Ситуация следующая: в комнате предполагается поставить диммер на входе + еще две точки, из которых можно будет регулировать свет. Насколько понимаю, это возможно сделать только одним вариантом - диммер-переключатель на входе и две кнопки.
Прочитал вот эту тему: , нашел схемы. Но есть вопросы:
можно ли так подключить кнопки к поворотно-нажимному диммеру Schneider Unica: ? Или же только к нажимному: ? В описании нажимного указано подключение кнопок, в поворотно-нажимном не нашел.
на могу найти кнопки в коллекции Schneider Unica... Вначале думал про эти: - но мне сказали, что это не оно. А других не вижу...
можно ли так подключить кнопки к поворотно-нажимному диммеру Schneider Unica: Katalog Unica_tekhnicheskaja informacija_chast' V 11.pdf? Или же только к нажимному: Katalog Unica_tekhnicheskaja informacija_chast' V 9.pdf? В описании нажимного указано подключение кнопок, в поворотно-нажимном не нашел.
Всё верно - к поворотно-нажимному нельзя, к нажимному можно ( У вас перепутаны ссылки ).
Vad написал :
Насколько понимаю, это возможно сделать только одним вариантом - диммер-переключатель на входе и две кнопки.
К нажимному диммеру допускается подключать до 25 нажим-
ных выключателей или до 5 нажимных выключателей с
индикаторной лампой для удаленного управления освещённостью )
Я, кто ж еще. Потому что надо было самому не полениться документацию найти. Я предполагал, что оно по аналогии с Леграновским нажимным регулируется - через кнопку обычную.
Век живи, так сказать...
В продолжение темы:
Предполагалось также диммирование в санузле. Однако оказалось, что ставить галогенки в натяжной потолок нельзя - температура высокая, расплавится... Сказали, что необходимо ставить светодиодные или же энергосберегающие. Нашел подобные лампы под цоколь светильников GU 5.3 ( или ). Но могут ли вообще подобные лампы диммироваться, вот в чем вопрос?
avmal написал :
С трансформатором на 12В работать не будут.
Ну да?
Предназначен для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, а также для низковольтных галогенных ламп (12 В) с ферромагнитным и электронным трансформатором. Может управлять приводом (вентиляции) 100 ВА.
Осталось выяснить, есть ли такой у Юники
avmal написал :
Если поставите GU 5,3 220В. С трансформатором на 12В работать не будут.
В магазинах диммируемых светодиодных ламп на 220В найти не удалось.
В интернете найти удалось такие на G10:
()
- цена очень смущает...
- тоже цена смущает
На 5.3 такую нашел:
Сталкивался ли кто-то с подобными лампами ранее? Или, может быть, знаете другие, которые точно диммируются?
Нашел диммируемые на 12V - с ними лучше не связываться, могут не работать с трансформатором?
Vad написал :
В магазинах диммируемых светодиодных ламп на 220В найти не удалось.
В интернете найти удалось такие на G10:
()
- цена очень смущает...
- тоже цена смущает
На 5.3 такую нашел:
Сталкивался ли кто-то с подобными лампами ранее? Или, может быть, знаете другие, которые точно диммируются?
Нашел диммируемые на 12V - с ними лучше не связываться, могут не работать с трансформатором?
Светодиодные лампы (5.5 Вт, 220В) моргают в выключенном состоянии - дело, скорее всего, в световом индикаторе выключателя. Вроде бы дело можно решить установкой конденсатора - не подскажете, какого, на сколько фарад? Куда его вставлять - в соседние гнезда выключателя или же в те же, что и уже стоящие сейчас провода? Выключатель Schneider Unica.
Спасибо!
Светодиодные лампы (5.5 Вт, 220В) моргают в выключенном состоянии - дело, скорее всего, в световом индикаторе выключателя. Вроде бы дело можно решить установкой конденсатора - не подскажете, какого, на сколько фарад? Куда его вставлять - в соседние гнезда выключателя или же в те же, что и уже стоящие сейчас провода? Выключатель Schneider Unica.
Спасибо!
Там по-моему где-то 0,1-0,22 мкФ. А напряжение лучше взять не менее 600 вольт. Вот что-то типа такого: (можно и его).
Если ошибаюсь с ёмкостью - поправят.
Спасибо большое!
Извиняюсь, если вопрос глупый, в электрике не силен: Конденсатор можно прямо в выключателе ставить? В приведенной теме часто упоминается еще в основании светильника.
Vad написал :
Конденсатор можно прямо в выключателе ставить?
как раз наоборот.Конденсатор ставится в светильнике (обычно - в точке крепления и подключения светильника), но если место есть, то можно и в распаечной коробке (обычно под потолком над выключателем).
На выключатель приходит фаза и уходит фаза. Там нуля нет. Видите - на схеме вообще выключателя нет.
Нужно подключить между нулём и фазой, которая после выключателя.
Хотя... Сейчас подумал - у меня освещение сделано шлейфом, то есть распаячных коробок нет, вернее они в самом выключателе. Значит там и фаза и ноль есть.
Правильно думаю?
Ситуация как у автора темы. Только мне не нужно включать диммером. Ссылки не работают, поднимаю тему.
В комнате будут два источника света. При входе двойной выключатель, рядом с диваном хочется диммер. Как подключать?
Ptaha написал :
Ситуация как у автора темы. Только мне не нужно включать диммером. Ссылки не работают, поднимаю тему.
В комнате будут два источника света. При входе двойной выключатель, рядом с диваном хочется диммер. Как подключать?
Что значит у дивана диммер, а групп света 2? Вам нужено сделать проходной диммер, который включается как при входе в комнату так и у дивана?