нолем и землей? если да то что делать? как устранять причину?
схему подключения поверхности в студию(розетка, щит)
напряжение между нулем и землей есть всегда, но небольшое.
можно попробовать подключить поверхность без земли ненадолго проверить работу.
А так получается у вас земля никуда не подлючена в щите
схемы дать не могу, пока, земля подключена во внутриквартирном щитке есть под нее отдельная колодка, а вот куда она уходит дальше еще не проверил, про то что напряжение есть я уже прочел, но не 130 же вольт?
Unregister написал :
скажите может ли быть причиной таких глюков напряжение между нолем и землей? если да то что делать? как устранять причину?
Да может (т.к.сенсорная)
У вас явно отсутствует зануление т.е. РЕ проводник не соединен с PEN или РЕ в этажном щите, или "потерялось" по дороге в квартиру.
Делать - ревизия щита, розетки, квартирного щитка если есть. Вероятнее всего в подъездном. Кстати 135В должно щипаться. Не замечали?
Насяльника написал :
Вероятнее всего в подъездном. Кстати 135В должно щипаться. Не замечали?
Не замечал, но за день до того как заглюкала поверхность стал пробивать водонагреватель, пробивает странно, в ванной сделан каркас из металопрофиля на который гипсокартон прикручен, в этот каркас загнаны саморезы держащие водогрей и вот то на на всю эту конструкцию и шел пробой, такой что даже треск был слышен и синенькие отсветы виднелись, решилась изоляцией саморезов от водонагревателя
Unregister написал :
Не замечал, но за день до того как заглюкала поверхность стал пробивать водонагреватель, пробивает странно, в ванной сделан каркас из металопрофиля на который гипсокартон прикручен, в этот каркас загнаны саморезы держащие водогрей и вот то на на всю эту конструкцию и шел пробой, такой что даже треск был слышен и синенькие отсветы виднелись, решилась изоляцией саморезов от водонагревателя
О о О м..ля да вы батенька решили провести тест на выживание. Вам везет. Жене в особенности
!!! бойлер отключить и отревизировать.
!!! проверить наличие РЕ проводника из подъезда. Проверить не появилось ли напряжение на каркасе г/к, трубах водопровода по отношению к N проводнику.
Фото ребятам в студию и читать
Сегодня еше раз побывал в квартире, фото этажного щита делать бесполезно, потому как этот так наз. щиток представляет из себя небольшой мет. ящик под потолком, в нем проходят два кабеля с ответвлением в квартиру, фаза пущена через старинный автомат, который несет на себе скорее функцию выключателя. ноль идет напрямую, земля прикручена к корпусу ящика. замерил еще раз напряжение в розетках, фаза ноль 235в, фаза земля 139в, ноль земля 70в. причем пробовал замерять земля - батарея отопления 70в, земля вытяжка 70в, земля мет. каркас для г\к 70в. Позвонил в тсж там мне ответили что все вопросы надо решать с упр компанией (ну этот вопрос надо решать не в этом форуме) а вообще говорят что на подходе к нашему дому отгорели 2 фазы из 3 и весь дом сейчас запитан от 1 фазы. нашел из за чего глючило плиту (мне так кажеться) напряжение на розетке плиты было 200в вместо 235 стал искать, оказалось в квартирном щите ноль и землю кабеля плиты посадили на колодку земли, пересадил 0 кабель на 0 колодку напряжение в розетке стало 235, вот только плиту еще не проверил. фото квартирного щита делать не счел нужным, т.к. не видно откуда куда какие кабеля идут. Спецы подскажите какие шаги предпринять?
Unregister, зря фото этажного не сделали. Так советовать сложно. Но если отгорели две фазы, то никакого зануления нормально организовать нельзя, так как это уже однофазная сеть, а нельзя в ней зануляться.
Фото квартирного тоже отказываетесь делать, ну ладно. Хоть УЗО установите - это не повредит.
Victor написал :
Фото квартирного тоже отказываетесь делать,
Поймите меня правильно, под рукой была только камера мобильного телефона, да и вообщем то и сней не было б пользы т.к. все провода расположены позади автоматов и никак не подписаны да и перепутаны зверцки. а щит межэтажный как таковой отсутствует, есть только этакая монтажная коробка под потолком со скомканными многожильными проводами и с этих проводов сделаны отводки кудато опять же в недра стен
Unregister написал :
фото квартирного щита делать не счел нужным, т.к. не видно откуда куда какие кабеля идут. Спецы подскажите какие шаги предпринять?
Я в двигателе автомобиля не разбираюсь. Так что капот открывать не будем. Вопрос в другом, что у меня там гремит.
Unregister написал :
Позвонил в тсж там мне ответили что все вопросы надо решать с упр компанией
Интересное у Вас ТСЖ. Все проблемы должны фиксироваться у председателя (или кто главный).
приходил электрик, посмотрел щит кв и этажный, сказал что проблема не уменя, скорее всего напряжение на земле у всего дома. сказал что лучшее что он может счас сделать это откинуть землю от квартирного щита, приборы в квартире будут не заземлены но не будет хотя бы напряжения на корпусах. посоветовал жаловаться в тсж (сказать, что неоднократно било током от приборов) говорит реакция должна в таком случае быть положительной. так что тема закрыта всем спасибо.
По ходу ноль где-то на доме "улетел",а они вам про серого козлика сказки рассказывают.УК в таких случаях сочинять начинает про "фазы","мазы",но никак не про нули...
То есть пришел электрик, константировал, что у него по всему дому на земле висит напруга и спокойно пошел пить чай?
По моему, адекватной реацией будет обращение в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье за халатность...
Пипец просто- тема. Афтар не даёт фото, а мне например уже сейчас, без фото кажется что земли там нет, не было и не будет никогда. И аффтар сам склепал на своё усмотрение землю, потому и получил напругу при отгорании нуля ...и при этом фото не даёт, что вообще смешно в наше время...
olegaa2 написал :
А что он должен делать? купить за свои деньги материалы и произвести ремонт???
Зафиксировать проблему на бумаге и письменно известить своих руководителей об имеющейся проблеме и о необходимости немедленного проведения ремонта ибо в противном случае могут пострадать люди. Или вы считаете, что подход должен быть как в наших органах внутренних дел? Когда вас убьют тогда и приходите?
И руководители обязаны немедленно принять меры к устранению опасной ситуации. Не дожидаясь пока кто-нибудь пожалуется, что его долбануло током.
Следить за состоянием инженерных систем и принимать немедленные и адекватные меры если их состояние угрожает безопасности людей это прямая обязанность УК/ТСЖ. Эта обязанность закреплена законодательно. И там нет оговорок о необходимости подачи жильцами жалобы.
И они несут отвественность за исполнение данной обязанности. Вплоть до уголовной.
SVKan написал :
Зафиксировать проблему на бумаге и письменно известить своих руководителей об имеющейся проблеме и о необходимости немедленного проведения ремонта ибо в противном случае могут пострадать люди.
Если ТСЖ наняли электромонтера и платят ему зарплату тогда в данном случае правильно.
Если ТСЖ заключили договор с УК на обслуживание жилого дома, то в УК есть бригада электромонтеров, аварийка и естественно диспетчер. И в таком случае электромонтер обязан доложить начальнику участка (например) начиная от ВРУ (состояние), стояки (состояние), проблема кто вызвал и что было предпринято по заявке. И самое главное это предложения о приведении электросети в проектное состояние. Как правило, на такие неисправности посылаются 2 человека. И уже начальник участка, если потребуется, составляет АКТ обследования или докладную.
Bladiclab написал :
Если ТСЖ наняли электромонтера и платят ему зарплату тогда в данном случае правильно.
Если ТСЖ заключили договор с УК на обслуживание жилого дома, то в УК есть бригада электромонтеров, аварийка и естественно диспетчер. И в таком случае электромонтер обязан доложить начальнику участка (например) начиная от ВРУ (состояние), стояки (состояние), проблема кто вызвал и что было предпринято по заявке. И самое главное это предложения о приведении электросети в проектное состояние. Как правило, на такие неисправности посылаются 2 человека. И уже начальник участка, если потребуется, составляет АКТ обследования или докладную.
Это уже детали.
Главное, что обнаружив такую неисправность электрик не должен оставлять все как есть дожидаясь пока кого-нибудь долбанет и поступит заявка.
Похоже на ситуацию, когда подключено бесперебойное энергоснабжение в какой-то квартире с китайским УПС, который просто делает "среднюю точку" на выходе и все это добро посажено на заземление дома. Это один из вариантов., кроме отваливания заземления, отсутствия заземления нуля со столбов на землю - или слишком далеко. Такое не замечалось при двухпроводной системе, а теперь с заземлением - выявились бяки. имхо
Столкнулся с похожей ситуацией..
При включённом вводном автомате но отключенном общем противопожарном АВДТ (от застройщика) и всех остальных автоматах и ДИФ, присутствует 165вольт между нулевой шиной и шиной заземления. Если включить общий АВДТ, то это напряжение сразу пропадает-"О".
Если отключить вводной автомат- тоже ничего нет.
Щиток, от застройщика- схему принципиально не переделывали, - добавили УЗМ после счётчика, и пару ДИФ автоматов - на кухню и санузел.
Проверили у соседа по- лестничной клетке, у которого вообще -всё как и было- у него тоже, при включённом АВДТ- ничего не показывает- "Ов", при отключении АВДТ- появляется между землёй и нулевой шиной 141в.
Где искать причину? Схему щитка прикладываю.