Уважаемые гуру электротехники!
Необходимо собрать квартирный щиток в однушке.
Набросок прилагаю в 2-х вариантах.
Просьба помочь разобраться, что так/не так и как лучше исправить.
Заранее спасибо.
В общем тамбуре сейчас установлено пожарное УЗО 63А/300мА и двухтарифный счетчик, в квартире - автомат 50А, автомат 25А, 3 УЗО: 25А/30мА и два 16А/30мА.
Общий недостаток:
Нет УЗО на 10мА, а значит и "стиралка, розетки с/у" не должным образом защищены. Тут конечно все (половина?) будут с этим спорить...
Вариант 1. Замечания:
Схема мягко говоря не работоспособна. В УЗО входят и фаза и ноль, но вот выходит только фаза, а ноль берётся с общей шины? - ни одно УЗО держать не будет, под питанием останутся только линии не запитанные от УЗО - первая и последняя по схеме.
УЗО 40А/30мА - а за ним два автомата в сумме аж на 52А - повышаем номинал УЗО до 63А, либо же защищаем УЗО автоматом на 40А
Стиральная машина, посудомойка, кондиционер - всё это достойно отдельных линий помимо запроектированных.
У Вас из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Неаккуратненько! Входной автомат должен обесточивать всё в щитке.
PE - шина есть, но подключать не хотите ничего либо же не нарисовано ничего?
Вариант 2. Замечания:
... из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Где это мы уже видели? в схеме номер 1. Ошибка повторена.
Замечание по УЗО 40А/30мА аналогичное.
Спасибо Web-rr за замечания.
1-ух схему удалил.
2-ую обновил, убрал пару маленьких шин,т.к. так там по одному автомату подключается.
Что касается шины PE, не рисовал к каждому, а так естественно все земляные провода пойдут на нее.
Оставил на ванную УЗО на 30мА, уж больно многие ругаются на 10мА.
Левша-мастер написал :
А вот здесь даже и фото есть.
Спасибо, вчера смотрел и не только эту тему. Там слишком навороченно.
В том форуме кстати и указано, что создавайте свою тему и обсуждайте.
Поэтому, просьба знающим, помочь.
А поиском на сайте я и сам владею неплохо
dvo2001, в Ваших способностях никто не сомневается. Я привел Вам ссылку на фотографию на которой очень хорошо видно что и в какой последовательности подключается, чтобы Вы смогли исправить свои ошибки. Нажмите на фото, оно увеличится. Составьте схему щитка по образцу и подобию, выложите в этой ветке, Вам помогут. Web-rr Вам очень точно указал на недочеты в схеме, но Вы их не исправили.
Уважаемые, IYRY и Левша-Мастер,
посмотрел более детально на ссылку собранного щитка.
Вводной автомат на схеме поправил- был не прав, каюсь.
А с остальным, что тоже еще есть ошибки?
Духовой шкаф запитать через отдельную линию, а вытяжку взять от одной из розеток на кухне.
Автоматы 20А, который идет на освещение (свет с/у, кухня) и (свет коридор/ комната) заменить на 10А.
Будет ли у Вас теплый пол?
Есть ли у Вас балкон и будет ли на нем розетки и освещение?
Подпишите какие кабели (кол-во жил и прощадь сечения) куда идут.
Разбейте потребители на группы: кухня, комната, с/у, освещение, доп оборудование (теплый пол, кондей и тд.).
Сгруппируйте автоматы по группам.
После того, как Вы сформируете группы можно будет поговорить об УЗО и схеме поддключения - это облегчит Вам работу и понимание самого процесса.
УЗО "ситаралка Группа 5. Санузел. Проводка ВВГ-нг 1,5мм2." заменить на ток утечки 10мА -это рекомендация, но Вы, кажется, отказались. А зря.
"Группа 1. Кухня. Проводка ВВГ-нг 2,5мм2. Варочная- 4мм2" На варочную панель лучше заложите провод 6мм.кв.
Это тоже в качестве рекомндации:
5.1. "Духовой шкаф" поставть под УЗО "63А/30мА" вместо "Розетки кухня, коридор"
5.2. Группу 2 и Группу3 + "Розетки кухня, коридор" + "Кондей" можно объединить под одно УЗО
Для вытяжки делаете обычную розетку, только располагаете ее на верху, рядом с местом, где бутет установлена вытяжка.
Для балконов/лоджий, если они не совмещенные с жилым помещением, руководствуйтесь, как для помещений с повышенной влажностью.
Сечение кабеля - исходя из потребитей, но, думаю, что не ниже 16А. А больший ампераж Вам не понадобится.
Во-первых, стоит автомат на 16А.
Во-вторых, раз уж делать розетку, так делать на максимально допустимую мощность. Например, захочет завтра заказчит проточник подколючить, а мощи уже маловато (это так, к слову).
Провод на 2,5 не так уж и дороже 1,5 мм.кв.