dvo2001 написал :
Уважаемые гуру, учел практически все замечания!
Прилагаю, что получилось. Может быть кому-то эта схема пригодится.
Спасибо всем огромное

Автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня".

Можно не городить с шинами "N", а поставить автоматы Legrand серии DX 1Р+N, они размером с одноплюсный,

Левша-мастер написал :
автомат "Свет/коридор/комната" поставть под УЗО рядом с автоматом "Свет с/у, кухня"

Можно не городить с шинами "N", а поставить автоматы Legrand серии DX 1Р+N, они размером с одноплюсный, вот ссылка, начиная с А2501 по А2507.

Вас понял, большое спасибо. Думал о них, скорее всего их и куплю.

Удачи!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

dvo2001 написал :
Думал о них, скорее всего их и куплю.

Тогда замените УЗО 25А 10мА на 16А 10мА - УЗО 25А 10мА в серии DX Legrand, как и у других именитых производителей, не существует.

SVKan написал :
И закреплять в вытяжку ВВГ 3х1,5, а то и ВВГ 3х2,5 не очень удобно...

ПВ3 рулит.......

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
ПВ3 рулит.......

Куда он рулит?
Для стационарной прокладке в штрабе он не соответствует никаких нормам...
Речь же шла о подсоединении провода из стены напрямую к вытяжке, без всяких розеток.

SVKan написал :
Куда он рулит?

Странно, как ввод делать до КЩ или вместо шинок для подключения АВ и УЗО, так он подходит(многие здесь советуют), а как вытяжку подключить, так.

SVKan написал :
он не соответствует никаких нормам...

SVKan написал :
Речь же шла о подсоединении провода из стены напрямую к вытяжке, без всяких розеток.

Речь шла о том, чтобы из ближайшей к вытяжке розетки, сделать для неё питание... и почему это нельзя выполнить тем же ПВ3?!

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
Странно, как ввод делать до КЩ или вместо шинок для подключения АВ и УЗО, так он подходит(многие здесь советуют), а как вытяжку подключить, так

И эти же люди утверждают что применение даже ВВГнг недопустимо. Надо ВВГнг-LS...
По коридору его тянут в негорючем кабель канале - нормально. А вот прохождение сквозь стенки и спуск по штрабе до щитка...
наверное тоже в гофре или кабель канале. Укладывать провода вообще без двойной изоляциив штукатурку...
Я предпочитаю для ввода ВВГнг(LS). Так надежнее.
А использование ПВ3 в щитке это нормально. Щиток не горючий. Проводники там располагаются в воздухе, а не в штукатурке. И в плане изоляции ПВ3 ничем неотличается от зачищенного от внешней оболочки ВВГ.

ionchik написал :
Речь шла о том, чтобы из ближайшей к вытяжке розетки, сделать для неё питание............и почему это нельзя выполнить тем же ПВ3?!

...
Речь шла о том, чтобы подсоединить линию напрямую к вытяжке. Без розетки.

SVKan написал :
Речь шла о том, чтобы подсоединить линию напрямую к вытяжке. Без розетки.

Правильно...........только от розетки на кухне, а не от щитка!

SVKan написал :
Проводники там располагаются в воздухе, а не в штукатурке.

И о чём это говорит?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
Правильно...........только от розетки на кухне, а не от щитка!

Это что-то меняет? Речь то шла не о соединении шнуром с вилкой. А о том, чтобы засунуть этот провод в контакт розетки и далее в штрабе привести к тому месту где будет вытяжка. Ну и подключить ее...

ionchik написал :
И о чём это говорит?

О том, что организовать утечку с одного провода на соседний (при небольших повреждениях изоляции) по воздуху практически нереально - слишком большое напряжение нужно, а по штукатурке (влажной) - легко.

SVKan написал :
а по штукатурке (влажной) - легко.

А по сухой?

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
А по сухой?

По сухой практически не будет.
Но может подтопить, может конденсат образоваться, может просто из воздуха набрать. Хотите сюрпризов?

SVKan написал :
Хотите сюрпризов?

Как минимум, должно два фактора совпасть:
1) Повреждение изоляции
2) Мокрая штукатурка
А так ..........

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
Как минимум, должно два фактора совпасть:
1) повреждение изоляции
2) мокрая штукатурка
а так ..........

Повреждения есть почти всегда если нет защитной оболочки. Кабель/провод возят, мотают, разматывают, кидают на пол, наступают, тянут по штукатурке, крепят и далее по списку. Даже если первоначальные повреждения минимальны, то лет через 10-20, когда изоляция высохнет...
И Вас никогда не топили сверху?
А если все таки случится, то будете сидеть без света месяц пока не просохнет? Или стены долбить начнете для перепротяжки?

SVKan написал :
А если все таки случится, то будете сидеть без света месяц пока не просохнет?

Да не дай Бог конечно (тьфу-тьфу-тьфу)...........ну а если, то как вариант на это время просто отключить УЗО!
Пы.Сы. - Тем более речь ведь шла не о всей проводке в квартире сделанной ПВ3, а только участок розетка/вытяжка.........

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

ionchik написал :
Да не дай Бог конечно (тьфу-тьфу-тьфу)...........ну а если, то как вариант на это время просто отключить УЗО!
Пы.Сы. - Тем более речь ведь шла не о всей проводке в квартире сделанной ПВ3, а только участок розетка/вытяжка.........

Я говорил про ПВ3 в общем. Включая ввод.
А если про участок розетка-вытяжка, то никакого смысла в использовании ПВ3 нет. Тогда уж ПВС туда положить - то же самое, но в защитной оболочке. Вот только как вы его вместе с ВВГ под одними контактами розетки зажимать собираетесь.
Не говоря уже о всех дискуссиях на данном форуме касательно применимости ПВС в стационарной проводке.
ИМХО совершенно незачем страдать фигней. Надо просто привести розетку и подключать вытяжку к ней. Это будет практично и надежно.