Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590
#2656632

Меняю проводку не полностью в квартире,хочу на будующее когда остальное заменится,проложить трассу от этажного щитка до ввода в квартиру в кабель-каналах и затем оштукатурить чтобы легче добраться до проводки в момент капитальной замены.Такой вариант имеет право на жизнь или это изврат и так не делают? Минимальная глубина штробы 15 мм. кабель-каналы планирую от 10 до 12 мм.

Заложить старые кабеля в кабельканал? *

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Нет большей частью новые провода,старых остаётся 2

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

А зачем до них добираться?
Ну заложите и пусть лежат. Главное чтобы концы были доступны.
И если вы провода меняете, то абсолютно непонятен смысл ждать модернизации и какого-то вскрытия.
Делайте проводку у себя трехжильным кабелем, но заземление в щитке не подключайте. Когда оно там появится тогда подключите.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

На модернизацию я не рассчитываю просто нет возможности менять разводку в других комнатах да и с временным подключением к люминию не хочу связываться.Трёхжильные делаю

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

Все равно не понял.
Тянете новые тяните. Оставляете часть старых, оставляйте.
Причем здесь замурованные кабель каналы?
Если хотите оставлять старые, то вскрывать их не надо. С большой вероятностью угробите. Тяните так чтобы не пересекаться. А штрабить по площадке это еще более плохая идея. Там кроме ваших проводов еще и соседские в стенах лежат. Начнете штрабить почти наверняка что-нибудь зацепите...
Тяните новые в кабель канале по потолку...

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

SVKan написал :
А штрабить по площадке это еще более плохая идея. Там кроме ваших проводов еще и соседские в стенах лежат.

Использую старую штробу где проходили провода,соседские не мешают т.к. у них новая трасса после ремонта.

SVKan написал :
Причем здесь замурованные кабель каналы?....с большой вероятностью угробите.

Предполагается наименьшая степень повреждения новых кабелей при вскрытии кабель-каналов в отличие от штукатурки в тот момент когда предстоит замена оставшейся старой проводки.

VaLLeon,
"Изврат" ИМХО
Если электроплита то
заложи сразу ВВГ 3х10 / или ПВ3 1х10 3шт в гофре.
если газ 3х4 лучше 3х6
в этажном щитке оставь запас 1,5м.
в квартире 1м в месте будущего щитка. В этом месте сделаешь временное соединение с проводкой комнаты. кабель в подъезде заштукатуривай насовсем.
другое дело если не собираешься ставить квартирный щит. Тогда заранее закладывай нужно число линий в этажный щит. ИМХО "изврат"

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

Насяльника написал :
Тогда заранее закладывай нужно число линий в этажный щит

Я просчитывал такой вариант но не решил каким лучше способом соединить линию из алюминия которая пока остаётся (свет и розетки в жилых комнатах) с приходящим медным кабелем

VaLLeon написал :
но не решил каким лучше способом соединить линию из алюминия которая пока остаётся (свет и розетки в жилых комнатах) с приходящим медным кабелем

Если нагрузки умеренные - то Ваго для люминя, тем более это не на постоянно...

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

VaLLeon написал :
Использую старую штробу где проходили провода,соседские не мешают т.к. у них новая трасса после ремонта.

Предполагается наименьшая степень повреждения новых кабелей при вскрытии кабель-каналов в отличие от штукатурки в тот момент когда предстоит замена оставшейся старой проводки.

А зачем их вскрывать то? Проштрабите рядышком и положите новые. А старые пусть лежат там где есть...

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 590

SVKan написал :
А зачем их вскрывать то? Проштрабите рядышком и положите новые.

В вскрытой имеющейся штробе шириной примерно 5-5.5 см. особо нет места оставлять старые провода и проложить рядышком новые. Расширять штробу тоже не особо,т.к.пересекается под прямым углом с соседской где ПУНП кабы не повредить