Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2670624

Необходимо протянуть ВЛ 0.4 кВ, помогите с качеством провода. Нырнул в интернет- открыл для себя СИП-1 ... СИП-5 и совсем загрустил! Исчерпывающей информации по всем типам и маркам изолированых проводов не нашёл, одна реклама и скудное описание, если есть ссылки- насыпайте!

e_n_ergetik написал :
и совсем загрустил!

А вопрос то в чем? Чем СИП 4 не угодил?

За свою работу буду отвечать "головой и жопой", финансирование соответствующее. По этой причине хочу знать что и для чего предназначено, чтобы обосновать перед заказчиком.

e_n_ergetik написал :
Необходимо протянуть ВЛ 0.4 кВ

Какое сечение? Длина линии?
Какие опоры? Отводы СИП-4 или коаксиалом? Или подземным кабелем?
Другие линии на опорах будут?
Освещение планируется? С центральным включением или с датчиками освещённости?

e_n_ergetik написал :
За свою работу буду отвечать "головой

Тогда какой СИП-1?

e_n_ergetik

Тут важен не столько выбор системы, сколько строгое соблюдение требований по монтажу.
А то раскатают по земле - потом удивляются.
Стяжки - "а зачем они?"
Повторное заземление - "жилу зачистим".

Мне не нужна программа или помощь в расчётах! См. внимательно вопрос!

ВТБ! написал :
Тогда какой СИП-1

Действительно, какой из себя СИП-1 и его "родственники"??

Дык, я и хочу всё сделать согласно норм, но где прочесть техн. свойства?

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13190

e_n_ergetik написал :
но где прочесть техн. свойства?

в инете есть несколько фильмов про СИП, лучше один раз увидеть как говорится... например

e_n_ergetik написал :
где прочесть техн. свойства?

В ГОСТе, вестимо.

Мне не нужна программа или помощь в расчётах!

СИП-4 большого сечения не бывает, вроде.
А "среднего" есть.
И это достаточно интересная система для линейных ответвлений и коротких магистралей.

Если важны надёжность и удобство в эксплуатации, то много магистралей предпочтительнее.
Потери выше, первоначальные затраты тоже...