Необходимо протянуть ВЛ 0.4 кВ, помогите с качеством провода. Нырнул в интернет- открыл для себя СИП-1 ... СИП-5 и совсем загрустил! Исчерпывающей информации по всем типам и маркам изолированых проводов не нашёл, одна реклама и скудное описание, если есть ссылки- насыпайте!
За свою работу буду отвечать "головой и жопой", финансирование соответствующее. По этой причине хочу знать что и для чего предназначено, чтобы обосновать перед заказчиком.
e_n_ergetik написал :
Необходимо протянуть ВЛ 0.4 кВ
Какое сечение? Длина линии?
Какие опоры? Отводы СИП-4 или коаксиалом? Или подземным кабелем?
Другие линии на опорах будут?
Освещение планируется? С центральным включением или с датчиками освещённости?
e_n_ergetik написал :
За свою работу буду отвечать "головой
Тут важен не столько выбор системы, сколько строгое соблюдение требований по монтажу.
А то раскатают по земле - потом удивляются.
Стяжки - "а зачем они?"
Повторное заземление - "жилу зачистим".